11.12.2010 в 21:15:49
Палецкий написал : А не хотите еще один, отдельный бак поставить ...вполне не плохое решение
Думал на эту тему, но пока не могу определиться, да и как, куда его ставить пока не искал-не узнавал.
11.12.2010 в 21:26:53
givchik_alex написал : Эх, с ниппеля расширительного водичка потекла...((((
да и как быть с этим баком? снять и заглушить?...мембрану если больше прорвет со временем
11.12.2010 в 21:33:08
givchik_alex написал : как, куда его ставить пока не искал-не узнавал.
..та в любое место можно подключить. ..обычно под кухонную столешницу вешают (ставят)
givchik_alex написал : как быть с этим баком? снять и заглушить?
..можно снять, можно и оставить ..лишь бы система была надежно загерметизирована
11.12.2010 в 21:41:27
Палецкий написал : Палецкий
Спасибо!
Буду думать-прикидывать, что по чем....
Щас еще в старую ванную ходил смотрел...температура в помещении + 7...радиатор еле теплый, обратка холодная...в прошлый сезон тоже самое было, но как то урегулировал, щас опять.
воздух из маевского травил в верхней точке
11.12.2010 в 21:51:07
givchik_alex написал : воздух из маевского травил в верхней точке
Там можно поставить автоматический воздухоотводчик ..для автономок - нормальная тема ..типа такого
11.12.2010 в 21:58:51
Палецкий написал : Там можно поставить автоматический воздухоотводчик
))) а он звук издает какой-нить при работе, а то это место за диваном у бабушки в комнате
11.12.2010 в 22:14:28
щас для проверки еще раз слил воду с маевского - воздух не обнаружен! только пару ведер холодной воды с обратки слил.
11.12.2010 в 22:14:37
Палецкий написал : Там можно поставить автоматический воздухоотводчик ..для автономок - нормальная тема ..типа такого
Как то не сильно доверяю автоматам. На 2 системах и оба заглушены автомобильными колпачками. Так как стоят в верхней точке то резина в пробочке вулканизируется приобретая форму штуцерка и не всегда в его плотно садится после стравливания. И незаметная слеза постепенно стравливает давление в системе в зону ошибки котла.
11.12.2010 в 22:18:49
givchik_alex написал : а он звук издает какой-нить при работе
..та нее ..пшикнет тихонько пару раз если воздух соберется и всё ..там принцип, как у унитазного поплавкового клапана старого образца
11.12.2010 в 22:19:44
givchik_alex написал : Думал на эту тему, но пока не могу определиться, да и как, куда его ставить пока не искал-не узнавал.
У Вас есть кран для слива. Вот после него поставить тройник к одному концу бак к другому еще один кран. Имхо.
11.12.2010 в 22:21:03
NAP написал : незаметная слеза постепенно стравливает давление
..странно ..видать клапана черезчур китайские :(
11.12.2010 в 22:21:50
givchik_alex написал : снять и заглушить?...мембрану если больше прорвет со временем
А больше уже некуда ))) пока целая была , то разделяла воздух и воду , теперь просто плавает там под водой )),а воздух растворяется в воде , не очень быстро, как например сахар в чае горячем, но скорость вы увидете сами
11.12.2010 в 22:23:04
givchik_alex написал : только пару ведер холодной воды с обратки слил.
Вы в сезон особо воду не сливайте, потому что прийдется заливать свежую, а в ней не меряно растворенного воздуха ...опять прийдется спускать-стравливать и подпитывать
11.12.2010 в 22:23:46
NAP написал : У Вас есть кран для слива. Вот после него поставить тройник к одному концу бак к другому еще один кран. Имхо.
, да это будет более правильным решением , гибкой подводкой цепляйте бак и воздух накаченный стравите с нипеля , пока вода не пойдет
11.12.2010 в 22:26:14
givchik_alex написал : щас для проверки еще раз слил воду с маевского - воздух не обнаружен! только пару ведер холодной воды с обратки слил.
Так откуда ему у Вас взяться если бак накрылся. И что это количество воды сливалось под давлением? Если я правильно понимаю то воду дает слить в таком количестве автоспускник котла. С расщирителя воздух не выйдет не даст золотник за сосать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.