02.07.2009 в 18:00:15
Добрый день! Нуждаюсь в Ваших советах, ситуация следующая: 5-этажный, водоснабжения через водонапорную башню. К вечеру в квартире на пятом этаже пропадает вода (люди активно поливают огороды). Планирую после счетчика подключить пластиковый нокопительный бак на 300 литров через поплавочный кран. Внизу бака - выход на насос, ну а дальше уже на коллектор. В крышке бака подключу 18 трубу металопластиком для перелива. Вход, выход из бака - 18 медной тробой. Посоветуйте будет ли схема работать, помогите вырать поплавковый кран и насос, бак планирую взять самый простой (украинского производства). Спасибо за советы.
02.07.2009 в 19:26:35
У друга стоит подобие, живет он в частном сектаре также вода проподает.
3 года работает.
Клапан обратный поставь на заборной части. А насос бери лудше фирменый Грундик, Даб, Espa.
Тк насос будет работать постоянно дешевку брать не стоит.(Доказано и проверено)
02.07.2009 в 19:51:33
я бы вместо поплавкового простейший датчик уровня поставил... не забудь поддон для конденсата...
02.07.2009 в 20:44:04
Байпасс написал : я бы вместо поплавкового простейший датчик уровня поставил...
Датчик уровня конечно хорошо, но поплавочный кран (советский унитазный - за 100 руб./шт) - гораздо надежней :) - набралась водичка - кран закрылся, понизился уровень воды - кран открылся. Полная автоматика :). Надо только продумать вопрос как исключить заполнение поплавка водой - были прецеденты.
02.07.2009 в 20:55:22
хозяйн-барин -но простейший датчик уровня-это труба в трубе...
02.07.2009 в 20:56:50
viksh72 написал : Надо только продумать вопрос как исключить заполнение поплавка водой - были прецеденты.
Вот здесь то , "собака и порылась" !Почему не взять нормальную,надежную вещь ?
02.07.2009 в 21:05:58
fontanero написал : Вот здесь то , "собака и порылась"
Ну можно, например, монтажной пены в поплавок немного пшикнуть - пусть даже она весь обьем и не заполнит, но плавучесть поплавка (даже если он разгерметизируется) однозначно повысит.
02.07.2009 в 21:12:10
Судя по всему \ по рисунку\ бак закрытый и чтобы вставить в него поплавок и потом легко снимать - не так просто,нужна фланцевая крышка.Тут все упирается в материал бака.А советские клапана есть и с надежными поплавками.Рычаг только выбирать латунный.Пластиковый со временем бывает ведет винтом.
02.07.2009 в 21:27:52
Капитошка написал : Судя по всему \ по рисунку\ бак закрытый и чтобы вставить в него поплавок и потом легко снимать - не так просто,нужна фланцевая крышка
Ну горловина то у бака все равно есть - если она достаточно широкая то можно рядом с ней просверлить отверстие для клапана - т.е. подать воду сверху, а не с боку. Надо будет только рычаг загнуть соответствующим образом. Кстати - тогда и обратного клапана не понадобится :).
02.07.2009 в 22:07:03
Спасибо всем за ответы. Бак пластиковый сверху крышка диаметром 30 см,так что доступ во внутрь - не проблема. По поводу поплавкового крана нашел с латунным корпусом но какой-то No name (150 грн. = $20), но пластмассовый ставить точно не буду. По поводу насоса - тут сложнее. Позвонил в представительство Грундфос, мне сказали что автоматика насоса для повышения давления будет срабатывать только если емкость с водой будет выше чем сам насос минимум на 1.5 метра. Прошу посоветуйте конкретные модели насосов и если можно производителей поплавочных кранов, буду очень благодарен за скорые ответы, хочу начать собирать в эти выходные. Спасибо!
02.07.2009 в 22:30:50
Поплавковый кран скорее всего буду брать здесь
03.07.2009 в 08:50:40
Порекомендовал бы Вам не экономить на душнике, и поставить его на крышке выведя выше перелива. Причин для этого несколько и как любит говорить наш президент: позиция 1- этого требует СНИП; позиция 2- в случае переполнения бака, после того как перелив заполнится водой, он начнёт работать как слив и если его конец окажется опущен (этого нет на вашем рисунке, но обычно переливную трубу направляют вниз) ниже верха бака в баке появится вакуум, можете поверить на слово, что это очень неприятное ощущение когда бак начинает сжиматься.
03.07.2009 в 10:57:56
Подскажите какие характеристики насоса должны быть (в квартире из потребителей - два санузла, кухня)