Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.08.2014 в 21:25:29

uruno написал : Рука терпит с трудом на трубе, на колонке - не терпит.

Тяги нет!!! Какой этаж? Раньше как было? Бывает птица падает в дымоход(перелетные еще не летают?:)).

uruno написал : Ну чуть-чуть открыть если

От чуть чуть и не должна загораться(смотря на скока чуть:confused:).

uruno написал : Да, колонка ведь зажигается если кран открыть побольше.

Колонка и с дырявой мембраной загорается, если

uruno написал : кран открыть побольше

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
uruno

Местный

Регистрация: 07.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

07.08.2014 в 21:31:31

Славик64 написал : Тяги нет!!!

А куда ж она девалась? 4 года мылись в закрытой ванной по полчаса друг за другом, никто не угорел, запаха не было тоже.

Славик64 написал : Какой этаж?

5/6

Славик64 написал : Колонка и с дырявой мембраной загорается

Я знаю что такое дырявая мембрана, раньше рвалась уже, колонка тогда не загоралась совсем хоть с каким напором.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

07.08.2014 в 21:35:47

К отверстию дымохода (куда вставляется труба от колонки) приложить листок бумаги; притягивается - тяга хорошая.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.08.2014 в 21:36:19

uruno написал : А куда ж она девалась?

Славик64 написал : Бывает птица падает в дымоход

uruno написал : 5/6

На последнем бывает плохая тяга, на предпоследнем нормальная должна быть.

uruno написал : колонка тогда не загоралась совсем

Имелось ввиду маленькая дырка. Я так понял Вы не меняли мембрану? Как минимум

uruno написал : 4 года

???

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
uruno

Местный

Регистрация: 07.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

07.08.2014 в 21:40:34

Славик64 написал : Бывает птица падает в дымоход

Ну если только она упала вчера или сегодня. И если так, то вентканал же общий, у всех кто ниже живет тоже должна была пропасть тяга? Также, рядом с местом ухода трубы в стену есть такая же по размеру дырка, закрытая вент. решеткой, это тот же вентканал или отдельный?

Славик64 написал : Я так понял Вы не меняли мембрану? Как минимум

Нет, ее меняли год назад, когда порвалась. Сейчас менять не стал, она целая.

Славик64 написал : ???

Переехал сюда 4 года назад, как было у жильцов до этого - не знаю.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.08.2014 в 21:51:05

uruno написал : Ну если только она упала вчера или сегодня

Почему бы и нет? Бабка выключила колонку вечером, а утром фитиль горел не там где надо. Я оттуда вытащил куколку, возможно паука. И это не единственный случай.

uruno написал : вентканал же общий

Далеко нет! У каждой квартиры свои каналы! Если нет нарушений.

uruno написал : Сейчас менять не стал, она целая

На Вашей совести будет! Хоть скажите, на скольких литрах срабатывает.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
uruno

Местный

Регистрация: 07.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

07.08.2014 в 21:53:27

Сейчас поднес спичку к вент. отверстиям на колонке сбоку, пламя слегка отклоняется в ту сторону.

Славик64 написал : На Вашей совести будет!

Ну поменяю, если порвется. Запасные есть.

Славик64 написал : Хоть скажите, на скольких литрах срабатывает.

Это как узнать?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.08.2014 в 22:01:22

uruno написал : поднес спичку к вент. отверстиям на колонке сбоку

Надо снять трубу и так. И то не спичкой, а листиком/газетой. Не целой:), примерно А4.

uruno написал : Это как узнать?

Открываете постепенно воду, когда загорится(уверенно) колонка, подставьте 3-х литровую банку и засеките. ЦыфИрки в студию.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

07.08.2014 в 22:14:08

uruno написал : Ну поменяю, если порвется.

Если мембрана лопается - да, горелки ГК зажигаться не будут. Но есть и промежуточные случаи - нарушается работоспособность ГК при растянутой мембране.

Serx написал : К отверстию дымохода (куда вставляется труба от колонки) приложить листок бумаги; притягивается - тяга хорошая.

+1 uruno, сделайте так! - проверьте - ГК выключьте - вытащите из стены дымоотводящую трубу и т.д. Если листок не держится, -

Славик64 написал : Тяги нет!!!

+1 Я в свое время прочищал свой дымоход гантелей на веревке с крыши - а чтоб определиться какое именно отверстие в широченной трубе от моей хаты и именно от дымохода - положил в ванной в поддувной лючок горящий фонарик. :) (делюсь ноу-хау)

0
Аватар пользователя
uruno

Местный

Регистрация: 07.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

07.08.2014 в 22:23:46

Славик64 написал : ЦыфИрки в студию.

Холодная полный напор - 22 с. Горячая полный - 28 с. "Постепенно" - 35 с. Банка 3 л.

Славик64 написал : Надо снять трубу и так.

Труба вмурована в стену, не отсоединить. Со стороны колонки как-то можно это сделать?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

07.08.2014 в 22:35:09

uruno, если курите, то затянитесь и выдохните в колонку; вытягивается дым - тяга есть.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.08.2014 в 22:37:05

uruno написал : Холодная полный напор - 22 с. 8 лит. Горячая полный - 28 с. 6,5 лит. "Постепенно" - 35 с. 5 лит.

Мне не нравится хол. напор. Маловато будет. Интересно, это давления нет или проходимости? Пальцем как можете удержать напор? И колонка особо не задерживает воду. Вы в лягухе ничего не нарушали, например проход не расширили? Как здесь кто то

uruno написал : Труба вмурована в стену, не отсоединить

Выкинуть не вариант? Поставьте гофру.

uruno написал : Со стороны колонки как-то можно это сделать?

Вам видней! Если бы фотом побаловали!!!

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

07.08.2014 в 22:42:27

Вообще-то если 3-литровая банка до краёв, то по факту получается 3,5 литра (это если банка по типу старых советских).

0
Аватар пользователя
uruno

Местный

Регистрация: 07.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

07.08.2014 в 22:45:33

Serx написал : вытягивается дым - тяга есть.

Выдыхаю сбоку рядом с вент. отверстиями - дым втягивается туда.

Славик64 написал : Пальцем как можете удержать напор?

Не могу.

Славик64 написал : Вы в лягухе ничего не нарушали, например проход не расширили?

Нет. Извиняюсь. Аэратор кушал напор. Холодная 13 с. Остальное как и было.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.08.2014 в 22:54:54

uruno написал : Холодная 13 с

Около 14 литров. Это лучше.

uruno написал : Не могу

И это хорошо.

uruno написал : Аэратор кушал напор

А на гор. не кушал?

Так сейчас еще воняет или нет?

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу