Аватар пользователя
stroika

Местный

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

05.04.2012 в 00:02:40

Палецкий написал : На СМ11 такой фокус не проходит

60м2 терасса уложена именно на СМ11 румынский, 4 зимы всё пучком

0
Аватар пользователя
Бонис

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

05.04.2012 в 00:03:28

Палецкий написал : На СМ11 такой фокус не проходит :(

украинский СМ11 - это уже не клей, а какой-то известковый раствор :)

stroika написал : 60м2 терасса уложена именно на СМ11 румынский, 4 зимы всё пучком

А когда он был нормальный, по осени на фирме делали террасы - года через четыре (или через два? делали в 2004, а переделывали в 2006(7) - значит года два-три) все переделывали. Я не участвовал, но по ответам понял, что плитка с клеем были целые, а раствор разрушился. Вот почему я так болезненно отношусь к этому вопросу.

0
Аватар пользователя
IrkAnt

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

05.04.2012 в 03:38:41

Бонис написал : СМ11 на керамогранит не идет, он для поглощающей плитки.

Откуда дровишки? :)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.04.2012 в 03:41:57

IrkAnt написал : Откуда дровишки?

Из техописания

0
Аватар пользователя
IrkAnt

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

05.04.2012 в 03:43:51

"Допускается применение клея СМ 11 для крепления плиток с водопоглощением

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.04.2012 в 03:48:03

IrkAnt написал : Из этого описания?

Это какое-то не правильное описание. Есть СМ11 "улучшенная формула", но там КГ ограничен форматом

0
Аватар пользователя
IrkAnt

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

05.04.2012 в 04:04:18

С сайта церезита :) Первая ссылка в яндексе :) Он, по-моему, щас весь с улучшенной формулой идет.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

05.04.2012 в 09:06:56

Бонис написал : Если замерзнет вода в крупной полости - понятно, что плитку может оторвать, либо надорвать, открыв доступ к следующей влаге, и этот процесс будет прогрессировать.

согласен на уровне подсознания, и я об этом писал

ввв написал : в процессе эксплуатации под плитку попадает атмосферная влага, и отрывает ее от основания при замораживании.

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
Бонис

Местный

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

05.04.2012 в 10:28:15

IrkAnt написал : Откуда дровишки? :)

Из нашего описания :)

[QUOTE=IrkAnt;3015957]"Допускается применение клея СМ 11 для крепления плиток с водопоглощением

0
Аватар пользователя
PavelKras

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Краснодар

Сообщений: 147

05.04.2012 в 11:46:02

AlZh написал : Так понимаю, что от середины вправо-влево?

У меня нет таких (3мм) перепадов никогда, потому,как штукатурю. Здесь сделал бы пару временных маяков сп.и.слева найдя с тонкий слой под клей (бугор) и контролировал правИлом. Вертикаль - как Вы привыкли. Можно уровнем, можно по-старинке просить с пом. отвеса пару причалок и вперёд. Первый горизонт прогнали, продолжение крайними черепками если без причалок. Всё уже нормально контролируется. Вообще разговор был о "вывешивании" плоитки, в частности на К80. В Вашем случае (со скачками в слоях) боюсь малехо муторно будет. А чего снизу не хотите?

Понимаю, что снизу проще/легче. Просто боюсь(боялся)) ), что не смогу к потолку вывести шов заданной ширины по всему периметру. В центре стены панно из плит 200х700, фон 200х500. Реальные размеры панно 201,2 фон 199,9 т.е. нужно делать разные швы на панно и фоне. Плюс ко всему крестики нифига не 1 и 2,5 , а 1,1 и 2,4 Короче говоря, расчетная раскладка и укладка снизу могли не совпасть с реально уложенными. Это была теория. Вчера перекрестившись начал укладку сверху вниз. Результат - за 3 часа 4 плиты панно в середине стены. Плитка не просто сползает - она канрЭтно!! ползет. Если не останавливать, наверное вообще бы уползла до пола)) Благо под рукой оказалась раздвижная телескопическая штанга - пошла на подпорку. Но пришлось вместе с каждой вновь уложенной плиткой корректировать на 5-6мм все ранее уложеные. Вот такой вот клей C2TE литокол К55. Все сделал строго по инструкции(не с мешка, а по техусловиям с сайта): основание - штукатурка + ElastocemMono, на площади панно ровная без перепадов. Клей К55+латекс, пропорции клей:латекс:вода соблюдены. все куплено у офдилера мазал и на основание(шпатель 8) и на плитку плитка испания, но не такая как фон - плотнее, светлого цвета и плотная. )) Сначала были смешаные нехорошие чувства )) А потом отнесся к этому философски, даже интересно стало - меня обманули или я где то не то или не так сделал. В общем дальше будет еще интересней - 3 разных основания, 4 вида плитки+мозаика, 3 типа клеев. Может и найду истину ))))

0
Аватар пользователя
PavelKras

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Краснодар

Сообщений: 147

05.04.2012 в 11:58:03

Пы.Сы. После сортировки крестиков от разных производителей(из 4 пакетов одинаковых крестиков 3 выкинул) и укладки, теоретические рассчеты по высоте подтвердились. Сегодня прикручю снизу правило и уже остальную плитку буду класть снизу. Заодно на нем и проекцию плоскости будет видно.

0
Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

05.04.2012 в 12:40:27

PavelKras написал : Может и найду истину

Истина первая: Все снимай. Произведи расчеты с низу. Начинай с нижней опорной линии.

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

05.04.2012 в 12:57:07

PavelKras написал : панно из плит 200х700

Это размер плит панно? Крупновато для 55-го.

0
Аватар пользователя
PavelKras

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Краснодар

Сообщений: 147

05.04.2012 в 13:21:40

stroyman написал : Истина первая: Все снимай. Произведи расчеты с низу. Начинай с нижней опорной линии.

Зачем? Сегодня проверял - все стоит так как надо, приклеена без пустот.

0
Аватар пользователя
PavelKras

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Краснодар

Сообщений: 147

05.04.2012 в 13:23:13

AlZh написал : Это размер плит панно? Крупновато для 55-го.

В техописании указано, что применяется для плитки от.. и: свыше 300х300.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу