nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

23.04.2022 в 23:08:21

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал: Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.

Art Free, Дюбель глубоко забит, ниже уровня ППС16Ф на 15-20мм

nadegniy, спасибо, но толстый слой был не везде. Поручил студенту строительной специальности: делал до обеда, ночью под утро был мороз -2, надеялся, что за 15 часов клей должен был схватится и не подвергнутся морозной деградации.

Art Free, Город и температура применения? Клей и марка?

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

23.04.2022 в 23:09:05

Дюбель?

0
Art Free
Art Free
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Карлштейн

Сообщений: 32

24.04.2022 в 12:50:27

nadegniy написал:

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал: Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.

Art Free, Дюбель глубоко забит, ниже уровня ППС16Ф на 15-20мм

nadegniy, спасибо, но толстый слой был не везде. Поручил студенту строительной специальности: делал до обеда, ночью под утро был мороз -2, надеялся, что за 15 часов клей должен был схватится и не подвергнутся морозной деградации.

Art Free, Город и температура применения? Клей и марка?

nadegniy, Прага, во время применения до обеда 12 градусов, под утро -2 градуса. Система Saint-Gobain: ППС ISOVER 70 F, клей WEBER 700, Дюбель EJOT H4

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

24.04.2022 в 16:30:15

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал: Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.

Art Free, Дюбель глубоко забит, ниже уровня ППС16Ф на 15-20мм

nadegniy, спасибо, но толстый слой был не везде. Поручил студенту строительной специальности: делал до обеда, ночью под утро был мороз -2, надеялся, что за 15 часов клей должен был схватится и не подвергнутся морозной деградации.

Art Free, Город и температура применения? Клей и марка?

nadegniy, Прага, во время применения до обеда 12 градусов, под утро -2 градуса. Система Saint-Gobain: ППС ISOVER 70 F, клей WEBER 700, Дюбель EJOT H4

Art Free, Клей зимней версии или обычная летняя??? До какой температуры регламентируется применение??? Был поражён качеством работ в Праге, не поленился залезть на леса.

0
Art Free
Art Free
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Карлштейн

Сообщений: 32

24.04.2022 в 19:41:23

nadegniy написал:

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал: Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.

Art Free, Дюбель глубоко забит, ниже уровня ППС16Ф на 15-20мм

nadegniy, спасибо, но толстый слой был не везде. Поручил студенту строительной специальности: делал до обеда, ночью под утро был мороз -2, надеялся, что за 15 часов клей должен был схватится и не подвергнутся морозной деградации.

Art Free, Город и температура применения? Клей и марка?

nadegniy, Прага, во время применения до обеда 12 градусов, под утро -2 градуса. Система Saint-Gobain: ППС ISOVER 70 F, клей WEBER 700, Дюбель EJOT H4

Art Free, Клей зимней версии или обычная летняя??? До какой температуры регламентируется применение??? Был поражён качеством работ в Праге, не поленился залезть на леса.

nadegniy, Клей летний до +5 градусов. У чехов низкое качество строительных работ, это не Германия. Но исполнитель - студент стоительной специальности из России. Леса в Bашем распоряжении:

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

24.04.2022 в 22:42:39

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал:

nadegniy написал:

Art Free написал: Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.

Art Free, Дюбель глубоко забит, ниже уровня ППС16Ф на 15-20мм

nadegniy, спасибо, но толстый слой был не везде. Поручил студенту строительной специальности: делал до обеда, ночью под утро был мороз -2, надеялся, что за 15 часов клей должен был схватится и не подвергнутся морозной деградации.

Art Free, Город и температура применения? Клей и марка?

nadegniy, Прага, во время применения до обеда 12 градусов, под утро -2 градуса. Система Saint-Gobain: ППС ISOVER 70 F, клей WEBER 700, Дюбель EJOT H4

Art Free, Клей зимней версии или обычная летняя??? До какой температуры регламентируется применение??? Был поражён качеством работ в Праге, не поленился залезть на леса.

nadegniy, Клей летний до +5 градусов. У чехов низкое качество строительных работ, это не Германия. Но исполнитель - студент стоительной специальности из России. Леса в Bашем распоряжении:

Art Free, Леса не для фасадных работ, очень неудобные, узкие.

0
Art Free
Art Free
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Карлштейн

Сообщений: 32

25.04.2022 в 07:17:07

nadegniy, Просьба помочь прояснить и причину возникновения высолов, клей замешивал водопроводной водой, осадков не было.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

26.04.2022 в 09:10:03

Art Free написал: nadegniy, Просьба помочь прояснить и причину возникновения высолов, клей замешивал водопроводной водой, осадков не было.

Art Free, Если летним клеем работаете при отрицательных температурах, то не закончена гидратация цемента.

0
Art Free
Art Free
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Карлштейн

Сообщений: 32

26.04.2022 в 13:45:47

nadegniy, Работаем по инструкции производителя - только при температуре выше +5 градусов.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

27.04.2022 в 10:50:50

Art Free написал: nadegniy, Работаем по инструкции производителя - только при температуре выше +5 градусов.

Art Free, То что у вас на последней фотографии возникает либо при низких температурах, либо при вследствие прямого попадания воды на базовый армирующий слой, это следы солей из цемента. Качество клея нормальное???

0
Art Free
Art Free
Новичок

Регистрация: 06.11.2021

Карлштейн

Сообщений: 32

29.04.2022 в 06:21:11

nadegniy, Клей нормальный, скорее всего все таки была морозная деструкция, спасибо

0