Ayrat
Ayrat
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 15

24.08.2011 в 13:39:37

marooned77 написал : А что насчет такого решения: перед котлом ставится стабилизатор, дающий хорошую синусоиду на выходе, а сам стабилизатор питается через компьютерный UPS. Получаем и стаб, и ибп в одной цепи. Котлу в любом случае должно быть хорошо!

Стабилизатор напряжения синусоиду не "выдает", какая синусоида в него войдет, такая же и выйдет.

0
Joice
Joice
Новичок

Регистрация: 29.08.2011

Малин

Сообщений: 6

18.09.2011 в 15:41:02

Ребята, я тут новенький и хочу задать вопрос по UPS. Поставил для циркуляционного насоса твердотопливной системы отопления обыкновенный компьютерный UPS-300. Когда пропадает свет, хватает минут на 30. Хоть остудить котел и успеваем, но хочеться еще и не мерзнуть. Мощность насоса 180Ватт. В UPS встроенный щелочной аккумулятор. Вопрос, можно ли вместо маленького щелочного пристроить большой кислотный? Зимой грузовик отдыхает, все равно аккумулятор нужно снимать. И будет ли он заряжаться? Спасибо.

0
Supervolt
Supervolt
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

29.10.2011 в 16:22:42

Joice Уважаемый,ни разу в ширпотребных компутерных упсах не ставят щелочные акумы, только кислотники 7Ач ,7.2Ач, 9Ач и сборки на их основе при необходимости 24,36,48вольт Второе,зарядка упса расчитана на номинал акума чтобы за заданное время он набрал 80-90% расчетной емкости Третье -работа котла о компутерного упса имеющего форму выходного напряжения не синусоиду чревата выходом из строя электроники котла газового , у вас как там на ТД не в курсах. Для ваших целей желательно ИБП с подключаемой внешней батареей, у Luxeon такие на выходе имеют синусоиду. модели 500XZ 500LU 500L и мейдюкрейн MAX300 http://supervolt.com.ua/88826-istochniki-bespereboynogo-pitaniya-ups.aspx

0
Supervolt
Supervolt
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

19.12.2012 в 15:35:57

Новинка так сказать , - появился ИБП с синусоидой LUXEON LE300 и Luxeon LE 500 В отличие от уже привычных Luxeon 500LU http://supervolt.com.ua/Istochniki-besperebojnogo-pitanija/IBP-pravilnoj-sinusoidoj?product_id=181 или Luxeon 500ZX - работают только оф-лайн - свет пропал - перешли на батарейки
Решение так понимаю заточено чисто под газовые котлы , и только там где нет просадок по напряжению критичных для электроники котла , потому как тогда применять ИБП с AVR

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2012 в 15:50:53

Darkmario написал : Привет всем. Искал по форуму, но ничего полезного не нашел :( Есть такая вот хорошая вещь - SIME Format Zip BF25. Новая :a мух еще не обгадил. Понятно что нужно к ней стабилизатор и ИБП, или тока ИБП? Есть возможность заполучить практически даром [ВОТ такой стабилизатор](http://ВОТ такой стабилизатор) правда он компьютерный. И хочу ИБП... тоже есть возможность практически даром две модельки - http://www.powercom.ua/products/bnt/specification/ или http://www.powercom.ua/products/Imperial/specification/ Но оба с "Аппроксимированная синусоида" Будет ли работать котел с таким оборудованием и если ИБП умеет "стабилизировать" Автоматическая регулировка напряжения (AVR)" то нужно ставить стабилизатор или нет?

Если не хотите рисковать котлом и разморозить систему, а потом жить на квартире, то покупайте только онлайновые ИБП с "проброской фазы". Т.е те ИБП от которых ЛЮБОЙ котел будет работать и не умрет через пару часов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2012 в 15:52:14

Кстати такой онлайновый ИБП позволит использовать генератор без опаски убить котел. Онлайновый ИБП стоит от 9000 р. Может использоваться и без внешних АКБ, как очень хороший стабилизатор двойного преобразования. В некоторых онйлайновых ИБП уже встроены маломощные АКБ, но естественно они рассчитаны на работы с внешними АКБ до 200 А/ч в кол-ве от двух до трех ( в некоторых до восьми АКБ).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Supervolt
Supervolt
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Днепропетровск

Сообщений: 363

19.12.2012 в 20:25:54

Inch1964 написал : Если не хотите рисковать котлом и разморозить систему, а потом жить на квартире, то покупайте только онлайновые ИБП с "проброской фазы". Т.е те ИБП от которых ЛЮБОЙ котел будет работать и не умрет через пару часов.

Почему так категорично ? Так сказать в плане обмена международнім опытом

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2012 в 20:32:46

Supervolt написал : Почему так категорично ? Так сказать в плане обмена международнім опытом

Зависит от марки котла конечно, сколько котел выживет на апроксимированной синусоиде. Что будет с газовым модулятором, а особенно с асинхронными движками воздушного и циркуляционного насосов. Да и электроника далеко не всегда имеет правильные БП, которые жуют что попало вместо синусоиды. Про фазозависимые котлы - вообще отдельная песня. Особенно когда их подключают к ИБП у которых "средняя фаза", да до кучи не установлена диэлектрическая вставка по газовой магистрали. Вообще веселуха, в кухне через мокрые руки получить смертельный удар электротоком. Только не говорите ничего о защитном заземлении. Его правильного почти ни у кого нет.

И еще потому так категорично, что экономия в 2-3 тыра не стоит того, чтобы губить котел и размораживать в мороз СО. От правильного онлайника еще и холодильник можно запитать. Движки холодильников тоже любят подыхать на искаженных синусоидах, и на "горячих" до безобразия силовых нулях с выбросами до 8 киловольт.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2012 в 20:40:12

Supervolt, Ваш ИБП по приведенной Вами ссылке сразу же не внушает никакого доверия. Сильно подозреваю, что полный фейк.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

20.12.2012 в 00:15:09

мне понравился ИБП TEPLOCOM-1000 NEW (еще не купил) http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/istochniki-besperebojnogo-pitanija/istochnik-besperebojnogo-pitanija-teplocom-1000. Ну а стабилизатор поставил Зорд 12000 на весь дом (правда два раза кондер менял и делал настройку по латру).

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.12.2012 в 00:54:20

umkas написал : мне понравился ИБП TEPLOCOM-1000 NEW (еще не купил) http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/istochniki-besperebojnogo-pitanija/istochnik-besperebojnogo-pitanija-teplocom-1000. Ну а стабилизатор поставил Зорд 12000 на весь дом (правда два раза кондер менял и делал настройку по латру).

Вот выбирайте - http://www.h-energy.ru/ibp_dlya_gazovyh_kotlov/

Ваш же кандидат не понравился из-за крайней скудости описания. Как кот в мешке. Ни о массе ни слова, ни о вентиляторе, ни о возможности хавать на выходе с гены 220В, с отклонением +- 3 Герца с формой сигнала непотребной формы (заряжая при это АКБ). Ни описания алгоритма работы. Ни слова о возможности питания фазозависимых котлов.

Все это наводит на СИЛЬНЫЕ подозрения.

Себе бы выбрал ЭнелтПро или Вольтгвард. Все решения по ссылке уже многократно опробованы и работают не по одному году и у многих людей. Опять же есть возможность и отремонтировать.

А теплоком даже дороже. И сломается - выбрасывать?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу