есть проблема - холодно в туалете и ванной в частном доме. Можно ли запитать теплой водой полотенцесушители от накопительного водонагревателя для обогрева помещений? Очень уж не хочется ставить во влажные помещения электрические приборы.

Схема подключения представляется такой - образуется петля от выхода горячей воды в полотенцесушитель, а из него в обратку,
которая подключается ко вводу холодной воды в водонагреватель.
Выход обратки отделён от холодной магистрали обратным клапаном.
Будет ли такая система работать?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.07.2009 в 20:45:43

Leonid53 написал : Будет ли такая система работать?

А почему нет?
Не забудьте предохранительный после обратника только.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

27.07.2009 в 20:54:34

только вот с предохранительным клапаном возникают вопросы - по инструкции требуется установка "группы безопасности" AEG AD786 за 2400 руб. Но её трудно купить в настоящий момент и мастера из фирмы, где покупал AEG DEM 80 C, её не ставят. Есть вариант установки предохранительного клапана от Ariston за 300 руб. Но как это повлияет на гарантию, ответа не получил :(

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.07.2009 в 21:06:18

Leonid53 написал : по инструкции требуется установка "группы безопасности"

Группа безопасности включает в себя то, что необходимо для безаварийного функционирования. Пардон. Для котла это предохранительный+воздухоотводчик+манометр. По крайней мере, такой набор везде под названием "ГБ". Для бойлера это обратник+предохранительный.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

27.07.2009 в 21:11:32

NNN написал : Для бойлера это обратник+предохранительный.

вопрос в том - могу ли я самостоятельно собрать эту систему из обратного клапана и предохранительного клапана на 8.5 бар от Ariston вместо заявленного в инструкции готового AD 786 в красивом хромированном исполнении?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.07.2009 в 21:16:14

Leonid53 написал : вопрос в том - могу ли я самостоятельно собрать эту систему

Если Вы имеете в виду гарантии, то не знаю что сказать...А собрать, думаю, сможете.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

28.07.2009 в 23:07:01

представительства AEG в москве найти не удалось, а на сайте www.aeg.ru меня автоматически переадресовали на сайт с похожим названием, но не имеющий отношения к водонагревателям. На сайте www.aeg.com нет страничек на русском языке. Звонок на фирму, где купил водонагреватель тоже мало что прояснил - им не важно какой клапан предохранительный я поставлю,а проблем с таким водонагревателем они не помнят. Итог - буду покупать предохранителный клапан от Ariston, а с гарантией на бак в течение 7 или 10 лет - сказки. Общая гарантия 12 мес. обеспечивается фирмой продавцом (дай ей Бог процветания подольше).

Если хватило терпения всё это прочитать и я неправ - поправьте :)

P.S. Гарантийный талон от "Совинсервис" - всё остальное в силе

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

02.08.2009 в 10:15:24

Leonid53 написал : Схема подключения представляется такой - образуется петля от выхода горячей воды в полотенцесушитель, а из него в обратку, которая подключается ко вводу холодной воды в водонагреватель. Выход обратки отделён от холодной магистрали обратным клапаном. Будет ли такая система работать?

А циркуляционного насоса не будет?

1
Изя
Изя
Местный

Регистрация: 02.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 195

02.08.2009 в 17:59:56

"Что-то сомневаюсь я, чтобы эта тарелка заговорила" (с)

ИМХО: без циркуляционника вряд ли заработает.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

02.08.2009 в 22:02:14

Изя написал : без циркуляционника вряд ли заработает.

Заработает. Только чуть-чуть и только при открытом кране ГВ... -:) 2Leonid53 Так не делается. Только трата времени и материалов. Надо так: http://forcetherm.ru/shema.htm -Раздел №5.

Ну как минимум- циркуляционник надо добавить... -:)

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.08.2009 в 22:26:33

Изя написал : ИМХО: без циркуляционника вряд ли заработает.

+1. Проще поставить электрообогреватель. А во влажных помещениях нужно просто выбирать приборы с IP не ниже 44 и ставить на линию УЗО, подключать к PE корпуса приборов класса 1.

0