23.07.2009 в 00:50:41
" Вы сами видите, в квартиру входят три линии, вот так и хочу оставить."
23.07.2009 в 00:54:17
4Серый написал : а не дурак ли я????
нет.я точно не дурак.
23.07.2009 в 01:03:00
Причём, насколько я понял, ввод на автоматы снизу, а выход- сверху:) Поэтому могло и не выбить...
23.07.2009 в 01:21:58
brukk написал : если ребёнок засунет пальцы в любую розетку, то всё равно выбьет УЗО, и не важно, общее или одно из трёх
Как ни печально об этом говорить, но УЗО не сработает, а автомат не успеет ...
brukk написал : насколько я понял, ввод на автоматы снизу, а выход- сверху Поэтому могло и не выбить...
Току без разницы в какую сторону течь - снизу вверх или сверху вниз, а автомату это тем более без разницы - промышленный ток так часто меняет свое направление, что автомат даже внимания на это уже не обращает.
23.07.2009 в 04:09:47
Вот, avmal"а почитать, так прям УЗО и автоматы только и ждут, как людишек поубивать. Не забывайте их подкармливать, а то с голодухи набросятся:) Причём подкармливать свежатинкой.
avmal,а ты не знаешь, почему у автоматов тепловая защита стоит снизу, а не сверху? Думаешь, без разницы, откуда перегруз придёт?
23.07.2009 в 08:20:10
brukk, про три линии. Это я имею в виду оставить те три линии, которые по квартире уже разведены. То есть, непосредственно над дверью есть вход из трёх проводов, вот между этими проводами и пакетником со счётчиком над что-то придумать. А вот что и как я и хочу узнать у спецов, которые этим только и занимаются. Всё сделать в отдельном щитке или часть оставить в основном щитке, а другую часть собрать в дополнительном у входа в квартиру. И, главное, что ставить. Три автомата - это ясно в квартиру входит три линии. Один АЗМ на 40А на всю квартиру на входе, так мне кажется. Сколько УЗО? На каждую линию? Или два(один на влажную зону, а второй на две остальные)?
По одному из образований я радиомонтажник. Это не совсем тождественно электрику - железки разные, но что-то понимаю, поэтому буду делать сам. Поэтому и хочу получить консультацию.
Некоторые, кто делает проводку с нуля, смотрю, делают чуть не ли к каждой розетке и лампочке делают отдельную линию с автоматом и УЗО. Это, по-моему, крайность.
23.07.2009 в 08:48:35
brukk написал : У меня тоже двушка 1972г, щиток в квартире(в коридоре, как и у всех в доме). Вне квартиры- только автомат 32А, вводной. Недавно гавкнулся кабель от него до моего счётчика- просто поменял, и всё. И внутри квартиры могу делать, что хочу.
Уважаемый brukk разберитесь со своей
23.07.2009 в 09:12:50
Yurydan написал : поэтому буду делать сам. Поэтому и хочу получить консультацию. Некоторые, кто делает проводку с нуля, смотрю, делают чуть не ли к каждой розетке и лампочке делают отдельную линию с автоматом и УЗО. Это, по-моему, крайность.
В этажном щите оставить вводной АВ 2п и УЗО. Далее проложить новый кабель 3х6мм.кв.
Yurydan написал : Ещё вот: моя квартира и соседей отгорожена тамбуром оот лифтовой площадки. В тамбуре под балкой проходит, плохо заделанный штукатурами, трёхжильный провод в мою кватриру. Если поскрести, наверно, там и остальные два, но двухжильные. Может в этом месте сделать разрыв и поставить щиток с автоматами,
Щиток можно в тамбуре или квартире - это зависит от дальнейшей замены проводки в самой квартире. Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире.
23.07.2009 в 09:17:13
Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире. так и предполагается. Дом не такой уж и старый. Когда перед заклейкой обоев смотрел коробки - везде алюминий проварен, не просто скрутки.
23.07.2009 в 09:21:50
LAV, спасибо!
В этажном щите оставить вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный??:) УЗО сколько и какие?
23.07.2009 в 10:23:28
Yurydan написал : вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный?? УЗО сколько и какие?
Пакетник заменить на 2 полюсный автомат С32 или С40 это до счётчика. После счётчика поставить 2 полюсное УЗО 40А на 100-300мА желательно селективное [s].
Или пока не трогать пакетник - оставить как есть, а автоматы (3шт) заменить на один диф.автомат
23.07.2009 в 10:35:02
brukk написал : Вот, avmal"а почитать, так прям УЗО и автоматы только и ждут, как людишек поубивать. Не забывайте их подкармливать, а то с голодухи набросятся
Лучше, если вы почитаете про принцип работы УЗО.
brukk написал : avmal,а ты не знаешь, почему у автоматов тепловая защита стоит снизу, а не сверху?
Как ни странно, знаю - сверху тепловая защита не уместится из-за дугогасительных камер.
23.07.2009 в 11:21:38
LAV написал : Ставрополь-Энергомера УЗО-ВАД2а-32-2-100S или УЗО-ВАД2а-40-2-100S
LAV написал : взять аппараты производителей Шнейдер Электрик, АББ, Легран.
23.07.2009 в 11:37:44
Yurydan написал : Сколько, интересно, у вас стоит?
Не интересовался. По их прайсу 707руб.
Yurydan написал :
- ИЭКи точно не пойдут? Не рабочий вариант? Надёжность низкая?
Да. Если вариант нужен дешевле - ищите местных производителей ЩИТ, Энергомера. В крайнем случае ставте ИЭК.
23.07.2009 в 12:38:32
Бум думать.... Ещё раз объехать магазины надо, ассортимент просмотреть.