Аватар пользователя
vlag

Местный

Регистрация: 25.11.2009

Харьков

Сообщений: 58

09.05.2010 в 19:18:00

Вот читаю тему и сразу вспомнился старый фильм "Опасно для жизни!" с Леонидом Куравлёвым. Там как раз про обрыв ЛЭП и "охрану" прилежащей территории :) Если кто не видел - советую посмотреть.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

10.05.2010 в 14:18:43

Перец написал : В кроссовках лучше не испытывайте судьбу.

ПPOPAБ написал : Возможно пластиковые подошвы и изолируют в некоторой степени.

Понятно что они не предназначены для защиты, но и хорошим проводником такую обувь никак не назовешь. Все равно это в определенной мере изолятор, и все зависит от напряжения, которое в проводе на земле. А то вон от 220в к примеру толстый слой краски маслянной может уже стать изолятором :)

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.05.2010 в 18:59:27

dmitriev01 написал : В случаях если вы увидите оборванный провод на земле, то помните что к нему нельзя подходить ближе 8м., так как можете попасть под шаговое напряжение.

Tool написал : Это касается только таких напряжений как 6-10кВ или даже 0,4кВ будет иметь шаговое напряжение?

Tool, сегодня посмотрел что говорится в "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок". Насчёт обрыва линии там только следующее : Раздел 14.5. "Обходы и осмотры" . пункт 14.5.3. "Запрещается на ВЛ выше 1000В приближаться к лежащему на земле проводу на расстояние менее 8м. Вблизи такого провода следует организовать охрану для предотвращения приближения к нему людей и животных, установить при возможности предупреждающие знаки или плакаты, сообщить о происшедшем на предприятие электрических сетей" С этим думаю всё ясно. Что касается обрыва провода 0,4 кВ, то в правилах ТБ ничего об этом нет. Так как линия 0,4кВ имеет глухозаземлённую нейтраль, и каждое замыкание на землю вызывает токи близкие к КЗ и срабатывает защита.Так должно быть, так как на линии заземляется первая и последняя опора, опора на каждом ответвлении, и через каждые 100 метров линии заземление повторяется. При соблюдении этих условий, при правильно подобранной защите, провод 0,4кВ должен отключиться аппаратом защиты. Поэтому приближение к нему не нормируется расстоянием.До касания. Естественно что в сырую погоду лучше не испытывать судьбу!!! К тому же надо быть точно уверенным что перед Вами лежит провод 0,4кВ а не 6кВ к примеру. Класс напряжения линии можно определить к примеру по изоляторам.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.05.2010 в 20:24:12

dmitriev01 написал : Так как линия 0,4кВ имеет глухозаземлённую нейтраль, и каждое замыкание на землю вызывает токи близкие к КЗ и срабатывает защита.

При замыкании на почву отключится при наличии УЗО. Только ставят ли УЗО на ВЛ?:confused:

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.05.2010 в 20:32:27

Перец написал : При замыкании на почву отключится при наличии УЗО. Только ставят ли УЗО на ВЛ?

А при чём тут УЗО ??? При замыкании на "почву" в сетях с глухозаземлённой нейтралью токи пойдут близкие к КЗ, за минусом сопротивления земли. Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии. Так что должен сгореть ПН на ТП.

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

10.05.2010 в 21:14:25

dmitriev01 написал : Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии.

не факт что они нормально проверяются.

dmitriev01 написал : за минусом сопротивления земли

есле земля будет недельки три без дождя,то до тока КЗ может быть далековато.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

10.05.2010 в 21:18:37

AIpp написал : А вот если бы кровля была заземлена (а ведь должна бы...) - всё могло бы быть не так плохо...

Стопудово согласен. Если уж стоит навес под линией электропередачи, он обязательно должен быть заземлен на контур заземления, также как и любая крыша

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

10.05.2010 в 21:35:07

JEKA@ написал : Цитата: Сообщение от dmitriev01 Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии.

не факт что они нормально проверяются.

JEKA@ написал : Цитата: Сообщение от dmitriev01 Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии.

не факт что они нормально проверяются.

Согласен, чтобы все проверить, это надо каждый заземляющий провод отцепить от опоры, померить контур и опять прицепить. И так каждый год. Я думаю многие просто отписываются.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.05.2010 в 21:42:49

JEKA@, kok , человек мне задал вопрос:

Tool написал : Это касается только таких напряжений как 6-10кВ или даже 0,4кВ будет иметь шаговое напряжение?

Я ответил . А уж есть это на практике, нету. Это уже ....не на моей совести. По правилам должно быть ! Во всяком случае к этому надо стремиться.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

10.05.2010 в 21:45:00

dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от Перец При замыкании на почву отключится при наличии УЗО. Только ставят ли УЗО на ВЛ?

А при чём тут УЗО ??? При замыкании на "почву" в сетях с глухозаземлённой нейтралью токи пойдут близкие к КЗ, за минусом сопротивления земли. Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии. Так что должен сгореть ПН на ТП.

Вы знаете я работаю в высоковольтной лаборатории, но есть у нас и лицензия на проверку петли фаза-нуль. Так вот посылали нас в прошлом году делать такие проверки и оказалось, что у некоторых потребителей токи замыкания на землю равны, а то и меньше токов нагрузки. А в качестве защиты на КТП используются автоматы с отсечкой . Вот и судите какая тут защита от КЗ на землю.

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

10.05.2010 в 21:53:13

kok написал : что у некоторых потребителей токи замыкания на землю равны, а то и меньше токов нагрузки. А в качестве защиты на КТП используются автоматы с отсечкой . Вот и судите какая тут защита от КЗ на землю.

и я о том же.

dmitriev01 написал : Это уже ....не на моей совести

никто не спорит)))это болезнь государства в целом!

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.05.2010 в 21:55:15

kok написал : у некоторых потребителей токи замыкания на землю равны, а то и меньше токов нагрузки.

kok написал : Вот и судите какая тут защита от КЗ на землю.

Никакой....Поэтому мы так и живём. На бумаге одно, на деле совершенно другое. Я уже ничему не удивлюсь. После вот этого :) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1669639&postcount=759

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

10.05.2010 в 22:24:04

Да...Ну это кому как повезет. Но даже на производстве многие, даже начальники плюют на контур. Особенно линейщики. Нас вот заставляют и контура контролировать. И постоянно приходится некоторых буквально принуждать приводить контур к норме.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 22:28:47

kok написал : Я думаю многие просто отписываются.

Так ведь, "бумажку с печатью и без измерений" дешевле купить, чем время тратить, измерять, контур делать.... А если оптом покупать: петля фаза-ноль, сопротивление изоляции, "металосвязь" и "заземление" - то ещё дешевле будет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.05.2010 в 22:32:25

kok написал : постоянно приходится некоторых буквально принуждать приводить контур к норме.

"присыпкой" солью?

kok написал : даже начальники плюют на контур

kok написал : Нас вот заставляют и контура контролировать

kok написал : И постоянно приходится некоторых буквально принуждать приводить контур к норме.

Ну и дык вы кто? Начальник иль "работяга"?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу