MkhZ написал : Могу найти автора, а смысл?
Например руки оторвать. Я предлагал найти мастера, а не автора этого безобразия.
10.01.2015 в 11:32:58
D_A_N написал : Вопрос по трехфазному УЗО. Например уставка 30мА. Это уставка на отключение в каждой фазе или суммарная по фазам?
суммарная по 4м полюсам.
только не забывайте что это векторная сумма!
11.01.2015 в 01:36:57
Господа знатоки, поясните несведущему имеет право на жизнь такая схема квартирного щитка после двойного выключателя на 32A - дифф 25A на нем автоматы 16A = розетки кухня,на каждую группу розеток свой автомат, второй дифф 25A на нем розетки ванна + комната, третий контур в щитке автоматы на 10A на каждом свет отдельно коридор, ванна, кухня, комната.
p/s есть возможность дифы на 16A поставить
11.01.2015 в 03:07:27
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 03:33:14
serj12 написал : Поясняю сечение кабеля -
сечение кабеля -
сечение кабеля и количество
аналогично по второму
= ответ.Ок?
вводной кабель однофазный на 6 квадратов к двойному автомату на 32A к дифам 4 квадрата , от них 2,5 сечение на C16 по 4 автомата на каждый диф
11.01.2015 в 12:01:17
Samsung написал : вводной кабель однофазный на 6 квадратов к двойному автомату на 32A
так выключатель нагрузки или автомат?Автомат более разумен при 6 мм2.
Samsung написал : к дифам 4 квадрата
я бы везде 6-ку ставил и не морочился с сечениями. Теперь по сути подключения:вводной автомат 32 А - 6-ка - а вот тут более разумно УЗО 40 А 30 мА - а потом АВ на 16 А х 4 шт,и аналогично вторая группа. Будет ли работать при ваших исходных данных с 25 А диффом,будет,но вы немного отрезаете мощности и используете этот дифф не совсем разумно. А вот если у вас вводной ВН на 32 А,то УЗО 63 А 30 мА.
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 12:14:48
serj12 написал : так выключатель нагрузки или автомат?Автомат более разумен при 6 мм2.
я бы везде 6-ку ставил и не морочился с сечениями. Теперь по сути подключения:вводной автомат 32 А - 6-ка - а вот тут более разумно УЗО 40 А 30 мА - а потом АВ на 16 А х 4 шт,и аналогично вторая группа. Будет ли работать при ваших исходных данных с 25 А диффом,будет,но вы немного отрезаете мощности и используете этот дифф не совсем разумно. А вот если у вас вводной ВН на 32 А,то УЗО 63 А 30 мА.
Спасибо за ответ, а УЗО от импульсных блоков питания (компьютера)(исходя из вашей практики) не будет выключаться?
11.01.2015 в 12:23:36
Samsung написал : от умпульсных блоков питания
С такими блоками питания не сталкивался :o А от обычных - импульсных - ничего не будет отключаться,если они исправны.УЗО контролирует сколько пришло,сколько ушло,вот если у вас в компе будет неисправность и ток пошпарит не туда,куда следует(к вам например),то УЗО должно отключить питание,сложнее будет если вы сыграете роль нагрузки ...
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 12:28:25
А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?
11.01.2015 в 12:43:38
Samsung написал : А на свет рекомендуете ставить, узо или диф?
я рекомендую.