10.05.2010 в 23:28:11
А я электромеханик, работяга можно сказать. А заставляем протоколами, бумажку напишешь, что контур фиговый, они устраняют и то обычно не сразу а течении года.
11.05.2010 в 00:11:08
haramamburu написал : Цитата: Сообщение от kok постоянно приходится некоторых буквально принуждать приводить контур к норме.
"присыпкой" солью?
Зачем, еще штыри забивают. А вообще как они доводят нам пох. Мы что, пришли померили и ушли.
11.05.2010 в 07:18:32
dmitriev01 написал : А при чём тут УЗО ??? При замыкании на "почву" в сетях с глухозаземлённой нейтралью токи пойдут близкие к КЗ, за минусом сопротивления земли. Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии. Так что должен сгореть ПН на ТП.
Не стоит брать в кавычки слово почва. Это именно почва, с травой или без, любого состава и влажности. 0,4 киловольта не создадут достаточного тока для срабатывания АВ. Величина сопротивления почвы, а не земли, как вы написали, ограничит ток. Навес стоял на почве. Линия не отключилась. Я удивляюсь некоторым участникам дискуссии. Вроде электрики, а где жизненный опыт?
11.05.2010 в 07:32:10
Перец написал : Не стоит брать в кавычки слово почва.
Правильно - замыкание на землю, а не на почву. Не на заземлённую часть электрооборудования (многие называют это замыканием на землю, что непрвильно), а именно на землю. Поэтому и процитировал слово "почва" так как не всем может быть понятно.
Перец написал : 0,4 киловольта не создадут достаточного тока для срабатывания АВ.
dmitriev01 написал : Так должно быть, так как на линии заземляется первая и последняя опора, опора на каждом ответвлении, и через каждые 100 метров линии заземление повторяется.
dmitriev01 написал : При соблюдении этих условий, при правильно подобранной защите, провод 0,4кВ должен отключиться аппаратом защиты.
Так должно было быть, и так надо делать.,тогда бы отключилось.
Перец написал : Я удивляюсь некоторым участникам дискуссии. Вроде электрики, а где жизненный опыт?
Соблюдение основных правил порой лучше сказывается на электробезопасности чем наличие какого неизвестно опыта....
11.05.2010 в 09:05:05
dmitriev01 написал : Так как линия 0,4кВ имеет глухозаземлённую нейтраль, и каждое замыкание на землю вызывает токи близкие к КЗ и срабатывает защита
dmitriev01 написал : При замыкании на "почву" в сетях с глухозаземлённой нейтралью токи пойдут близкие к КЗ, за минусом сопротивления земли.
Спасибо за ответ! Про напряжения свыше 1000В теперь все понятно, а вот про 0,4 кВ - ели провод упавший прикоснется к столбе, забитому глубоко в землю то да, токи будут как при КЗ примерно и сработает защита. Но если просто упадет на землю - токи будут скорей всего очень маленькие для срабатывания защиты. Даже в сырую погоду сопротивление грунта растеканию тока по поверхности относительно высоко. Так что только узо могло бы в таком случае надежно защитить.
kok написал : некоторых потребителей токи замыкания на землю равны, а то и меньше токов нагрузки.
Бывает и такое! у меня вон на нормальное заземление в доме токи с фазы на него не такие уж большие по крайней мере лучше не испытывать автомат даже на 16А может мгновенно не успеть сработать.
11.05.2010 в 17:29:09
dmitriev01 написал : Соблюдение основных правил порой лучше сказывается на электробезопасности чем наличие какого неизвестно опыта....
А я не призываю нарушать правила электробезопасности, я делаю вывод, что вы не имеете представления об электропроводности почвы. Вас послушать, так выходит, что забитые в почву три уголка через каждые100 метров по трассе ВЛ и соединённые с нулевым проводником превращают её, почву, в отличную проводящую поверхность, создающую колоссальной величины ток при замыкании фазного провода 0,4 кВ с этой поверхностью. Никогда не нагревали воду в стакане до кипения при помощи двух лезвий для безопасной бритвы? Если бы нагревали, то знали, что пробки в квартире при этом не перегорают!
11.05.2010 в 18:06:40
Перец написал : Вас послушать, так выходит, что забитые в почву три уголка через каждые100 метров по трассе ВЛ и соединённые с нулевым проводником превращают её, почву, в отличную проводящую поверхность, создающую колоссальной величины ток при замыкании фазного провода 0,4 кВ с этой поверхностью.
А зачем слушать меня, поднимите документацию, там найдёте тоже самое, я строительством линий не занимаюсь, измерениями петли фаза-ноль тоже. Я просто объяснил как должно быть, и не я это придумал, какие ко мне претензии я не пойму:confused:
Tool написал : у меня вон на нормальное заземление в доме
Tool написал : автомат даже на 16А может мгновенно не успеть сработать.
Значит не нормальное заземление в доме:(
11.05.2010 в 21:00:57
kok написал : А в качестве защиты на КТП используются автоматы с отсечкой . Вот и судите какая тут защита от КЗ на землю.
У меня ТП 10/0.4 кВ - 400кВА . А какая ещё должна быть защита?
11.05.2010 в 22:38:29
лев написал : У меня ТП 10/0.4 кВ - 400кВА . А какая ещё должна быть защита?
Стандартная защита на ТП для бытового сектора это предохранители и автоматы.
11.05.2010 в 22:48:59
лев написал : А какая ещё должна быть защита?
В ТП ставят "нулевую защиту". Реле РЭ-13-2 в нулевом проводе с действием на независимый расцепитель автомата. Ток однофазного замыкания при трансформаторе (звезда)-(звезда с нулём) получается намного меньше тока междуфазного КЗ и потому требуетcя установка такой защиты. Это стандартная комплектация всех КТП и оборудования ЗТП.
11.05.2010 в 23:05:07
rele_svg написал : В ТП ставят "нулевую защиту".
На моей ТП такой схемы нет . Не я монтировал ТП . Такая уже была , когда я стал работать. Подскажите ,где посмотреть эту схему.
11.05.2010 в 23:15:33
dmitriev01 написал : Так как линия 0,4кВ имеет глухозаземлённую нейтраль, и каждое замыкание на землю вызывает токи близкие к КЗ и срабатывает защита.Так должно быть, так как на линии заземляется первая и последняя опора, опора на каждом ответвлении, и через каждые 100 метров линии заземление повторяется. При соблюдении этих условий, при правильно подобранной защите, провод 0,4кВ должен отключиться аппаратом защиты.
dmitriev01 написал : А при чём тут УЗО ??? При замыкании на "почву" в сетях с глухозаземлённой нейтралью токи пойдут близкие к КЗ, за минусом сопротивления земли. Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии. Так что должен сгореть ПН на ТП.
Или я не так понял, или тут что-то не то говорится... При замыкании фазы на землю (грунт), заземленный, но не зануленный столб, или иную заземленную металлоконструкцию (навес от дождя :() течет очень малый ток замыкания, определяющийся сопротивлением растеканию того или иного заземлителя (провод, лежащий на земле (даже в луже), подземная часть столба, контактирующая с землей часть металлоконструкции: I=220В/Rз. Даже если ж/б столб вкопан на несколько метров вглубь и сопротивление составляет пресловутые 4 Ома (норматив 30 Ом), а нейтраль заземлена идеально (сопротивление =0), то ток замыкания составит всего-навсего 55А, что для типичных вставок на КТП - ерунда. И будет провод валяться на земле, осушая лужу, снег таять вокруг столба, а навес биться током... Только зануление, а не заземление, может гарантировать (и то, в зависимости от сопротивления петли фаза-ноль) срабатывание [максимально-токовой] защиты в сетях до 1000В.
Перец написал : Не стоит брать в кавычки слово почва. Это именно почва, с травой или без, любого состава и влажности. 0,4 киловольта не создадут достаточного тока для срабатывания АВ. Величина сопротивления почвы, а не земли, как вы написали, ограничит ток. Навес стоял на почве. Линия не отключилась. Я удивляюсь некоторым участникам дискуссии. Вроде электрики, а где жизненный опыт?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.05.2010 в 00:16:31
лев написал : Подскажите ,где посмотреть эту схему.
На 9-й и 10-й страницах схемы КТП.
12.05.2010 в 08:28:08
Kamikaze написал : Только зануление, а не заземление, может гарантировать (и то, в зависимости от сопротивления петли фаза-ноль) срабатывание [максимально-токовой] защиты в сетях до 1000В.
Так каждый контур заземления ВЛ соединён с нулевым проводом линии. К тому же на нижней части каждой ж/б опоры выступает её арматура (около полуметра), которая тоже наверху соединяется с нулевым проводом, и выполняет роль дополнительных заземлителей.Так что не всё так плохо, если сделано как надо. Поговорю специально с ребятами из оперативно -выездных бригад, и из участка службы ВЛ, как эта система работает в жизни :) Так что при правильно смонтированной линии, и при правильно подобранном аппарате защиты линия 0,4кВ должна отключиться .
rele_svg написал : В ТП ставят "нулевую защиту". Реле РЭ-13-2 в нулевом проводе с действием на независимый расцепитель автомата.
В Белоруссии такое несть ??? Я ни на одной нашей ТП такого не видел, и АВ у нас редкость. в основном предохранители.
12.05.2010 в 09:29:51
dmitriev01 написал : В Белоруссии такое несть ??? Я ни на одной нашей ТП такого не видел, и АВ у нас редкость. в основном предохранители.
Есть. И немало. Предохранителей на стороне 0,4 точно нет. Если нулевой защиты нет, от дяди прокурора не отбояришься. Потому проверяют пару раз в год (с работами по уличному освещению), не разобрали ли местные кулибины схемку.
dmitriev01 написал : как эта система работает в жизни Так что при правильно смонтированной линии, и при правильно подобранном аппарате защиты линия 0,4кВ должна отключиться .
Так и работает. Что без нулевой защиты, более чувствительной, чем тепловуха автомата, не отключается упавший провод. Минус в том, что при большой однофазной нагрузке автомат выбивает. При более-менее симметричной - всё нормально. А как кто сварочник на ввод набросит, тут и отключается. Проблема ведь не только в заземлениях-занулениях, а в том, что ток однофазного КЗ на стороне 0,4 у трансформаторов Y/Y-0 очень уж маленький. Не любят они и несимметричной нагрузки из-за "подвешенности" нейтрали звезды первичной обмотки. Зато дешевле, чем Д/У-0. :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу