san-1-tehnik написал : лет через 10 не делать капремонта .
Просили допуск? Я вам дал, чего же боле? Наша фирма уложила PP более 10 лет назад, с жалобой никто не обращался. К тому же состав материала PP постоянно улучшается.
26.07.2009 в 22:25:50
san-1-tehnik написал : лет через 10 не делать капремонта .
Просили допуск? Я вам дал, чего же боле? Наша фирма уложила PP более 10 лет назад, с жалобой никто не обращался. К тому же состав материала PP постоянно улучшается.
26.07.2009 в 22:28:39
да PEX (сшитый полиэтилен) вещь хорошая, но у каждого материала есть свои + и -.
Истина где то рядом.
26.07.2009 в 22:54:12
КПД+1
26.07.2009 в 23:02:22
КПД написал : однако знаю о постановлении Московского правительства о запрете использования металлических труб при монтаже ВК в капремонте и новом строительстве
А это можно глянуть?? Никак и медь и нержавейка запрещена??? Ужос!!
КПД написал : Первым попался СНиП 2.04.05-91 П3.22 стр. 6 Прочтите, убедитесь о допуске этих материалов к использованию в системах отопления.
Цитирую Ваш СНиП: 3.22*. Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - «трубопроводы систем отопления») следует проектировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных и из стеклопластика), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб. Характеристики стальных труб приведены в приложении 13, а труб из полимерных материалов - в приложении 25*. Трубы из полимерных материалов, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, в том числе в наружных системах теплоснабжения, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь антидиффузный слой. Написано чётко: из ТЕРМОСТОЙКИХ полимерных труб!!! Это не допуск - это ЗАПРЕТ использования ПП на отоплении. :D В отличие от PEX, он НЕ термостойкий. Срок службы при температуре 90градусов и давлении 5атм обычно менее 3лет. :p Про антидиффузный слой можно СНиП дальше даже не читать: нет его у ПП (даже армировка слоем металла обычно имеет перфорацию).
Ещё эту темку рядом посмотрите. И такие темы про вздутия ПП здесь появляются регулярно ;)
26.07.2009 в 23:05:47
Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена
При температуре теплоносителя 80гр срок службы ПП ВСЕГО 5лет
см. далее..можна как бы и поиском набрать крупными букафками волшебные слова Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"
То Prok12 ...страна то нетипичная,страна неординарная, у нас любое действие всегда нулю равно...коллега,люди привыкли учиться на СОБСТВЕННЫХ ошибках :)
26.07.2009 в 23:37:03
Prok12 написал : Характеристики стальных труб приведены в приложении 13, а труб из полимерных материалов - в приложении 25*.
Тем не менее, в приложении 25 указаны ПП-трубы. Поясните.
26.07.2009 в 23:49:53
waw0375 написал : Тем не менее, в приложении 25 указаны ПП-трубы.
Поясняю. Указан ПП-3. И написано (табл.2), что он должен выдерживать испытания в течение 8000часов при температуре 95градусов и напряжении в стенке трубы 2.9МПа. Ни один обычный ПП (даже зеленый немецкий) такой тест не проходит.
26.07.2009 в 23:55:53
Prok12 написал : Ни один обычный ПП
А если Stabi от тех-же немцев? И что это за ПП-3? Шахтинский ПП, я понял, в помойку. Вопрос не праздный.
27.07.2009 в 08:37:26
КПД написал : да PEX (сшитый полиэтилен) вещь хорошая, но у каждого материала есть свои + и -.
Хотябы один минус РЕХа назвать сможете? я из за той массы достоинств которыми обладает РЕХ его минусов просто не вижу ,среди плюсов скорость и удобство монтажа и прочность соединения на разрыв прочнее самой трубы,нет заужения фитингов,труба очень прочная к механическому воздействию и что немаловажно работе с РЕХом легко научиться 5 минут и готов специалист с условием что человек знаком с монтажными работами.
27.07.2009 в 22:13:43
To Tehnik-san: Спасибо за ссылку на статью и сайт. Очень пригодилось. Спасибо всем за помощь:a
28.07.2009 в 09:59:19
Prok12 написал : В отличие от PEX, он НЕ термостойкий. Срок службы при температуре 90градусов и давлении 5атм обычно менее 3лет.
Выдержка из технического каталога WEFATHERM глава 1, стр. 7, Таблица 3. При t раб 90 град. и давлении 9,22 кгс срок службы более 25 лет.
Уважаемый Ivany4R. Таблица в ссылке Tehnik-san дана для PN 10- труба для холодного водоснабжения(практически не используется), PN 20- труба для горячего водоснабжения (используется и для холодного водоснабжения, срок службы на ХВС до 100 лет и более), PN- 25 используется для систем отопления и ГВС(можно и ХВС), в таблице нет. Далее, срок службы трубы зависит от t и давления (как и указанно в таблице), однако нужно учитывать что в основном туба никогда не находится при мах высоких t, труба отопления летом холодная, а ГВС зачистую ночью остывает, давление в ГВС тоже не постоянное и в момент водорозбора может падать до 0, по этому срок службы трубы увеличивается от табличного до 2 раз. Так же следует учитывать что в таблице приведены усредненные показатели, тогда как серьезные производители так улучшают химсостав сырья, что в разы улучшает показатели их продукции, и она уже может носить свое название, а не пропилен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.