07.04.2006 в 13:55:38
aterney написал : А это из чего следует? Поменяли по гарантии - результат повторился - это как раз и есть стабильность.
Да уж :D
07.04.2006 в 14:24:51
dmc написал : именно этим редукторы и занимаются
Я-то об этом знаю, просто некоторые люди считают что у них другая функция. Вот я и интересуюсь - какая. Вдруг что новое узнаю?
07.04.2006 в 15:00:02
2 aterney: Ок. Рассмотрим цепочку:
Давление в стояке - пусть будет 10 атм, давление, выставленное на редукторе - 2 атм. Пока кран открыт и из него течет вода - все нормально. После того, как кран перекрывают - первое время на участке от редуктора через водогрей и до крана будет 2 атм, но, после того, как редуктор начнет потихоньку подтравливать, давление после него возрастет (вернее - попытается возрасти ;)) до 10 атм стояка. Так? Если есть какие-то проблемы с предохранительны клапаном на водогрее - то последний ведь может и рвануть. Или нет? Да и струя воды, хлещущая из клапана - тоже не есть гуд.
Соответственно - каков же в данном случае тайный смысл применения редуктора?
07.04.2006 в 15:17:31
Farrier. написал : после того, как редуктор начнет потихоньку подтравливать
А с какой радости он будет что-то подтравливать? Вы туда песочку подложите? Если у вас нет редуктора, то посмотрите как сливной бачек на унитазе устроен. Только там поплавок клапан перекрывает, а не пружина.
07.04.2006 в 16:04:34
aterney написал : А с какой радости он будет что-то подтравливать?
А вот с
aterney написал : Если у вас нет редуктора, то посмотрите как сливной бачек на унитазе устроен.
Спасибо, я знаю теорию работы редуктора. Но вот давление в стояке несколько повыше будет давления в унитазном бачке, не так ли?
07.04.2006 в 16:24:05
Farrier. написал : Соответственно - каков же в данном случае тайный смысл применения редуктора?
Тайный смысл не в применении редкутора, а в его своевременном обслуживании и контролировании работоспособности.
Если у вас клапана на машине стучат или работают только 3 свечи - вы что задумываетесь об их назначении или же едете в мастеркую?
Если такая фобия на подтравку редуктора и закладку на это его свойство(несиправность), тогда вам надо покупать оборудование, рассчитанное на максимальное давление сети. Какие проблемы?
07.04.2006 в 16:28:52
Farrier. написал : А вот с такой
Т.е. приходим к тому, с чего начали? Читайте внимательней:
Farrier. написал : давление в стояке несколько повыше будет давления в унитазном бачке, не так ли?
Естественно нет! Давление в стояке и в подводке к бачку будет абсолютно одинаковым (если нет редуктора).
07.04.2006 в 18:45:28
aterney написал : Т.е. приходим к тому, с чего начали? Читайте внимательней:
У Вас ссылка битая :(
aterney написал : Естественно нет! Давление в стояке и в подводке к бачку будет абсолютно одинаковым (если нет редуктора).
Что-то Вы куда-то не туда поплыли, сорри за каламбур ;) Давление в бачке унитаза на донный клапан будет 1 атмосфера + давление столба воды высотой 30 см (или сколько там в Вашем бачке? ;)), т.е. примерно 1,03 атм. Про давление в подводке разговора не было ;) Да и сравнение донного клапана с редуктором не совсем верно. Так шта...
07.04.2006 в 19:55:28
Farrier. написал : У Вас ссылка битая
Согласен, не проверил. Это правильная:
Farrier. написал : Да и сравнение донного клапана с редуктором не совсем верно
Ага вот вы про что! В бачке есть сливная и заливная арматура, аналогом клапана редуктора является заливная и именно она перекрывается с использованием поплавка, о чем я и говорил. И причем тут давление в бачке - я не понимаю ;).
08.04.2006 в 20:43:12
Заменил сегодня пару гибкой подводки к смесителю. Стояла "Акватехника", на ней написано - 10 лет срок годности. После года и восьми месяцев - состояние подводки весьма хорошее - ничего не прогнило, только прокладки наверно стоило бы заменить - пережаты были. Новую подводку поставил тоже "Акватехника".
10.04.2006 в 11:19:35
2BigHarry Ну и? Разве кто-то говорил что гибкая подводка летит у всех и всегда? Нет, не помню... Зато помню, что она все же летит... У одних позже, у других раньше... И самое интересное и закономерное это в том, что летит она всегда в самый неподходящий момент...
13.04.2006 в 16:10:48
Отредактированы сообщения DMC, Farrier и ditter - вся личная перепалка удалена. Прошу участников обсуждения соблюдать правила: не заставляйте посетителей темы читать оскорбления, направленые в адрес друг друга. Если не втерпеж - есть личка - ею и пользуйтесь.
13.04.2006 в 17:56:18
DMC написал : Зато помню, что она все же летит... У одних позже, у других раньше...
Думаю - раз в два года - не такая-уж и проблема поменять подводку. Да и если честно - то большинство смесителей тоже лет пять нормально работают - а потом - либо ломаются, либо - надоедают, вот и поменять смес заодно с подводкой.
17.04.2006 в 11:01:54
2BigHarry
Лучше поменять когда надоест, а не из-за того, что порвалась подводка. Я уже приводил описание процесса замены подводки - если тебе нравится такого гимор - это твое дело. Это время и деньги. И не надо обрекать других на него, своими бездумными размышлениями. Еще раз вспомни что не у всех подводка простояла 5 лет... Если, к примеру, ты все делаешь самостоятельно и тебе действительно не составляет труда поехать купить новую подводку и заменить ее, то это не значит, что и все остальные могут вот запросто это сделать. Представь ситуацию - ты отсутствуешь энное количество времени дома, полетела проводка. Что будут делать твои домочадцы, которые вполне могут ничего не знать про твои замыслы и сроки?
29.09.2010 в 15:29:17
DMC написал : Представь ситуацию - ты отсутствуешь энное количество времени дома, полетела проводка. Что будут делать твои домочадцы, которые вполне могут ничего не знать про твои замыслы и сроки?
Подозреваю, что перекроют воду ))