Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.07.2009 в 20:18:36

В квартире стояки отопления разведены полипропиленом. Маркировки не видно. Стояк холодной воды разведен белой ПП трубой. Стояк горячей воды разведен комбинированной белой и серой трубой на белых и серых фитингах.. Куча муфт на вертикальных участках, пайка со смещением осей. Обратился в тсж, согласились переделать, за мой счет и под мою ответственность. (?) звонил председателю тсж-говорит что "все по проекту, снипам.." (ПП?Оо) добрался до главного инженера компании застройщика-"пишите заявление, что вас там не устраивает.. пришлем наших сантехников-переделают.." я не хочу пп в своей квартире на 9-ом этаже из 9-ти!! Как мне доказать несоответствие проекта снипу? Или это "не вариант", и самому от соседей до розлива все стояки тянуть нержавейкой? Кто сталкивался-подскажите выход..

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.07.2009 в 20:27:26

Makarone написал : Как мне доказать несоответствие проекта снипу?

А никак не доказать...:(

Makarone написал : Куча муфт на вертикальных участках, пайка со смещением осей. Обратился в тсж, согласились переделать, за мой счет и под мою ответственность.

Оно Вам надо?

Makarone написал : в своей квартире на 9-ом этаже из 9-ти!!

Пусть на первом этажу репу чешуть...

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.07.2009 в 20:34:42

Конечно надо. Нет большого желания залить 8 этажей.. :( что интересно, при запуске горячей воды, белые трубы на стоялах деформировались и повылетали из крепежей и полопались.. Еще оказывается комиссия не приняла систему, а моя половина уже подписала бумажки..

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

29.07.2009 в 20:48:49

Makarone написал : трубы на стоялах деформировались и повылетали из крепежей и полопались..

а вот это не есть хорошо, видимо на стяках не поставлены компенсаторы а у ПП линейное расширение ого!

0

Viva la KUBAN!!!!!

pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

29.07.2009 в 22:06:35

пардус написал : полопались.

что полопалось??? или уже всех залило???

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.07.2009 в 22:09:29

Пару квартир в доме залило во время испытаний. :) лопнули вставки из не армированной трубы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.07.2009 в 23:47:25

трубы повело -это значит вам обычную трубу поставили не армированую.Разного цвета - стрёмно швы после сварки должны быть гоммгенными те однородными а тут материал разный , короче подписали переделывайте сами . Но т.к. комисси я ещё не приняла имеете право отказаться от приёма . Переделывать всё равно надо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.07.2009 в 23:50:44

А вообще берите трубу wavin Ekoplastik чешского производства. У них дажеесть новая линейка спец для отоп приборов.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

30.07.2009 в 00:04:52

Интересно, как она состыкуется с пилсой у соседей.. Если не удастся заставить переделать тсж или застройщика, то переделаю на нержавейку..

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

30.07.2009 в 00:15:02

mukatab написал : них дажеесть новая линейка спец для

EKOPLASTIK THERM

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2009 в 09:57:29

Нержавейку придётся стыковать разборным соединением .) если соседи с низу пошевелят трубу (А пилсу состыковать можно . Главное не халтурить.

0