16.07.2009 в 08:19:18
Это мне так не свезло или стоит на всякий случай сменить поставщика. Вот такие вот вертикальные трещины, никто её не бил, давление в системе... да давление такое что в душе помыться и посуда уже под вопросом...
18.07.2009 в 13:00:31
Думаю Вам просто не повезло. У меня стоит колба Новой Воды уже больше года, Отворачиваю заворачиваю раз в 2-3 недели, никаких проблем нет.
18.07.2009 в 13:14:59
@rБУzzz написал : Отворачиваю заворачиваю раз в 2-3 недели,
Настолько хватает картриджа? :a
in my humble opinion
18.07.2009 в 14:13:01
Uzver написал : Вот такие вот вертикальные трещины
Характерны для разрушения от внутреннего давления.
Uzver написал : давление такое что в душе помыться и посуда уже под вопросом
Давление может повышаться на магистрали холодной воды при отсутствии разбора и наличии обратного клапана или редуктора вследствие температурного расширения при нагреве воды.
18.07.2009 в 18:24:01
Насчет давления в отсутствие разбора. Хм... пожалуй верно... Пожалуй надо как то с этим бороться, вопрос как? Клапан и аварийный слив в канализацию?
Колбе около трех лет, но Instapure стоящий на стиралку уже под девять лет...
18.07.2009 в 20:51:51
Uzver написал : Колбе около трех лет, но Instapure стоящий на стиралку уже под девять лет...
Наверное потому, что это Instapure, а не китайское барахло...
in my humble opinion
18.07.2009 в 23:10:53
Uzver написал : Пожалуй надо как то с этим бороться, вопрос как?
Товарищ в соседней ветке посоветовал интересную вещь - в горизонтальный участок трубы врезать тройник отводом вверх и в него ввернуть глухую трубу. Воздушная подушка будет служить демпфером.
18.07.2009 в 23:32:45
Не проще ли вместо трубы поставить расширительный бачок?
19.07.2009 в 00:00:51
Makarone написал : вместо трубы поставить расширительный бачок
Точно.Или гаситель гидроударов. Типа этого
19.07.2009 в 00:50:36
Ну это гаситель удара... А как быть с повышеным давлением?
19.07.2009 в 01:02:11
Uzver написал : А как быть с повышеным давлением?
Редуктор.
19.07.2009 в 09:37:27
В итоге-Редуктор+расширительный бачок. :)
19.07.2009 в 10:50:13
Какой редуктор порекомендуете? И я так понимаю схему, вход вентиль, поворот на горизонтальный участок, компенсатор удара, редуктор...
19.07.2009 в 11:31:01
Я ставлю в основном ханивелл, но последнее время их подделывают, а подделки сильно ругают. :) редуктор в какой-то мере защищает от гидроударов, поэтому- вентиль>обратный клапан>фильтр>редуктор>опции(например счетчик)>коллектор>расширительный бак. (на 0.2-1 литр в зависимости ну количества потребителей)
19.07.2009 в 11:58:46
Makarone написал : Не проще ли вместо трубы поставить расширительный бачок?
По-моему, труба и проще и дешевле. А если результат тот же, зачем платить больше?;)