Клошар написал : я все правильно нарисовал?

Номиналы автоматов и УЗО подпишите, обсудим

0
Аватар пользователя
Клошар

Местный

Регистрация: 01.04.2013

Москва

Сообщений: 6

01.08.2013 в 13:57:16

ksiman написал : УЗО1 должно быть 30мА.

Да, так там и установлено на лестничной клетке.

ksiman написал : PE подключено верно.

Ок, спасибо. Этот вопрос, собственно и интересовал.

Solovey написал : Номиналы автоматов и УЗО подпишите, обсудим

А что это даст для ответа на вопрос о разводки земли (РЕ) между щитками?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.08.2013 в 14:12:06

Клошар написал : А что это даст для ответа на вопрос о разводки земли (РЕ) между щитками?

Ничего :) Каюсь - невнимательно прочитал ваше сообщение.

0
Аватар пользователя
Клошар

Местный

Регистрация: 01.04.2013

Москва

Сообщений: 6

02.08.2013 в 01:19:38

Solovey написал : Каюсь - невнимательно прочитал ваше сообщение.

бывает! :) PS все там номально, узо - на на ступень выше защищающего его автомата, последующие автоматы - на ступень (или больше) меньше предыдущего.

Еще вопрос - для автоматов - критично - вход/выход? Просто один из щитков - будет однорядным, с дин-рейкой вертикально, если автоматы разместить , чтобы включались вправо, то мне удобнее, чтобы вход - справа, выход - слева (т.е. при горизонтальном расположении - вход снизу, выход сверху).

0
Аватар пользователя
Завхоз2

Местный

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 66

19.08.2013 в 14:07:18

Добрый день!Планирую сделать разводку в деревянном доме,в кабель-каналах,кабель ВВГ 2*1.5 мм2 для света и 3*2.5 мм2 для розеток.Нарисовал начальную схему проводки,посмотрите,пож.,может есть ошибки? Очень не хочется по несколько раз переделывать.

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.08.2013 в 14:40:26

Abrikos написал : никаких букв нет, только номинал 10А. Включил через него 3kW и он отключился через 75 секунд.

10А это 2,2kW, а Вы нагрузили на него 3kW. Значит он точно 10А.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.08.2013 в 23:22:46

DED@ПВО написал : 10А это 2,2kW, а Вы нагрузили на него 3kW. Значит он точно 10А.

Я уже потом, позже, узнал в катологе характеристику этих ограничителей ЕTI ОSP http://savepic.su/3060052.jpg

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

08.10.2013 в 10:19:38

Подскажите пожалуйста, если при вводе с ВЛ в бытовку стоит вводной АВ (опечатаный) ,счётчик и собран щиток со всеми необходимыми УЗО и АВ и с УЗО 63А 100мА "S" . Это всё работает 5 лет. ВОПРОС. Если я беру отвод в построенный дом с селективного УЗО , то в домовом щитке уже не надо ставить своё селективное УЗО, а начинать схему с 2-х полюсного АВ?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.10.2013 в 10:26:34

1ynn написал : Если я беру отвод в построенный дом с селективного УЗО , то в домовом щитке уже не надо ставить своё селективное УЗО, а начинать схему с 2-х полюсного АВ?

Свое селективное УЗО на вводе в дом точно не надо, в нем нет никакого смысла. А вот с какого аппарата начинать щиток дома - это на Ваш вкус:

  • клеммы
  • УЗО
  • автомат
  • дифавтомат
  • рубильник (выключатель нагрузки)

Логичнее с рубильника начать ввод, но рубильник тупо дороже двухполюсного автомата. Если УЗО на 30мА будет одно единственное на весь дом - то можно с него начать ввод... Вариант любой имеет право на жизнь

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

08.10.2013 в 19:00:25

Спасибо.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

09.10.2013 в 22:44:52

Подскажите, а АВ и УЗО Легранд серий TX3 и DX3 отличаются только внешним видом?

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 874

10.10.2013 в 03:01:21

1ynn написал : Подскажите, а АВ и УЗО Легранд серий TX3 и DX3 отличаются только внешним видом?

У DX3 можно использовать шину, а в внутри их механизмы выглядят совершенно одинаково, по крайней мере те, что 6кА.

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

10.10.2013 в 07:32:19

sebikov написал : У DX3 можно использовать шину, а в внутри их механизмы выглядят совершенно одинаково, по крайней мере те, что 6кА.

У TX3 вроде тоже можно шину использовать.У них вроде щёлка для этого есть.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 874

10.10.2013 в 09:04:13

maxx1 написал : У TX3 вроде тоже можно шину использовать.У них вроде щёлка для этого есть.

Щас кручу в руках два оригинальный двуполюсных TX3 С16 и С32 - у второго шинного ввода нет :confused:

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

10.10.2013 в 19:55:34

Тогда получается нет особого смысла переплачивать за DX3.

0