LAV написал : Если есть трудности прямого подключения счётчика (жёсткий провод, сечение) это и есть обоснование ставить тр-ры тока.
Счетчики прямого включения переваривают до 25 квадратов.
23.07.2009 в 15:15:23
LAV написал : Если есть трудности прямого подключения счётчика (жёсткий провод, сечение) это и есть обоснование ставить тр-ры тока.
Счетчики прямого включения переваривают до 25 квадратов.
23.07.2009 в 15:28:51
avmal написал : до 25 квадратов
Вот и обоснование готово. :)
Следование моим советам вредит кошельку
23.07.2009 в 16:00:31
ВТБ! написал : К ГЗШ и так будет соединение жилой PE либо PEN.
Роль шины ГЗШ будет выполнять шина РЕ, к которой подключается PEN (или РЕ если разделение будет в щите учёта)
ВТБ! написал : А как будет соединяться ЗУ молниезащиты с ГЗШ?
Хм. Хороший вопрос. Надо поговорить со спецами по молниезащите.
LAV написал : Как я понял - вариант не буджетный!
Думаю нет. Часный дом с участком, в Киеве...
LAV написал : Корпус уличного шкафа можно взять пластик для улицы, что не требует повторного заземления PEN.
Можно проложить от счита учёта 5-ти жильный кабель: 3 фазы, PEN, и РЕ которое идёт уже из ВРУ дома, с РЕ шины.
avmal написал : Счетчики прямого включения переваривают до 25 квадратов.
Ага, значит надо проложить 35 кв :)
23.07.2009 в 16:05:25
Smily написал : Можно проложить от счита учёта 5-ти жильный кабель: 3 фазы, PEN, и РЕ которое идёт уже из ВРУ дома, с РЕ шины.
А зачем РЕ возвратом?
23.07.2009 в 16:24:32
Smily написал : Можно проложить от счита учёта 5-ти жильный кабель: 3 фазы, PEN, и РЕ которое идёт уже из ВРУ дома, с РЕ шины.
Только путаницу создавать. Достаточно PEN.
Следование моим советам вредит кошельку
23.07.2009 в 16:52:44
LAV написал : А зачем РЕ возвратом?
Ну, металический корпус щита подключить. Щит будет металл. Хотя, в принципе, ВТБ! прав
ВТБ! написал : Достаточно PEN.
Вобщем, получается следующее:
Преимущества варианта 3б:
23.07.2009 в 16:55:34
Вот и определились:)
24.07.2009 в 13:56:20
4Серый написал : какое расстояние от забора до дома?
Smily написал : 10-15 м по прямой
ближайший электрод заземления бьется не ближе 5 метров от дома.и не обязательно треугольник со стороной 2,5м.никто не запрещает забить его а одну линию с теми же 2,5м.а там и до щитка рукой подать.
24.07.2009 в 14:54:20
2Smily Склоняюсь к 3-му варианту. По озвученным достоинствам.
Smily написал : Преимущества варианта 3б:
- разделение PEN в тепле, уюте, обслуживаемое
- УЗИП подключаются фактически к PEN
(не нужен разрядник между N и РЕ в доме). В варианте 1б смысла деления PEN у забора нет никакого, а 1а не нравится отсутствием ЗУ возле дома (ЗУ - это "своего рода СУП, распространяющаяся на землю", так вот уравнивать РЕ на вводе в дом нужно с землей под домом, а не у забора). Вариант 2а, конечно, красивый, но ФСА говорит, что он избыточно дорогой.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.07.2009 в 15:13:11
Всем спасибо за комментарии. Заказчик начал переделывать ТУ на 18 кВт и оформлять проект на ввод. Отправил представителю заказчика, рекомендации с вариантом 3б. Посмотрим что скажут.
10.08.2009 в 14:25:03
ВТБ! написал : А как будет соединяться ЗУ молниезащиты с ГЗШ?
Smily написал : Хм. Хороший вопрос. Надо поговорить со спецами по молниезащите.
ЗУ одно на всех :) Ответ в соответствующей теме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу