VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

13.11.2007 в 15:31:42

"природный газ может быть разбавлен техническим " - ??? Автору: эта колонка давно стоит ? Как (чем) подключена к газовой магистрали ?

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

13.11.2007 в 16:54:06

VladM написал : "природный газ может быть разбавлен техническим " - ???

тоесть таким который имеет меньшую теплоту сгорания и большее выделение сажи, например тем что залегает рядом с породами угля (метан?)

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

13.11.2007 в 17:47:55

Для сведения: природный газ - тот что по трубам идет - и есть метан....

0
MikeKa
MikeKa
Новичок

Регистрация: 12.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

13.11.2007 в 17:59:31

Maks2002, угу, спасибо буду мерять-промывать. Форсунки с частичным разбором колонки чистятся?

VladM, колонка стоит лет 7, подключена к трубам гибкой подводкой - толстый шланг в стальной оплетке с желтой полосой.

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

13.11.2007 в 19:10:07

Горелку действительно надо попробовать почистить - попробовать подобраться пылесосом без разборки если нет - то разбирать....
Смущает "толстый шланг в стальной оплетке с желтой полосой." - нестандартный ? Если стандартный газовый - заменить на гофрированную стальную подводку сильфонного типа.

0
MikeKa
MikeKa
Новичок

Регистрация: 12.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

13.11.2007 в 23:09:05

VladM, спасибо, сильфон буду ставить, если чистка/промыка/продувка не поможет, но мне кажется что внутреннего диаметра существующей подводки должно хватать.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.11.2007 в 23:33:27

2MikeKa кстати, точно определить место траблы можно таким образом : перекрываете воду и снимаете редуктор. Зажигаете фитиль и подходящим инструментом (например тонкой ручкой от отвертки ) очень КРАТКОВРЕМЕННО нажимаете на шток газового клапана и оцениваете факел горелки. Если факел мощный - трабла в редукторе и правильностью его подсоединения к газовому клапану, если факел слаб - трабла в газовом хозяйстве

0
MikeKa
MikeKa
Новичок

Регистрация: 12.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

14.11.2007 в 00:11:58

Палецкий, в 01 и 03 звонить ДО или ПОСЛЕ теста? ;). Спасибо за совет - это, наверное, самый точный метод локализаци причины, но я не рискну.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.11.2007 в 00:20:14

MikeKa написал : но я не рискну.

риск отсутствует при прямых руках и мозгах. Теплообменник без воды выдержит такую манипуляцию легко секунды 2-3 на тест

0
MikeKa
MikeKa
Новичок

Регистрация: 12.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

14.11.2007 в 01:04:23

Палецкий, я с газом никогда не работал - жил в доме с электричеством. Потому и хочется обойтись малым вмешательством.

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

14.11.2007 в 08:58:50

Стандартная газовая гибкая подводка однозначно не пропускает ДЛЯ КОЛОНКИ требуемое количество газа. Резиновую газовую подводку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять по истечении 5 лет (максимум). Конкретно с такой колонкой дела не имел, но в отечественных колонках стареет (деформируется) резиновая диафрагма в водяной части автоматики безопасности (в том месте, что Палецкий называет редуктором :-)) и начинает неполностью открывать проход газа (в этом Палецкий прав).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу