nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

16.09.2009 в 12:56:19

kznt Где берёте CL-51 &? Этого материала сейчас нет в продаже в Москве. Работаем CR 65, CR 166 (суперэластичная, двухкомпонентная). Далее СМ 117, СМ 17, СМ 115. Иногда добавляем в CR 65 СС 81, для улучшения адгезии на первый слой. Нельзя при работе с CR 166 допускать стыков с острым углом, там ставится либо CL 52(уплотнительная лента для герметизации швов, либо делается небольшое закругление при помощи СТ 29, CN 88, CN 83 и других материалов, чтобы материал не работал на разрыв.

0
kznt
kznt
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Москва

Сообщений: 656

16.09.2009 в 14:38:09

В использовании CC81 большого смысла не вижу, ибо СС83 тоже улучшает адгезию плюс ещё и улучшает эластичность (трещиностойкость).

И на Файдель Флаешендихт, и на Кнауф CL51, и на Litokol Гидрофлекс (http://www.litokol.ru/public_rus/litokol_rus_products/19_pdf.pdf) надо наносить только эластичные клеи, или клеи с добавлением эластификатора.

CL51 я тоже давно не видел. Да и нравится файделевский голубой состав больше!

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

17.09.2009 в 08:51:37

kznt написал : В использовании CC81 большого смысла не вижу, ибо СС83 тоже улучшает адгезию плюс ещё и улучшает эластичность (трещиностойкость).

И на Файдель Флаешендихт, и на Кнауф CL51, и на Litokol Гидрофлекс (http://www.litokol.ru/public_rus/lit...cts/19_pdf.pdf) надо наносить только эластичные клеи, или клеи с добавлением эластификатора.

CL51 я тоже давно не видел. Да и нравится файделевский голубой состав больше!

CM 117 тоже написано что эластифицированный... или есть вероятность что отлетит плитка?

0
kznt
kznt
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Москва

Сообщений: 656

17.09.2009 в 09:41:59

Alex74 написал : CM 117 тоже написано что эластифицированный... или есть вероятность что отлетит плитка?

СМ117-чуть эластичный, СМ117-высокоэластичный. Разницу чувствуете?

http://www.ceresit.ru/upload/docs/to/TDS_CL%2051.pdf

То есть или CМ17, или добавляйте эластификатор.

p.s. Были бы Вы в Москве, дал бы Вам пару литров CC83...

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

17.09.2009 в 23:13:39

kznt написал : То есть или CМ17, или добавляйте эластификатор.

p.s. Были бы Вы в Москве, дал бы Вам пару литров CC83...

Возьму на халяву

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

17.09.2009 в 23:15:14

kznt написал : И на Файдель Флаешендихт, и на Кнауф CL51, и на Litokol Гидрофлекс (http://www.litokol.ru/public_rus/lit...cts/19_pdf.pdf) надо наносить только эластичные клеи, или клеи с добавлением эластификатора.

CL51 я тоже давно не видел. Да и нравится файделевский голубой состав больше!

Вы просто CR 166 не пробовали, в народе его зовут гандон.

0
kznt
kznt
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Москва

Сообщений: 656

18.09.2009 в 10:41:38

nadegniy написал : Возьму на халяву

По оптовой цене могу, на халяву-нет.

Кстати, вот ещё одна цитата о необходимости применения только эластичных клеев на эластичную гидроизоляцию (из FAQ Litokol.ru):

Вопрос №305

Уважаемый Валерий! Я собираюсь класть плитку в ванной и в туалете по предлагаемой в разделе \"Практические решения»\ гидроизоляционной схеме.
Там предусмотрен клей К 80. Вопрос: у меня осталось 2 мешка К 66. Можно ли использовать их на HIDROFLEX, а то выбрасывать жалко. Спасибо за ответ.

Кирилл Ответ: LITOFLOOR K66 – «жёсткий» клей для толстослойной укладки плит из керамики, керамогранита и камня только на цементно-песчаные стяжки (пол).
LITOFLEX K80 - эластичный клей для тонкослойной укладки плитки из керамики, керамогранита и камня на пол и стены.
HIDROFLEX после нанесения и полимеризации создаёт на поверхности основания эластичную водонепроницаемую мембрану, поэтому клей для плитки тоже должен быть эластичным. По этой причине использовать LITOFLOOR K66 в Вашем случае нельзя.

Руководитель отдела технического сопровождения ООО"ЛИТОКОЛ" Гемаддиев В. А.

17.08.2009

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

18.09.2009 в 10:54:29

kznt написал : о есть или CМ17, или добавляйте эластификатор.

Ну все, пошел отрывать ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу