Pahaa_red
Pahaa_red
Новичок

Регистрация: 10.07.2009

Москва

Сообщений: 11

10.07.2009 в 10:28:45

Добрый день, подскажите пожалуйста - слабый напор холодной воды в квартире, я чайник, поэтому попытаюсь описать систему своими словами: сначала по цепочке стоит фильтр грубой очистки (скорее всего это он - металлическая вертикальная колба, сверху круглая гайка с дыркой и снизу есть гайка), затем стоит ещё один фильтр (видимо уже тонкой очистки - сверху датчик давления, снизу кран и отвод воды). По датчику видно что давление есть, около 5, но при включении крана в раковине давление падает по датчику на 0 и вода еле течет. Что посоветуете почистить и если можно рекоммендации как и что вскрывать! Спасибо заранее! Павел

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

10.07.2009 в 11:21:04

схема: фильтр-счетчик-обратный клапан- фильтр-редуктор

0
Pahaa_red
Pahaa_red
Новичок

Регистрация: 10.07.2009

Москва

Сообщений: 11

10.07.2009 в 11:27:32

Спасибо, помогли определить что первая колба - редуктор давления, второй фильтр 100 Мкр. А что делать то?))))

0
Pahaa_red
Pahaa_red
Новичок

Регистрация: 10.07.2009

Москва

Сообщений: 11

10.07.2009 в 11:29:12

только стоит всё наоборот - редуктор давления - фильтр - потом уже краны на точки...

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

10.07.2009 в 11:31:50

2Pahaa_red видимо редуктор забился. надо снять, промыть, поменять местами.

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

10.07.2009 в 11:32:27

Попробуйте промыть сам фильтр. Если такой как у masters, открываем краник снизу колбы.

0
Pahaa_red
Pahaa_red
Новичок

Регистрация: 10.07.2009

Москва

Сообщений: 11

10.07.2009 в 11:51:19

Спасибо, поробую краном всё промыть ...а редуктор как чистить в двух словах?

0
Pahaa_red
Pahaa_red
Новичок

Регистрация: 10.07.2009

Москва

Сообщений: 11

10.07.2009 в 12:01:32

и последнее уточнение, извините уж, после выключения воды в кране раковины - давление медленно, но возвращается на 5.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

10.07.2009 в 13:47:23

Это как раз и говорит о наличии капитального засера в системе. Скорей всего, фильтр забит в хлам. Промывка может результата и не дать. Снимать колбу и чистить фильтр зубной щеткой.

0
Pahaa_red
Pahaa_red
Новичок

Регистрация: 10.07.2009

Москва

Сообщений: 11

10.07.2009 в 13:54:42

Спасибо! Т.к. я написал, что вопрос от чайника, колба руками отвинтится или нужны разводные ключи итд? также вопрос по закрытию этой колбы... нужны ли герметики или там обычное резьбовое соединение?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

10.07.2009 в 13:59:56

2Pahaa_red
Пригласите тех, кто смонтировал систему.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.