Аватар пользователя
brukk

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 83

23.07.2009 в 00:50:41

" Вы сами видите, в квартиру входят три линии, вот так и хочу оставить."

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1289946&postcount=4

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

23.07.2009 в 00:54:17

4Серый написал : а не дурак ли я????

нет.я точно не дурак.

0
Аватар пользователя
brukk

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 83

23.07.2009 в 01:03:00

Причём, насколько я понял, ввод на автоматы снизу, а выход- сверху:) Поэтому могло и не выбить...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2009 в 01:21:58

brukk написал : если ребёнок засунет пальцы в любую розетку, то всё равно выбьет УЗО, и не важно, общее или одно из трёх

Как ни печально об этом говорить, но УЗО не сработает, а автомат не успеет ...

brukk написал : насколько я понял, ввод на автоматы снизу, а выход- сверху Поэтому могло и не выбить...

Току без разницы в какую сторону течь - снизу вверх или сверху вниз, а автомату это тем более без разницы - промышленный ток так часто меняет свое направление, что автомат даже внимания на это уже не обращает.

0
Аватар пользователя
brukk

Местный

Регистрация: 21.07.2009

Москва

Сообщений: 83

23.07.2009 в 04:09:47

Вот, avmal"а почитать, так прям УЗО и автоматы только и ждут, как людишек поубивать. Не забывайте их подкармливать, а то с голодухи набросятся:) Причём подкармливать свежатинкой.

avmal,а ты не знаешь, почему у автоматов тепловая защита стоит снизу, а не сверху? Думаешь, без разницы, откуда перегруз придёт?

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 08:20:10

brukk, про три линии. Это я имею в виду оставить те три линии, которые по квартире уже разведены. То есть, непосредственно над дверью есть вход из трёх проводов, вот между этими проводами и пакетником со счётчиком над что-то придумать. А вот что и как я и хочу узнать у спецов, которые этим только и занимаются. Всё сделать в отдельном щитке или часть оставить в основном щитке, а другую часть собрать в дополнительном у входа в квартиру. И, главное, что ставить. Три автомата - это ясно в квартиру входит три линии. Один АЗМ на 40А на всю квартиру на входе, так мне кажется. Сколько УЗО? На каждую линию? Или два(один на влажную зону, а второй на две остальные)?
По одному из образований я радиомонтажник. Это не совсем тождественно электрику - железки разные, но что-то понимаю, поэтому буду делать сам. Поэтому и хочу получить консультацию. Некоторые, кто делает проводку с нуля, смотрю, делают чуть не ли к каждой розетке и лампочке делают отдельную линию с автоматом и УЗО. Это, по-моему, крайность.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 08:48:35

brukk написал : У меня тоже двушка 1972г, щиток в квартире(в коридоре, как и у всех в доме). Вне квартиры- только автомат 32А, вводной. Недавно гавкнулся кабель от него до моего счётчика- просто поменял, и всё. И внутри квартиры могу делать, что хочу.

Уважаемый brukk разберитесь со своей проблемой:)

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 09:12:50

Yurydan написал : поэтому буду делать сам. Поэтому и хочу получить консультацию. Некоторые, кто делает проводку с нуля, смотрю, делают чуть не ли к каждой розетке и лампочке делают отдельную линию с автоматом и УЗО. Это, по-моему, крайность.

В этажном щите оставить вводной АВ 2п и УЗО. Далее проложить новый кабель 3х6мм.кв.

Yurydan написал : Ещё вот: моя квартира и соседей отгорожена тамбуром оот лифтовой площадки. В тамбуре под балкой проходит, плохо заделанный штукатурами, трёхжильный провод в мою кватриру. Если поскрести, наверно, там и остальные два, но двухжильные. Может в этом месте сделать разрыв и поставить щиток с автоматами,

Щиток можно в тамбуре или квартире - это зависит от дальнейшей замены проводки в самой квартире. Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 09:17:13

Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире. так и предполагается. Дом не такой уж и старый. Когда перед заклейкой обоев смотрел коробки - везде алюминий проварен, не просто скрутки.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 09:21:50

LAV, спасибо!
В этажном щите оставить вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный??:) УЗО сколько и какие?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 10:23:28

Yurydan написал : вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный?? УЗО сколько и какие?

Пакетник заменить на 2 полюсный автомат С32 или С40 это до счётчика. После счётчика поставить 2 полюсное УЗО 40А на 100-300мА желательно селективное [s].
Или пока не трогать пакетник - оставить как есть, а автоматы (3шт) заменить на один диф.автомат Ставрополь-Энергомера УЗО-ВАД2а-32-2-100S или УЗО-ВАД2а-40-2-100S (уточните по выделенной мощности) и от него кабель 3х6мм.кв. к новому шитку. В новом щитке на ввод выключатель нагрузки 2полюсный далее УЗО на 30мА одно или несколько - потом автоматы. В этот щиток взять аппараты производителей Шнейдер Электрик, АББ, Легран.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2009 в 10:35:02

brukk написал : Вот, avmal"а почитать, так прям УЗО и автоматы только и ждут, как людишек поубивать. Не забывайте их подкармливать, а то с голодухи набросятся

Лучше, если вы почитаете про принцип работы УЗО.

brukk написал : avmal,а ты не знаешь, почему у автоматов тепловая защита стоит снизу, а не сверху?

Как ни странно, знаю - сверху тепловая защита не уместится из-за дугогасительных камер.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 11:21:38

LAV написал : Ставрополь-Энергомера УЗО-ВАД2а-32-2-100S или УЗО-ВАД2а-40-2-100S

  • интересный агрегат, три в одном. УЗО, автомат и АЗС. Вот только не видел таких у нас. Может, под заказ возят. Сколько, интересно, у вас стоит?

LAV написал : взять аппараты производителей Шнейдер Электрик, АББ, Легран.

  • ИЭКи точно не пойдут? Не рабочий вариант? Надёжность низкая?
    По цене ИЭКи привлекательны, на вид, вроде, добротны. Электромеханические. Нет переплаты за бренд среди Шнейдер Электрик, АББ, Легран?
0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.07.2009 в 11:37:44

Yurydan написал : Сколько, интересно, у вас стоит?

Не интересовался. По их прайсу 707руб.

Yurydan написал :

  • ИЭКи точно не пойдут? Не рабочий вариант? Надёжность низкая?

Да. Если вариант нужен дешевле - ищите местных производителей ЩИТ, Энергомера. В крайнем случае ставте ИЭК.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

23.07.2009 в 12:38:32

Бум думать.... Ещё раз объехать магазины надо, ассортимент просмотреть.

0