07.09.2017 в 12:22:20
labanlexx написал: Слой получается порядка 3-6 мм. Делаю себе, не спеша. Может и с клеем что посоветуете? Litoflex k80 выбрал, начитавшись форума, есть белый и серый в продаже. По тех. характеристикам одинаковые вроде. У меня сейчас белый.
нормальный клей для нестабильных оснований;раз помню белый литокол к55 применил для поклейки(при точечном ремонте одной плитки) заподлицо с соседними плитками на слой 5мм,на утро плитка утонула относительно общей плоскости на 2мм,терь просто представьте что по краям у вас заусовка двух плиток без шва лежит встык,при высыхании клея каждой плитке надо на 2мм усесться,а куда?вот она и будет давить друг на друга,ну и ест-но без прогнозов что крепче окажется усадка клея или заусованный край плитки;я бы лично предпочел клей с маленькой усадкой и большой фракцией песка типа церезит см11 плюс,но после долгоиграющего пластичного к80 он вам может не понравиться в работе при укладке на 10 гребенку-живет он меньше и не так эластичен;и шов хотя бы в 1мм по краям усов я оставил бы
07.09.2017 в 15:06:34
FARAON7575 написал: ;и шов хотя бы в 1мм по краям усов я оставил бы
Я без шва и не думал делать, на 2 и 3 фото по краям без шва просто показал дугу для наглядности. На 1 фото с крестами 1,5 мм по краям, но ракурс фото не тот, зазор в центре получается 5 мм, на фото не так ужасно получилось, как вживую.
10.09.2017 в 22:52:03
Закончил на прошлой неделе санузел. Вся плитка, кроме белой - КГ, затирка вся, тоже кроме белой - эпоксидка. Технологичная душевая: управление температурой воды и перелючение верхний душ/лейка - электронное, на фото модуль управления есть. Заказчик сам находил и монтировал этот электронный термостат, черновую и чистовую сантехнику, руки с головой у него дружат)), у него вообще все освещение в доме работает на микроконтроллерах, тоже он сам монтировал - его хобби.
11.09.2017 в 18:16:51
Поддон так и останется синим?
Баш майсторът
11.09.2017 в 19:16:50
jekasus написал: Поддон так и останется синим?
jekasus, Фоткал на плиткорез, видимо, баланс белого (или что-то вроде того) чудит. Так он серо-чёрный.
11.09.2017 в 19:30:52
vod|zig написал: Фоткал на плиткорез
Это новые технологии, линзам на камерах плиткорезов можно еще простить ;) А лет через пять будут спорить андроид плиткорез или... ;)
Баш майсторът
11.09.2017 в 23:38:18
Тут в теме последнее время проскакивали разговоры про усадку клея с уводом плитки чуть ли ни на миллиметры. Ради интереса сделал небольшой эксперимент. Склеил 2 обрезка на толстый слой клея (размер верхнего обрезка примерно 14*14 см). Чтобы не мелочиться, взял сразу 20 мм, клей юнис плюс. За сутки ничего никуда не увело, как было 27 мм до верхней поверхности, так и осталось.
11.09.2017 в 23:54:36
bc---- написал: Тут в теме последнее время проскакивали разговоры про усадку клея с уводом плитки чуть ли ни на миллиметры. Ради интереса сделал небольшой эксперимент. Склеил 2 обрезка на толстый слой клея (размер верхнего обрезка примерно 14*14 см). Чтобы не мелочиться, взял сразу 20 мм, клей юнис плюс. За сутки ничего никуда не увело, как было 27 мм до верхней поверхности, так и осталось.
bc----, даже опровергнуть фотофиксацию сил не хватает :) а попробуйте к примеру самодельной цпс с щебнем сантимов 15 на усадку проверить,у мну по весне такое было-через месяц края в районе 10мм сели,центр в районе 15мм(относительно линии по стенам,по которую рабочие и выводили стяжку);почти всегда работаю на слой и усадка есть,и ее будет видно особенно когда одну стену за 2-а рабочих дня исполняешь,плитка на 2-ой день уложенная в уровень с плиткой первого дня на следующей день утонет на 1,2мм,а то и более,в зависимости от клея и толщины,ваш феномен объяснить не могу,чисто предположить могу что в клей добавлен гипс,по логике цемент садится,гипс пухнет,поэтому ничья :)
12.09.2017 в 00:42:18
FARAON7575, ну какой мне смысл заниматься фальсификациями с гипсом и прочим фотошопом? Все честно, как на духу. Мне самому интересно объяснение произошедшего. И вашим словам нет оснований не верить, и линейка не врет. Плитку не выкинул, могу послезавтра еще раз сделать замер.
Возможно, дело в клее? Юнис плюс заявляет допустимый слой до 15мм. Может быть, дело в приготовлении клея? ХЗ, например, что будет, если его развести пожиже.
12.09.2017 в 08:53:16
bc---- написал: FARAON7575, ну какой мне смысл заниматься фальсификациями с гипсом и прочим фотошопом?
а какой смысл проверять общеизвестные факты?
bc---- написал: Все честно, как на духу. Мне самому интересно объяснение произошедшего. И вашим словам нет оснований не верить, и линейка не врет. Плитку не выкинул, могу послезавтра еще раз сделать замер.
вот на 1-ом фото виден выход клея из под плитки под действием его пластичности и силы тяжести куска плитки,а замер вы производите со стороны где выхода клея нету,опять же могу предположить что завалилась вниз одна сторона плитки,у которой клей вышел,соответственно другая сторона за счет рычага должна немного приподнятся,как раз это поднятие могло компенсировать усадку-мысли вслух
bc---- написал: Возможно, дело в клее? Юнис плюс заявляет допустимый слой до 15мм. Может быть, дело в приготовлении клея? ХЗ, например, что будет, если его развести пожиже.
пускай юнис свой безусадочный цементный состав бетонщикам предложит,глядишь усадку фундамента на загородных домах с осени по весну перестанут ждать и сразу стены возводится будут
12.09.2017 в 10:22:30
bc----, FARAON7575, а может быть усадки нет из-за того, что клей на плитке? Она не впитывает, как штукатурка