07.08.2014 в 21:25:29
uruno написал : Рука терпит с трудом на трубе, на колонке - не терпит.
Тяги нет!!! Какой этаж? Раньше как было? Бывает птица падает в дымоход(перелетные еще не летают?:)).
uruno написал : Ну чуть-чуть открыть если
От чуть чуть и не должна загораться(смотря на скока чуть:confused:).
uruno написал : Да, колонка ведь зажигается если кран открыть побольше.
Колонка и с дырявой мембраной загорается, если
uruno написал : кран открыть побольше
10-40-99@mail.ru
07.08.2014 в 21:31:31
Славик64 написал : Тяги нет!!!
А куда ж она девалась? 4 года мылись в закрытой ванной по полчаса друг за другом, никто не угорел, запаха не было тоже.
Славик64 написал : Какой этаж?
5/6
Славик64 написал : Колонка и с дырявой мембраной загорается
Я знаю что такое дырявая мембрана, раньше рвалась уже, колонка тогда не загоралась совсем хоть с каким напором.
07.08.2014 в 21:35:47
К отверстию дымохода (куда вставляется труба от колонки) приложить листок бумаги; притягивается - тяга хорошая.
07.08.2014 в 21:36:19
uruno написал : А куда ж она девалась?
Славик64 написал : Бывает птица падает в дымоход
uruno написал : 5/6
На последнем бывает плохая тяга, на предпоследнем нормальная должна быть.
uruno написал : колонка тогда не загоралась совсем
Имелось ввиду маленькая дырка. Я так понял Вы не меняли мембрану? Как минимум
uruno написал : 4 года
???
10-40-99@mail.ru
07.08.2014 в 21:40:34
Славик64 написал : Бывает птица падает в дымоход
Ну если только она упала вчера или сегодня. И если так, то вентканал же общий, у всех кто ниже живет тоже должна была пропасть тяга? Также, рядом с местом ухода трубы в стену есть такая же по размеру дырка, закрытая вент. решеткой, это тот же вентканал или отдельный?
Славик64 написал : Я так понял Вы не меняли мембрану? Как минимум
Нет, ее меняли год назад, когда порвалась. Сейчас менять не стал, она целая.
Славик64 написал : ???
Переехал сюда 4 года назад, как было у жильцов до этого - не знаю.
07.08.2014 в 21:51:05
uruno написал : Ну если только она упала вчера или сегодня
Почему бы и нет?
Бабка выключила колонку вечером, а утром фитиль горел не там где надо. Я оттуда вытащил куколку, возможно паука.
uruno написал : вентканал же общий
Далеко нет! У каждой квартиры свои каналы! Если нет нарушений.
uruno написал : Сейчас менять не стал, она целая
На Вашей совести будет! Хоть скажите, на скольких литрах срабатывает.
10-40-99@mail.ru
07.08.2014 в 22:01:22
uruno написал : поднес спичку к вент. отверстиям на колонке сбоку
Надо снять трубу и так. И то не спичкой, а листиком/газетой. Не целой:), примерно А4.
uruno написал : Это как узнать?
Открываете постепенно воду, когда загорится(уверенно) колонка, подставьте 3-х литровую банку и засеките. ЦыфИрки в студию.
10-40-99@mail.ru
07.08.2014 в 22:14:08
uruno написал : Ну поменяю, если порвется.
Если мембрана лопается - да, горелки ГК зажигаться не будут. Но есть и промежуточные случаи - нарушается работоспособность ГК при растянутой мембране.
Serx написал : К отверстию дымохода (куда вставляется труба от колонки) приложить листок бумаги; притягивается - тяга хорошая.
+1 uruno, сделайте так! - проверьте - ГК выключьте - вытащите из стены дымоотводящую трубу и т.д. Если листок не держится, -
Славик64 написал : Тяги нет!!!
+1 Я в свое время прочищал свой дымоход гантелей на веревке с крыши - а чтоб определиться какое именно отверстие в широченной трубе от моей хаты и именно от дымохода - положил в ванной в поддувной лючок горящий фонарик. :) (делюсь ноу-хау)
07.08.2014 в 22:35:09
uruno, если курите, то затянитесь и выдохните в колонку; вытягивается дым - тяга есть.
07.08.2014 в 22:37:05
uruno написал : Холодная полный напор - 22 с. 8 лит. Горячая полный - 28 с. 6,5 лит. "Постепенно" - 35 с. 5 лит.
Мне не нравится хол. напор. Маловато будет. Интересно, это давления нет или проходимости? Пальцем как можете удержать напор? И колонка особо не задерживает воду. Вы в лягухе ничего не нарушали, например проход не расширили? Как здесь кто то
uruno написал : Труба вмурована в стену, не отсоединить
Выкинуть не вариант? Поставьте гофру.
uruno написал : Со стороны колонки как-то можно это сделать?
Вам видней! Если бы фотом побаловали!!!
10-40-99@mail.ru
07.08.2014 в 22:42:27
Вообще-то если 3-литровая банка до краёв, то по факту получается 3,5 литра (это если банка по типу старых советских).
07.08.2014 в 22:45:33
Serx написал : вытягивается дым - тяга есть.
Выдыхаю сбоку рядом с вент. отверстиями - дым втягивается туда.
Славик64 написал : Пальцем как можете удержать напор?
Не могу.
Славик64 написал : Вы в лягухе ничего не нарушали, например проход не расширили?
Нет. Извиняюсь. Аэратор кушал напор. Холодная 13 с. Остальное как и было.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.