02.07.2010 в 07:14:59

Год ремонта написал : единственное до чего догадалась острием маленького самодельного топорика пол хорошенько поскребла (что нашла) остаются царапинки, но стяжка не соскребается.

Правильно догадались! Фотку бы ещё этой царапины показали :)
Примерно какие царапины у Вас получились? 1 фото - 90 кг/см, 2 - 180, 3 - 270.

0

всё в голове (с)

Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2010 в 07:27:32

to koris65, а в чём смысл этого испытания? Ведь даже прочность 90 кг/см2, достаточная для бытовой стяжки под ламинат.

0
Аватар пользователя
Год ремонта

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Сообщений: 14

02.07.2010 в 12:12:32

Ну все... была на квартире, решила простучать пол, взяла небольшую кувалдочку на длинной ручке, простучала у каждой трещинки... звук гулкий, пол шевелится... почитай все 160 метров... Хочется удавиться...:scare От рабочих поступило предложение сделать дырки на расстоянии 20см друг от друга по всем комнатам, вставить арматуру, поверху металлическую сетку и залить смесью цемента с плиточным клеем на высоту 2 см. Это дешевле чем демонтировать стяжку и заливать по новой. Адекватно ли предложенное рабочими? Нужно ли при этом расшивать трещины? И можно ли решить проблему без делания дырок в существующей стяжке, так как опасаюсь упереться в необходимость проводить по новой электропроводку и отопление (под ней проходят трубы и электропровода)....:help

Вечером пойду закрывать рабочих, постараюсь сфотографировать царапинки...

0
Аватар пользователя
FF_Group

Местный

Регистрация: 02.07.2010

Москва

Сообщений: 441

02.07.2010 в 14:06:55

Я бы в вашем случае подровнял бы пол в самых плохих местах нивелиркой, положил 10 мм фанеру в 2 слоя, на нее уже штучный паркет или массив. Снимать 160 квадратов стяжки и класть ее по новой удовольствие не дешевое.

0
Аватар пользователя
Год ремонта

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Сообщений: 14

02.07.2010 в 15:49:11

Фанеру пристреливать дюбелями? Есть ли другой метод? Если дюбелями - не получится, боюсь попасть в коммуникации, где расположены трубы-провода неизвестно. Есть еще один вариант - продать со скидкой паркет и купить паркетную доску/ламинат, если это поможет минимизировать действия и затраты. Что нужно делать для такого покрытия?

0
Аватар пользователя
FF_Group

Местный

Регистрация: 02.07.2010

Москва

Сообщений: 441

02.07.2010 в 16:07:34

Год ремонта написал : боюсь попасть в коммуникации, где расположены трубы-провода неизвестно.

А с чего вообще такая уверенность что они там расположены? Тем более трубы?!?!? Тем более в стяжке!!! Дом новый? Кто вам такое сообщил? Не должно там быть никаких труб, не допускается это СНиПом! Допускается только наличие кабеля в негорючей трубке.

Фанеру на дюбель или лучше на анкер в основание бетонного пола ПОД стяжку! Даже если и пробьют кабель ничего страшного не случится.

Я не вижу смысла продавать паркет и покупать вместо него гавеный ламинат.

0
Аватар пользователя
Год ремонта

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Сообщений: 14

02.07.2010 в 17:20:09

FF_Group, уверенность как раз оттуда, что на этапе до заливки пола я туда заходила, и своими глазами видела как полипропиленовые/металлопластовые трубки идущие к радиаторам брошены через полы комнат, и никак не по краю, или другим понимабельным образом. К сожалению, мозгов все это сфотографировать не хватило...:confused: ну не думала я, фантазерка и мечтательница, что когда-то буду удалять/армировать пол. Потому и не исключаю возможности что электросхема создана аналогичным образом...

Если пробьют кабель, то он будет работать? Не уверена что удасться по гофре протянуть новый... тем более что увидеть глазами пробой нереально, а проверять все провода выведенные под розетки....:cool: Может еще как можно, да знаний не хватает понять как. А если пробьется металлопласт (может он пробиться дюбелем?) то и вовсе думать не хочется, когда и как я это обнаружу и что для исправления буду делать...

Ламинат и мне душу не греет, это я загнула, конечно... возможно будет паркетная доска, так как замена/армирование стяжки с возможными последствиями тоже не радуют... Вот и ищу совета умных людей как выйти из ситуации с наименьшими потерями...

0
Аватар пользователя
дядя Вова

Местный

Регистрация: 12.11.2009

Саратов

Сообщений: 344

02.07.2010 в 19:24:03

Год ремонта написал : Фанеру пристреливать дюбелями? Есть ли другой метод? Если дюбелями - не получится, боюсь попасть в коммуникации

А что, если наклеить ГВЛВ и на него наклить же фанеру?

0
Аватар пользователя
Год ремонта

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Сообщений: 14

02.07.2010 в 19:56:47

дядя Вова, а чем клеить? Кто-то делал так? Главное чтобы не расслоилось-отклеилось-встало бугром и держало паркет/паркетную доску.

Вставляю фото царапинок. Усилие - среднее, произведены с помощью проволочной ручки ведра со шпатлевкой.

Извините, если скажу бред. А если жидким стеклом все залить и на него фанеру не поможет?.. Неужели только вскрытие?...

0
Вложение
Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

02.07.2010 в 19:59:49

Жидкое стекло не укрепит стяжку, оно может только связать пыль на поверхности, чтоб стяжка не пылила в дальнейшем.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20895

02.07.2010 в 20:36:15

Год ремонта написал : простучала у каждой трешинки... звук гулкий, пол шевелится... почитай все 160 метров

Год ремонта написал : Неужели только вскрытие?...

гулкий звук - это потому, что под цементной стяжкой находится довольно крупнозернистая засыпка...

  • Что это на самом деле, "пенопластовые шарики", о которых вы говорили, или керамзит? Или щебень?
  • "пол шевелится" - везде, или в местах трещин? или это вам показалось?(и такое бывает)))) ... необходимости всё выносить пока не вижу. Но и паркет клеить на такое, без минимальной подготовки не следует. О количестве и качестве подготовки судить пока рано, но вариант, предложенный вашими мастерами, мне опять не нравится. Скорее всего, всё должно быть проще.
0
Аватар пользователя
Год ремонта

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Сообщений: 14

02.07.2010 в 21:54:27

Грэй, спасибо что помогаете. Там в самом деле пенопластовые шарики, может быть они называются по другому, но выглядят как обычные пенопластовые крупненькие шарики, не знаю видно ли их на фото с трещинами, там где расковырян пол, один из рабочих "обозвал" это облегченной стяжкой. Пол шевелится если рядом с трещиной стукнуть молотком на длинной ручке, чуть приподнимается при этом часть пола. Трещин оказалось больше чем думала, так у каждой трещины. Не показалось, сегодня муж чудом вышел с работы и также простучал пару комнат... шевелится... Если стучать на том месте где трещин нет, то шевеления не заметно.

Renex, поняла, спасибо, жидкое стекло отменяется.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

02.07.2010 в 23:13:19

FF_Group написал : не должно там быть никаких труб, не допускается это СНиПом!

сплошь и рядом такое есть и именно в новых домах

Mendeleev написал : to koris65, а в чём смысл этого испытания? Ведь даже прочность 90 кг/см2, достаточная для бытовой стяжки под ламинат.

в общем-то, это из темы наливаек.:o Прочность стяжки должна быть не ниже прочности наливаек. К примеру, наливной пол Thomsit DD имеет прочность 220 кг/см. Если налить его на стяжку прочностью 90 кг/см, то можно получить такой пейзаж:

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

02.07.2010 в 23:53:04

koris65 написал : К примеру, наливной пол Thomsit DD имеет прочность 220 кг/см. Если налить его на стяжку прочностью 90 кг/см, то можно получить такой пейзаж:

Это вообще больше похоже не на наливной пол, а какой-то полимерный финишный слой (и картинка служила примером плохого грунтования основания).

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

03.07.2010 в 09:39:56

Renex я верю специалистам из Хенкеля.... А они это фото демонстрируют как отслаивание из-за низкой прочности основания.