http://s42.radikal.ru/i096/0907/f3/6d2cf279322c.jpg http://s57.radikal.ru/i155/0907/63/f3f6b9c850f0.jpg http://s58.radikal.ru/i161/0907/15/73105cdb1887.jpg http://s61.radikal.ru/i173/0907/52/195079f2d577.jpg http://s40.radikal.ru/i089/0907/ef/7c6ea8336bdd.jpg http://s50.radikal.ru/i127/0907/cf/707a1c2605bb.jpg http://s39.radikal.ru/i084/0907/a9/09f4e66b3cc9.jpg

Дом частный делаю сам. Хочется чтобы похвалили или поругали т.к. никто из знакомых непонимает чего я там нагородил ;) Краны Bugatti фитинги General Fittings фильтр RBM
Ввод в дом трубой ПНД25. Давление в магистрали по манометру 4.5 Атм. Сверху над фильтром будет кусок из ТЕСЕ 16 для обратной промывки. а конце отвод на унитаз а вместо куска трубы дальше разводка трубой TECEflex 20 (или 16 хватит?)

Еще в кухне будет ПММ и СТМ соответственно нужно 2 отвода. Ничего лучше чем вот эти 2 кранчика не нашел :((( из именитых таких кранов вообще не нашел. Судя по бумажке METALGRUP испания ... кто знает что это? смущает канавка внутри как раз напротив окончания наружной резьбы ... не оборвало бы. Можно такое пользовать? или чем заменить?

0
Virtual
Virtual
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

15.07.2009 в 08:53:29

Я так понимаю все нормально? можно не волноваться и разводить дальше металопластик?

0
Agnostiq
Agnostiq
Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

15.07.2009 в 10:23:45

А зачем Вы ввод Этой трубой сделали? Завели бы ТЕСЕ 20 или 25, или полипропиленом или металлом. Экономили? У Вас по тех условиям ввод в дом какой трубой? Проблем с Водоканалом не будет?

0
Virtual
Virtual
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Калуга

Сообщений: 129

15.07.2009 в 11:54:04

Ввод был сделан еще строителями, труба идет от ПНД магистрали по землей до дома.