haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7184

08.05.2010 в 23:01:53

Перец написал : 4.15.74. Не разрешается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащему на земле проводу ВЛ

Вах, 100 пудов правильно, НО , опять но, тобишь ТОЛЬКО для "електротехнического" персонала, для "других"... плакатов (нет их) не хватает...

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

09.05.2010 в 18:15:54

2haramamburu Такая вот действительность. В Думе ещё не додумались как до остальных донести.

0
vlag
vlag
Новичок

Регистрация: 25.11.2009

Харьков

Сообщений: 58

09.05.2010 в 19:18:00

Вот читаю тему и сразу вспомнился старый фильм "Опасно для жизни!" с Леонидом Куравлёвым. Там как раз про обрыв ЛЭП и "охрану" прилежащей территории :) Если кто не видел - советую посмотреть.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

10.05.2010 в 14:18:43

Перец написал : В кроссовках лучше не испытывайте судьбу.

ПPOPAБ написал : Возможно пластиковые подошвы и изолируют в некоторой степени.

Понятно что они не предназначены для защиты, но и хорошим проводником такую обувь никак не назовешь. Все равно это в определенной мере изолятор, и все зависит от напряжения, которое в проводе на земле. А то вон от 220в к примеру толстый слой краски маслянной может уже стать изолятором :)

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.05.2010 в 18:59:27

dmitriev01 написал : В случаях если вы увидите оборванный провод на земле, то помните что к нему нельзя подходить ближе 8м., так как можете попасть под шаговое напряжение.

Tool написал : Это касается только таких напряжений как 6-10кВ или даже 0,4кВ будет иметь шаговое напряжение?

Tool, сегодня посмотрел что говорится в "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок". Насчёт обрыва линии там только следующее : Раздел 14.5. "Обходы и осмотры" . пункт 14.5.3. "Запрещается на ВЛ выше 1000В приближаться к лежащему на земле проводу на расстояние менее 8м. Вблизи такого провода следует организовать охрану для предотвращения приближения к нему людей и животных, установить при возможности предупреждающие знаки или плакаты, сообщить о происшедшем на предприятие электрических сетей" С этим думаю всё ясно. Что касается обрыва провода 0,4 кВ, то в правилах ТБ ничего об этом нет. Так как линия 0,4кВ имеет глухозаземлённую нейтраль, и каждое замыкание на землю вызывает токи близкие к КЗ и срабатывает защита.Так должно быть, так как на линии заземляется первая и последняя опора, опора на каждом ответвлении, и через каждые 100 метров линии заземление повторяется. При соблюдении этих условий, при правильно подобранной защите, провод 0,4кВ должен отключиться аппаратом защиты. Поэтому приближение к нему не нормируется расстоянием.До касания. Естественно что в сырую погоду лучше не испытывать судьбу!!! К тому же надо быть точно уверенным что перед Вами лежит провод 0,4кВ а не 6кВ к примеру. Класс напряжения линии можно определить к примеру по изоляторам.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.05.2010 в 20:24:12

dmitriev01 написал : Так как линия 0,4кВ имеет глухозаземлённую нейтраль, и каждое замыкание на землю вызывает токи близкие к КЗ и срабатывает защита.

При замыкании на почву отключится при наличии УЗО. Только ставят ли УЗО на ВЛ?:confused:

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.05.2010 в 20:32:27

Перец написал : При замыкании на почву отключится при наличии УЗО. Только ставят ли УЗО на ВЛ?

А при чём тут УЗО ??? При замыкании на "почву" в сетях с глухозаземлённой нейтралью токи пойдут близкие к КЗ, за минусом сопротивления земли. Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии. Так что должен сгореть ПН на ТП.

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

10.05.2010 в 21:14:25

dmitriev01 написал : Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии.

не факт что они нормально проверяются.

dmitriev01 написал : за минусом сопротивления земли

есле земля будет недельки три без дождя,то до тока КЗ может быть далековато.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

10.05.2010 в 21:18:37

AIpp написал : А вот если бы кровля была заземлена (а ведь должна бы...) - всё могло бы быть не так плохо...

Стопудово согласен. Если уж стоит навес под линией электропередачи, он обязательно должен быть заземлен на контур заземления, также как и любая крыша

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

10.05.2010 в 21:35:07

JEKA@ написал : Цитата: Сообщение от dmitriev01 Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии.

не факт что они нормально проверяются.

JEKA@ написал : Цитата: Сообщение от dmitriev01 Ведь по правилам через каждые 100 метров у нас повторное заземление линии.

не факт что они нормально проверяются.

Согласен, чтобы все проверить, это надо каждый заземляющий провод отцепить от опоры, померить контур и опять прицепить. И так каждый год. Я думаю многие просто отписываются.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.05.2010 в 21:42:49

JEKA@, kok , человек мне задал вопрос:

Tool написал : Это касается только таких напряжений как 6-10кВ или даже 0,4кВ будет иметь шаговое напряжение?

Я ответил . А уж есть это на практике, нету. Это уже ....не на моей совести. По правилам должно быть ! Во всяком случае к этому надо стремиться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу