Всем добрый день,

Недавно сделал ремонт, и по неопытности замуровал МП резьбовые фитинги в стене. (фитинги брались в фирменном магазине, точно не подделка, но резьбовые) Их правда немного, но кроме этого фильтр, бачок с/у и стиральная машина подключены от водорозеток гибкой разводкой (тоже фирменная, но ... "осадок" остался после того как у бабушки шланг лопнул, как выяснили позже просто оказалась подделка, хорошо что она была дома и все обошлось)

Вот и ломаю голову теперь что сделать чтобы спать спокойно, как варианты

  • Установить редуктор, чтобы избежать скачков давления в магистрали
  • Установить датчики разлива воды управляющие клапанами перекрытия стояков (но стоят они дорого, да и проводку и тр-р на 24В тянуть в отремонтированной квартире проблематично
  • Избавиться от гибкой проводки? (Хотя тогда как подключить стиральную машину к водорозетке, она же "прыгает" слегка при центрифугировании)
  • Просто менять гибкую разводку раз в 5 лет
  • Не морочить себе голову :)

Вот такие варианты, думаю проблема актуальна для многих кто уже сделал ремонт :)

С уважением, Максим.

0
Аватар пользователя
Nickel

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

06.04.2006 в 01:31:41

довести до машины металлопластиком или медью , а дальше поставить шаровый кранчик и короткий шланг к машине(родной в комплекте) и кранчик открывать только на время стирки(чтобы спать спокойно)

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

06.04.2006 в 07:40:12

1.Редуктор ставть, как и фильтры грубой очистки поставить желательно в любом случае. "При малых пространствах" можно воткнуть например Honeywell "два в одном"" 2.Тема была про систему защиты от протечек . К нептуну надо еще и источник бесперебойного питания на все время Вашего возможного отсутствия :) Или искать\делать на основе моторизованных редукторов (у Far есть )

  1. К унитазу\раковине подвести МП или медью а к с\м как сказал Nickel обязательно через кран

Если Вы входите в список "Форбс" то можно и забить ;) Одна из проблем фиттингов с разрезным кольцом (даже от хорошего производителя) такие же как и у простого соединения винт-гайка -затяжка со временем может ослабеть (поэтому и исполльзуют разрезые гроверы или другие методы законтривания ) и гайку приходится подтянуть.

0
Аватар пользователя
Farrier.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Зеленоград

Сообщений: 712

06.04.2006 в 08:59:29

!A_n_d_y! написал : 1.Редуктор ставть

Про редуктор тема рядом. Т.н. правильные редукторы (которые держат давление в статике) видели вживую только оголтелые флудеры-теоретики типа того же DMC :D

!A_n_d_y! написал : "При малых пространствах" можно воткнуть например Honeywell "два в одном"

Тот же RBM стоит существенно дешевле, при таком же (насколько я понимаю) качестве. Вы же сами заводили тему. Жаль, что она не получила продолжения :(

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

06.04.2006 в 09:24:01

2Farrier.
Можно и Far и RBM (Италия) , но у них вроде только разнесенные варианты редуктор- фильтр. у "хорошего меда"( сша-германия ) преимущество есть в ограниченных пространствах хрущевских санузлов ;) При наличии рядом канализационного слива, можно поставить и комбинацию Фильтр+ предохранительный клапан.

P/S Про темку - видать народу все-равно где произведено ;) (кроме некоторых отдельновзятых личностей) Главное чтобы на ценнике написали Италия . Пока жареный петух не клюнет, не почешутся А потом начинают ""Что делать?" (никого не хочу обидеть, ибо и сам таким был :) )

0
Аватар пользователя
Farrier.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Зеленоград

Сообщений: 712

06.04.2006 в 10:49:38

2 !A_n_d_y!: Я просто к чему клонил - в статике редуктор подтравливает давление, поэтому после пользования водой необходимо закрывать вентиль, стоящий до редуктора, дабы уберечь арматуру, стоящую после редуктора - т.е. таким образом смысл использования редуктора в данном случае сходит на нет.

А Honeywell - не более чем раскрученное имя. Страна же сборки к качеству имеет совсем не прямое отношение :(

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24822

06.04.2006 в 11:21:35

j_Max написал : как подключить стиральную машину к водорозетке

Для стиральных машин напридумывали всякие "гидростопы".

0
Аватар пользователя
j_Max

Местный

Регистрация: 14.03.2006

Одесса

Сообщений: 63

06.04.2006 в 15:35:13

Всем большое спасибо за советы!

Хотел уточнить насчёт гикой разводки. Конечно же под раковину, с/у и стиральную машину протянут МП, а гибкая разводка выполнена короткими шлангами.

Единственное что из-за "кризиса места" стиральную машину удобнее перекрывать на коллекторе (гребенке) т.к. к кранику за машинкой доступ затруднителен

А вариант с редуктарами 2 в 1 конечно дороже, но похоже к сожалению является оптимальным, т.к. дополнительного места для редуктора в шкафу где находится коллектор практически нет (см фото). Я уже использую Honeywell 100 микронные фильтра стационарно подключенные к канализации (т.к. их иногда необходимо промывать от мусора), так что вариант 2 в 1 (фильтр-редуктор) похоже оптимальный.

Просветите пожалуйста по поводу предохранительных клапанов, как я понял это клапан который при превышении давления "сбрасывает" воду в канализацию?

0
Вложение
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

06.04.2006 в 16:37:32

2j_Max

Еще раз - что значит резьбовые? Опишите их. От гибкой подводки избавляйся - чем раньше, тем лучше, чтобы не морочить себе голову в дальнейшем. Ибо это только так тажется что очень просто сменить подводку раз в пять лет... На самом деле все гораздо сложнее:

  1. Подводка может лопнуть и раньше пяти лет, или сколько ты ей там отводишь.
  2. Сам процесс - купить подводку, снять кран, снять старую подводку, прикрутить новую, поставить кран на место.
  3. Подводка стоит денег.
  4. Жесткая стоит не намного больше, а иногда и дешевле(если не гроевский смеситель), зато она вечная. Немного сложнее в установке, зато потом малина. Присоединение стиралки не в счет ибо там гибкая подводка играет роль компенсатора вибраций между стиралкой и подводящей магистрали.

Редуктор ставить очень желательно и не только для защиты от скачков, которые могут разрушить вашу подводку. С помощью редукторов можно отрегулировать одинаковое давление на потребителях, если в стояке оно сильно разнится(допустим холодную надо повернуть на четверть, а чтобы полилась нормально горячая, то весь кран приходится выкручивать - неудобно). Правда есть одно НО на их применение - если давление в системе достаточно маленькое, меньше 2.5-4 бар, то редуктор только ухудшит положение вещей, и напор станет еще меньше.

Стиралку перекрывай где тебе удобней, это не приципиально. Например мне это занятие за более чем 10 лет еще не надоело...

Никто тебе не мешает чуточку переделать систему...:) Правда это все плата за чайниковость и чуствование себя богом...

Поясни, что ты подразумеваешь под "предохранительными клапанами"? То, о чем думаешь ты, это ставится в качестве защиты в герметичных емкостях(котлах, например). А касательно водопровода никто, ничего и никуда не сбрасывает. Там применяются автоматизированные(требующие для своей работы электричества) запорные клапаны. Которые срабатывают по сигналу напольных датчиков - датчик намок больше требуемоего, пошел сигнал на привод клапана. Клапан закрылся - на пол вытечет только та вода, какая была в трубах после клапана. Но:

  1. Эти системы достаточно дорогие(порядка 150-200 баков за один привод)
  2. Требуют для своей работы электричества
  3. Надо смотреть на состояние клапанов без электричества(нормально открыт или нормально закрыт).
  4. Возможно что клапан не сработает - если в водопрводе долго ничего не делать, то арматура(а клапан относится к ней) имеет дурную тенденцию заростать всякой дрянью.. В результате чего в нужный момент электропривод просто не в состоянии будет перекрыть воду(может не хватить его мощности, чтобы сдвинуть заросшую арматуру)... Эти клапаны в качестве привода могут использовать силу электромагнита или электродвигателя. Ни тот, ни другой варианты не идеальны.

Вобщем есть темы для размышлений...

0
Аватар пользователя
j_Max

Местный

Регистрация: 14.03.2006

Одесса

Сообщений: 63

06.04.2006 в 17:19:11

2DMC

"Замурованные" фитинги были такие как на фото (уголки с креплением к стене без опознавательных знаков, только с надписью hs или что-то вроде). Т.е. МП труба идет к каждому потребителю от коллектора к такому уголку без разрывов, но уголок "похоронен" в стене, т.е. виден только его выход, к которому и подключается потребитель.

P.S. Зачем такие "стихи", к истине можно прийти разными путями, а на форуме они лишние.

0
Вложение
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

06.04.2006 в 18:02:35

2j_Max

Если разрезное кольцо в фитинге присутствует, то это почти 99% гарантия, что у вас может случиться неприятность, через несколько лет... Один процент я все же оставляю на то, что у вас с ними будет все в порядке, если выполнялась технология монтажа, трубы соответствуют фитингам и на ваше везение в плане условий эксплуатации.

Могу еще озадачить - вы трубы, если пускали их в штробах и замуровывали, убирали в энергофлекс или аналогичный шумо и теплоизолятор? :) Делается это для того чтобы:

  1. Механическая защита трубы от истирания о бетон во время температурных колебаний.
  2. Уменьшает шум передаваемый потоком воды через трубу в стену.
  3. Уменьшает теплопотери и предотвращает образование конденсата внутри стены, что в последующем може вызвать плесневение.

Выход под смеситель, при использовании МП надо делать опрессовкой, обязательно.

Можно, но стихи достаточно коротко и точно описывают суть этих людей - они ничегошеньки не знают о проблеме, а описывают свои нерадивые попытки заюзать "высокие технологии". И самое плохое в этом то, что они боятся признаться, даже себе, что они такие тупые. Отсюда и нежелание учиться. Это типа того, что пьяница никогда не скажет про себя что он пьяница - да, выпивает и может когда хочет прекратить, но он не пьянь... Такая же картина и здесь.

Даже в данной ветке господин Farrier. ничего не сказал правдивого, не говоря уже о том, чтобы кого-то повторить или высказаться от себя. Один флуд, не имеющий к теме никакого отношения. Т.е. в данном треде ценность его выступлений равна нулю, ибо она не применима тобой на практике. Более того - пишет он полную чепуху, про редукторы и остальное... Надо же было додуматься - кран перед редуктором ставить и выключать его каждый раз...:)))

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

06.04.2006 в 18:32:28

Farrier. написал : в статике редуктор подтравливает давление

Очевидно вы тему не до конца прочитали. Посмотрите там последнее сообщение от автора. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=54986&postcount=40

0
Аватар пользователя
j_Max

Местный

Регистрация: 14.03.2006

Одесса

Сообщений: 63

06.04.2006 в 18:48:30

2DMC Трубы упакованы в энергофлекс. Но фитинги имеют разрезное кольцо :( И стены уже давно в кафеле :( Поэтому и создал тему. Поставлю значит со временем редуктора.Похоже это все что можно сделать сейчас.

P.S. кстати когда подключал экстрактор отходов, попросил знакомого из Штатов выслать фото как он поключен у него. Скажу вот что, почти все подключено на гибкой проводке! Ни меди, ни редукторов. На вопрос "почему" ответ был простой, если что случиться - выплатят страховку, и голова насчет труб ни у кого не болит ... :)

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

06.04.2006 в 20:23:02

ну прямо в тему. К вопросу о гибких шлангах ;) Гибкая подводка,которую рвануло сегодня в 19 часов в офисе . Аккуратно по гаечке .Не простояла и года. На втором снимке - производитель. Качество плохое, снималось на камеру мобильника.

0
Вложение
Аватар пользователя
j_Max

Местный

Регистрация: 14.03.2006

Одесса

Сообщений: 63

06.04.2006 в 20:29:44

2!A_n_d_y! Жуть!!!!

0