Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

05.08.2009 в 09:49:37

kzh
Воздух надо стравливать из насоса...

Стоит группа безопасности с воздухоотводчиком. Сразу после котла. А насос - непосредственно перед ним. Как еще лучше стравишь?

kzh
а шлам конечно вреден, но для него обычно грязевики ставят да и систему промывают перед пуском.

Промыть действительно хорошо, чтоб вся грязь ушла - нереально, система с чугунными радиаторами, 10 лет подключена была к поселковой котельной. Более реально все демонтировать, и затем собрать заново на алюминии, но возможности такой и времени пока нет. Когда разобрал насос, вынул из крыльчатки кусочек керамзита ~ 0,8 см. :)
Сейчас Спировент поставил и после него Хоневелл на 100 микрон.

kzh
А насчет одной ценовой категории ... это вы погорячились)))

Странно... Когда брал этот насос в Леруа - особой разницы в цене между Грюнфосом и Вербелом не запомнилось (может, ошибаюсь сейчас?.. :confused: ) при примерно одинаковых ТТХ. Вербел взял потому, что Грюнфоса подходящего не было.

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

05.08.2009 в 10:13:39

Воздух из насоса лучше всего стравливать открутив большой винт на торце двигателя. Воздухоотводчик из насоса воздух выпустить не сможет. P.S. нууу если керамзит по системе плавает... тогда остается только посочувствовать насосу.

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

05.08.2009 в 10:15:29

Фил-2000 написал : Странно... Когда брал этот насос в Леруа - особой разницы в цене между Грюнфосом и Вербелом не запомнилось (может, ошибаюсь сейчас?.. ) при примерно одинаковых ТТХ. Вербел взял потому, что Грюнфоса подходящего не было.

Значит Вы очень дорого заплатили за Вербел))

0
Фил-2000
Фил-2000
Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 886

05.08.2009 в 10:19:31

kzh
Воздух из насоса лучше всего стравливать открутив большой винт на торце двигателя.

Не знал, спасибо, попробую. :)

kzh
Значит Вы очень дорого заплатили за Вербел))

Ну, значит - так, увы... :(

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

05.08.2009 в 10:33:54

Всегда пожалуйста)

0
КПД
КПД
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Омск

Сообщений: 227

05.08.2009 в 12:47:04

Был на объекте в районе в электокотельной. Стоят два WILO осью вертикально вверх (правильно только горизонтально), без фильтов 7 ЛЕТ!!!!! и работают.

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

06.08.2009 в 10:02:03

КПД написал : Был на объекте в районе в электокотельной. Стоят два WILO осью вертикально вверх (правильно только горизонтально), без фильтов 7 ЛЕТ!!!!! и работают.

А Вы это к чему? Wilo рекламируете? Или как в старом анекдоте "Вжиик - сказала пила...Дааа - сказали суровые Русские мужики"))

0
КПД
КПД
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Омск

Сообщений: 227

06.08.2009 в 11:59:37

Это я к отношению: монтаж/ на срок службы

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

06.08.2009 в 12:25:55

Однако требования инструкции лучше соблюдать. Хотя кто у нас инструкции читает..... P.S. читают только когда уже сломается))

0