11.09.2010 в 14:36:40
Внимательно изучил все посты этой ветки и информацию с ссылок и понял одно - ЭППС это вселенское и неотвратимое ЗЛО и придумали его капиталисты, чтобы разрушить экономику России...
А если серьёзно, то:
1) применять ЭППС я решил после массированной информационной атаки на мой неокрепший мозг Андрея Курышева со своим визави из телеверсии передачи "Строить -не перестроить!" Они взахлёб расхваливали все преимущества цветного ЭППС перед дешёвым белым... Думаю, что их передачи абсолютно ангажированы, но я ведь повёлся и купил для личных целей именно ЭППС. А сейчас понял, что это полное г...но.
2) любой пенопласт имеет минимальные коэффициенты водопоглощения. Тогда в чём принципиальная разница в применении белого перед цветным пеностиролом в системах фасадной теплоизоляции?!
3) как минимизировать негативные стороны применения ЭППС?
11.09.2010 в 14:46:33
altruist777 написал : понял одно - ЭППС это вселенское и неотвратимое ЗЛО и придумали его капиталисты, чтобы разрушить экономику России...
..совершенно верно!
altruist777 написал : любой пенопласт имеет минимальные коэффициенты водопоглощения. Тогда в чём принципиальная разница в применении белого перед цветным пеностиролом в системах фасадной теплоизоляции?!
..белый легко пропускает пары влаги из воздуха, а цветной пропускает их значительно хуже. Нормальное жилье должно быть паропроницаемым ..микроклимат внутри лучше, чем когда жилье герметично
altruist777 написал : как минимизировать негативные стороны применения ЭППС?
..приточно-вытяжная естественная или принудительная вентиляция решает все проблеммы
11.09.2010 в 21:50:25
Вообще-то белый от оранжевого(голубого зелёного)отличается способом производства.один Вспенивают полистирол и между собой склеивают получившиеся шарики(белый ) .второй тот же полистирол варится как карамель и насыщается газами ,кто фреоном ,кто углекислым и выдавливается через екструдер. Отсюда и название.Был я на производстве ЭППС кумар стоит, после получаса экскурсии захотелось на свежий воздух......ЭППС это зло .Преступление против человеков утеплять многоэтажные дома им, и без рассечки. Систему надо было называть не (Блуфасад) и УПС- ,а одним названием объединённым " Два вдоха".
17.09.2010 в 09:39:53
Вот новый дом начали утеплять по технологии Ceresit.
17.09.2010 в 11:53:48
altruist777 написал : А если серьёзно, то:
Варенье подают к чаю, а не к борьщу. ЭППС - фактически безальтернативный утеплитель фундаментов и полов подвалов. И это не зло, а спасение, поскольку другие утеплители в данном применении в разы проигрывают ему. У меня на доме уже ушло около 50 кв.метров 50мм-ЭППС на полы в подвале и еще уйдет 80 кв. метров на утепление фундамента и цоколя дома. А что бы я делал без ЭППС? Дело даже не в лишнем расходе газа на отопление земли под домом. По деньгам утепление не рентабельно. Но оно радикально меняет микроклимат в доме, не только зимой, но и летом. За это и плачу деньги.
18.09.2010 в 00:14:52
Все когда-то бывает в первый раз - никогда не клеил никогда не штукатурил - вот пришлось - нанимать кого-то неподъемная сумма - просили 25 дол за 1 м2 - с материалом - \самая дешёвая сетка . клей неизвестного производителя и т.д. \ решил купить все церезит и по технологии сделать \ скачал описание с сайта церезит\ гдето 60- 70 грв \1м2 получился по материалам - ст17 -ст83-пенопл- ст85 - сетка - ст85-ст16 -ст35-краска очень дорогая у них -пока не потяну-дюбеля пластмасовые в кирпич белый толком забить не смог внутр стержень при забивании гнется и все - пришлось его укоротить спереди на 10 мм.
18.09.2010 в 08:57:07
Обратите внимание на Г-шки по углам оконных и дверных проёмов, у Вас они не сделаны!
18.09.2010 в 22:11:39
Ла вроде все делал как пишут вот и г- шки.
18.09.2010 в 22:13:54
Под окнами из кирпича сделаны балкончики - пришлось обходить.
18.09.2010 в 22:15:49
Монтажер написал : дюбеля пласмасовые в нирпич белый толком забить не смог внутр стержень при забивании гнется и все - пришлось его укоротить спереди на 10 мм
;) А бур подлиннее взять, - не вариант?
18.09.2010 в 22:26:38
Я не дюпель укорачивал а внутрений штифт апод дюпель я сверлил на 2-3 см глубже чем его длина - просто когда забивал штифт его жесткости не хватало чтоб залезть в дюбель - он заклинивал и начинал гнуться - пришлось его укоротить.
19.09.2010 в 09:57:14
Монтажер написал : да вроде все делал как пишут вот и г- шки
Фотография с дверью.
19.09.2010 в 09:59:56
Монтажер написал : я не дюпель укорачивал а внутрений штифт апод дюпель я сверлил на 2-3 см глубже чем его длина - просто когда забивал штифт его жесткости не хватало чтоб залезть в дюбель - он заклинивал и начинал гнуться - пришлось его укоротить
Такие лучше вообще не ставить! У нас бийск и термоклип.
19.09.2010 в 20:55:12
На 40 м2 пошло 52 м2 сетки \чуть чуть рулона не хватило\вопрос к знатокам - одному реально штукатурку нанести а то пишут лучше вдвоем.
23.09.2010 в 09:56:13
А у нас полным ходом идёт работа, фотографии двух последних дней
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу