11.12.2010 в 22:27:18
NAP написал : У Вас есть кран для слива
Кран есть, че нить придумаем
артур липецк написал : А больше уже некуда ))) пока целая была , то разделяла воздух и воду , теперь просто плавает там под водой )),а воздух растворяется в воде , не очень быстро, как например сахар в чае горячем, но скорость вы увидете сами
значит заглушим
Палецкий написал : Вы в сезон особо воду не сливайте, потому что прийдется заливать свежую, а в ней не меряно растворенного воздуха ...опять прийдется спускать-стравливать и подпитывать
эт точно - не подумал!
11.12.2010 в 22:28:46
NAP написал : Так откуда ему у Вас взяться если бак накрылся. И что это количество воды сливалось под давлением?
Если я правильно понимаю то воду дает слить в таком количестве автоспускник котла. С расщирителя воздух не выйдет не даст золотник за сосать.
нее.... воду сливал под давлением, но с маевского в сомой системе
11.12.2010 в 22:29:20
givchik_alex написал : щас для проверки еще раз слил воду с маевского - воздух не обнаружен! только пару ведер холодной воды с обратки слил.
а вы в петле , что к радиатору идет тройники врежьте пред опусками , учитывая движение воды ,а в них маевские , насос может выгнатьвоздух с этой петли , но надо все остальные потребители тогда закрыть , оставить только один этот радиатор
11.12.2010 в 22:31:12
Палецкий написал : ..странно ..видать клапана черезчур китайские
Так за вулканизировался и родной Herman. Как то для проверки ткнул в его так не знал чем закрыть плату от затопления. Пока воду избыточным давлением не выдавило не остановилось.
11.12.2010 в 22:32:14
артур липецк написал : а вы в петле , что к радиатору идет тройники врежьте пред опусками , учитывая движение воды ,а в них маевские , насос может выгнатьвоздух с этой петли , но надо все остальные потребители тогда закрыть , оставить только один этот радиатор
да в том то и дело, что в той петле воздуха нет, да и делал так все контура закрывал, один плохо продавливаемый оставил- ну прогрелся он и опять остыл как другие открыл.
11.12.2010 в 22:44:35
вот щас сходил проверил, горяченный, стоит открыть радиаторы других контуров он наверняка остынет.... может начать с дальнего открывать и поочередно, пока не прогреется каждый?!
11.12.2010 в 22:53:41
givchik_alex написал : может начать с дальнего открывать и поочередно
..в принципе без разницы
11.12.2010 в 23:02:17
2givchik_alex А какие у Вас краны на радиаторах?
11.12.2010 в 23:13:41
sirius1206 написал : А какие у Вас краны на радиаторах?
краны шаровые 25
11.12.2010 в 23:30:34
Прикройте те что больше греют радиаторы кранами хоть на половину а то и больше,должен работать,
А разводка какой трубой сделана ?
11.12.2010 в 23:34:00
sirius1206 написал : А разводка какой трубой сделана ?
все 25
12.12.2010 в 10:16:08
sirius1206 написал : А разводка какой трубой сделана ?
полипропилен
12.12.2010 в 10:59:10
Палецкий абсолютно прав..после котла воздухоотводчик, и в систему можно либо купить новый расширитель примерно такого или большего объема, или мембрану поменять...
12.12.2010 в 11:04:56
Boo написал : или мембрану поменять...
а самому мембрану возможно поменять?
12.12.2010 в 11:06:09
2givchik_alex без особых проблемм. как камеру в велосипеде))