20.08.2009 в 17:52:54
Smily написал : Пустяковый момент, логичность применения выключателя, вместо автомата в ВУ - очевидна, но 7.1.24 всю "картину" портит
ПУЭ При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления
И где противоречие? Для меня ввод питающей линии является отходящей линией группового автомата вышестоящего щита.
20.08.2009 в 18:03:08
Smily написал : рядом, просто в разных шкафах
Может лучше шкаф побольше и объеденить ВУ и ГРЩ в один шкаф ВРУ?
логичность применения выключателя, вместо автомата в ВУ - очевидна
Я имел ввиду в ЩУ автомат не ставить. Рубильник без плавких вставок. ;)
20.08.2009 в 23:09:28
Повторюсь: предпочитаю систему ТТ со всеми там ДСУП.
21.08.2009 в 11:27:31
LAV написал : И где противоречие? Для меня ввод питающей линии является отходящей линией группового автомата вышестоящего щита.
Ага :) Значит при установке автомата до ВУ, мы всё-же соблюдаем 7.1.24. Кстати ввод подземный (1 пост)
ВТБ! написал : Может лучше шкаф побольше и объеденить ВУ и ГРЩ в один шкаф ВРУ?
Не... Нехочу.
Есть отдельное помещение под щитки, стойку и.т.д.
Во ВУ будет рубильник, УЗИП, шина РЕ (она-же ГЗШ), разделение PEN (хотя предпочёл-бы шину N во ВУ не ставить, а сразу воткнуть её в ГРЩ).
А в ГРЩ вводное УЗО, автоматы этажных щитов, уличных линий, технологического оборудования (вентиляция и.т.д), всякие таймеры, астрономическое реле и.т.д.
21.08.2009 в 11:36:49
2Маугли7111
С точки зрения млониезащиты, ТТ - самая отвратительная система.
А если учесть рекомендации нормативки и подземный ввод, то ТТ даже никто не рассматривает.
21.08.2009 в 11:50:32
Smily написал : разделение PEN (хотя предпочёл-бы шину N во ВУ не ставить
А она там и не нужна - с шины PE единственный проводник N на рубильник.
21.08.2009 в 12:15:01
Пора схемку до ввода ГРЩ нарисовать, обсуждение на словах - можно упустить Важные детали.
21.08.2009 в 13:53:38
Вот приблизительная схема
21.08.2009 в 14:18:17
Smily
Зачем нужна шина N с двумя проводниками? Упразднить лишнее соединение...
21.08.2009 в 14:23:02
А в ЩУ запихнуть УЗИП никак нельзя?
21.08.2009 в 14:53:34
На вводе (можно и на выходе) ВУ просится селективное УЗО на 0,3-1А. Физическое подключение к ГЗШ сделать именно в такой последовательности, как на рисунке. Если разделение PEN оставляете в ВУ, отдельная шина N не нужна - кабельное соединение с шиной считается съёмным/разъёмным.
21.08.2009 в 15:06:20
ВТБ! написал : Зачем нужна шина N с двумя проводниками?
Ну... так требуют + "разяснения специалистов".
1.7.35 ...В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
ВТБ! написал : Упразднить лишнее соединение...
Мне оно то-же не нравится.... но требования. Как вариант, думаю поставить вместо шины N - проходной зажим:
ВТБ! написал : А в ЩУ запихнуть УЗИП никак нельзя?
А зачем?
Ставить УЗИП до счётчика "под пломбу" - плохо. Без пломбы - не разрешат.
Именно поэтому и счётчик с трансформаторами тока. Думаю он устойчивее в прернапряжениям, да и соединение PEN можно сделать на мощной клеме, а не на клеме счётчика ("упразнить лишнее соединение" :)).
Ставить УЗИП сразу после счётчика - плохо. УЗИП должно стоять поближе к контуру и разделению PEN + защищать надо проводку и оборудование в доме + будет молниеприёмник (причём активный).
УЗИП "на столбе" актуален только в случае: воздушка + на доме нет молниезащиты. А по нашим современным требованиям - на всех домах должна делаться молниезащита (вроде :)). При наличии молниезащиты, смысл УЗИП "на столбе" - теряется.
В любом случае это наброски, я-ж не проектировщик :).
Просто прикидываю как удобнее (как монтажной организации) сделать + как удобнее обслуживать, ну и некоторые технологические аспекты (которые проектировщики не учитывают) вроде клемников, шкафчикв и.т.д...
Потом дам "пожелания" проектировщикам... если будут заказывать проект (это-ж деньги).
21.08.2009 в 15:23:10
LAV написал : На вводе (можно и на выходе) ВУ просится селективное УЗО на 0,3-1А.
Не, его в ГРЩ. Посудите сами:
LAV написал : Если разделение PEN оставляете в ВУ, отдельная шина N не нужна - кабельное соединение с шиной считается съёмным/разъёмным.
А вот это поподробнее пожалуста. Т.е если я возьму "синенький" провод, и соеденю им шину N ГРЩ (клему УЗО) и щину РЕ - то это будет соответствовать требованиям 1.7.35? Вот есть в "новостях....
В соответствии с п. 1.7.135 ПУЭ, в месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN- проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. Допускается ли выполнять раз- деление PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники на шине PEN ГРЩ здания, т.е. установить на шине PEN два зажима и подключить пятижильный кабель?
Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
Предлагаемое решение противоречит п. 1.7.135 ПУЭ, поскольку в этом случае одна шина (зажим) будет выполнять две функции – распределения электро- энергии и защитную. Подключение к одному зажиму и нейтрального, и нулевого защитного проводников допустимо только при выполнении ответвления от магистральной линии. В распределительном устройстве, в котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники, во всех случаях должны выполняться раздельные шина PE и шина N. Расположение и маркировка шин (зажимов) и жил отходящих от ГРЩ или ВРУ кабелей должны исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т.ч. после отключения для ремонта или других целей.
21.08.2009 в 15:24:38
Smily написал : предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
Для шины "отверстие с болтом и гайкой" является отдельным зажимом!
21.08.2009 в 15:36:44
Smily написал : УЗИП "на столбе" актуален только в случае: воздушка + на доме нет молниезащиты.
Я опять упустил, что это кабель от КТП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу