От стояка в сталинке 2х комн. кв. в СПб отходит один шаровый 1". От него планируется вся разводка. (макс. 7 потребителей) Давление, субъективно пока, не очень. Соответственно, хотелось бы, чтобы счетчик не заужал проход. Видел несколько счетчиков, они с резьбой 3/4, но проход сильно заужен. Видел дюймовый, но он просто огромный прим. 27 см, да и стоит 2600. Вопрос, есть ли более компактый и дешевый домашниймсчетчик на 1"?

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.07.2009 в 07:42:49

Есть из той же серии что и 1" но на 3/4. Проходное сечение не меньше, чем в запорном узле дюймового крана.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

09.07.2009 в 08:46:37

2noob не примут у Вас дюймовый в квартире.

0
noob
noob
Новичок

Регистрация: 01.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

09.07.2009 в 10:48:20

А почему не примут-то? Ладно, а если 3/4, какие имеют наименьшее заужение- сопротивление?

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.07.2009 в 11:08:40

Вам нужен вроде этого, такие разрешены для установки в квартиры

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

09.07.2009 в 12:25:29

noob написал : а если 3/4

Вероятнее всего, к сожалению,- и 3/4 не примут,- "они" их классифицируют лишь как общедомовые, имеющие якобы слишком большую погрешность для целей "точнейших" измерений потраченной Вами воды. Для хат - 1/2".

0
noob
noob
Новичок

Регистрация: 01.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

09.07.2009 в 12:59:28

Так, а что это за счетчик? Я в них не бум-бум. Но такого типа как раз и был на 27 см.. Чувствую, что несколько счетчиков придется ставить.. :(

0
Mig-29
Mig-29
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Москва

Сообщений: 79

09.07.2009 в 15:56:40

2Makarone
Буду очень признателен за конкретную информацию о моделях разрешенных для квартир счетчиков на 3/4" без заужения сечения - столько сил положил на отводы от стояка в 3/4", что теперь такие счетчики - вопрос не только принципа.

0
KOF
KOF
Новичок

Регистрация: 27.06.2009

Магнитогорск

Сообщений: 16

09.07.2009 в 16:10:31

Для квартир-только полдюйма. Из соображений погрешности при минимальном расходе. Три четверти -это накидная гайка на полдюймовый счетчик,при этом проходное сечение-полдюйма.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

09.07.2009 в 20:57:35

Счетчики фирмы метерс 1" ставлю на большие квартиры, 3/4" на маленькие. Пока сложностей с опломбировкой небыло.

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

10.07.2009 в 01:08:31

Makarone написал : Пока сложностей с опломбировкой небыло.

В Питере, например, пломбируют все, где в паспорте указано, что пригодны для квартир. У Siemens так и написано для 1/2" и 3/4".