Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 16:17:19

Зашёл в магазин и на рынок. У продавца попросил рассмотреть УЗО от ИЭКа, такое же как я смотрел в магазине(ВД1-63 32А 0,03А). Коробка другая, невзрачная, инструкция попроще, всё примитивнее.... Нет описания устройства, фото внутренностей. Левак?
Допустим, на каждую линию я поставлю полуавтоматы на 16 А. Перед ним УЗО должно быть не менее 20 А? Или можно поставить на 32 А? 20-амперных в магазине не видел. Только 32 и 40.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 18:50:32

Если вариант старый - три линии нагрузки достаточно 1 УЗО 40А/30 мА и под ним 3 автомата 1п С16.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 19:58:38

LAV написал : достаточно 1 УЗО 40А/30 мА

  • но в этом случае если вырубится УЗО, то потухнет вся квартира. Может поставить всё-таки:

Yurydan написал : два(один на влажную зону, а второй на две остальные)???

Тогда какие номиналы? Можно УЗО32 или 40А/30 мА ? И вот ещё:

4Серый написал : а нет желания в кабель-канале проложить новый вводной кабель от этажного щита до своего

  • как бы при установке кабель-канала не пробить лежащие в штукатурке старые провода. Ладно, если свои, а то соседей....:scare. А их там проходит 6 линий. Они только в одном месте"всплывают " на поверхность. Как ещё телефонисты и домофонщики не попадают в проводку..?:eek:
0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 20:03:54

Yurydan написал : Тогда какие номиналы? Можно УЗО32 или 40А/30 мА ?

Берите 40А/30мА на сухие. Можно 16А/10мА на мокрую но под один С16.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 20:26:10

LAV написал : Можно 16А/10мА на мокрую но под один С16.

  • только вот у нас на 10мА не видел. Да и на 16 А тоже как-то не встречал..... А как УЗО тип А отличить от АС?
0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

24.07.2009 в 09:03:12

Yurydan написал : А как УЗО тип А отличить от АС?

  • снят вопрос: поиском по гуглу:)
0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

24.07.2009 в 17:06:50

avmal написал : Как ни печально об этом говорить, но УЗО не сработает

  • кстати, а почему не сработает?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.07.2009 в 17:29:43

Yurydan написал :

  • кстати, а почему не сработает?

Потому, что автор этой гипотезы имеет самое смутное представление о работе УЗО. Если вообще его имеет ...

brukk написал : если ребёнок засунет пальцы в любую розетку, то всё равно выбьет УЗО, и не важно, общее или одно из трёх

Соединив своим телом фазу с рабочим нулем, вы будете представлять для УЗО самую обычную нагрузку, где ток в фазе и нуле равны. Для срабатывания УЗО необходима разница токов в рабочих проводниках.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

24.07.2009 в 17:46:10

avmal написал : засунет пальцы

  • ну да. Употреблено во множественном числе. Если вот палец да и на фазу.... (Боже упаси!), да не в резиновых ботиках....:( . А так для УЗО, что утюг, что тело.....

Сегодня пробовал полевичком искать скрытую проводку - всё это фигня. Испытывал на стене, в которой я точно знаю, где проложены провода. Там, где провод проложен, да, показывает. Но показывает что-то, там где ничего нет...

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

24.07.2009 в 17:57:35

если ребёнок засунет пальцы в любую розетку

Для защиты от детских пальчиков существуют розетки с защитными шторками. Кстати, на собственном опыте узнал, что шторки шторкам рознь. В недавно приобретенных розеточках Basic 55 они очень четко срабатывают, совершенно не мешают. :a
До этого сталкивался только с такими розетками, в которых для преодоления шторок необходимо немного поворачивать туда-сюда вилку, даже в брендовом ИБП от APC такая ерунда. По прямой вилка не желает втыкаться, хоть кулаком забивай. :confused:
А в бейсике 55-м просто вставляешь вилку и все, слышен только легкий щелчок.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

24.07.2009 в 20:05:00

Вот, решил порисовать. Посмотрите, пойдёт? Иль что не так?
Впрочем от первого автомата можно и отказаться, там ведь стоит пакетник (крутильный), который может всю квартиру обесточить.

0
Вложение
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

25.07.2009 в 10:01:48

А вот ещё вариант. Упрощённый. Вопрос, можно ли так? Из этажного щитка демонтируются старые автоматы. Освобождается место - 65 мм. Плюс свободное место влево от моей группы - ещё 65 мм. Итого 130 мм. Для трёх автоматов и двух УЗО требуется 126 мм В панели пропиливаются отвертия. Разводится схема. Чем хороша эта идея: не нужно париться проводить кабель-канал (выискивать, где там заложены провода, и не только мои), его ведь нужно крепить на саморезы, а для низ сверлить стену и забивать дюбеля. Ничего не нужно в штукатурке долбить и искать свои и чужие провода. Подозреваю, что пучок из шести проводов проходит в одном месте. Три моих и три соседей.

0
Вложение
Аватар пользователя
Simbian

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

25.07.2009 в 17:26:58

Если все красиво и аккуратно сделать..Самый простой вариант, тоже приходилось так делать на мелких заказах.. А отвестия зачем? Можно и без них развести провод с наружной стороны щита

0
Аватар пользователя
тад

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

25.07.2009 в 18:05:24

Yurydan написал : Вот, решил порисовать

Чем рисовали? Подскажите.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

25.07.2009 в 18:26:01

Отверстия в панели, которая закрывает всё это безобразие от посторонних глаз. Вот на фото смотрите, надо прорезать прямоугольное отверстие шириной 45 мм, чтобы автоматы и УЗО могли свои мордочки высунуть. Потом можно накладки из пластика сделать, чтобы те, 63 мм прикрыть, оставшиеся от старых автоматов. Можно накладку сделать на всю группу, не проблема. Я имею в виду автоматы соседей. Думаю, соседи будут не против.Точнее, им, скорее всего, пофиг. Лишь бы это не противоречило каким-либо правилам. Вдруг, не положено щиты пилить и вставлять туда современные автоматы и прочие модули....:swoon

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу