insatf6371
insatf6371
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Вязьма

Сообщений: 6

27.12.2011 в 15:48:21

здравствуйте возникла проблемма с ГК нива 4511 перестал загораться дисплей и при зажигании ГК постоянно работает пьезо элемент что делать подскажите

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

28.12.2011 в 09:36:58

insatf6371 написал : перестал загораться дисплей и при зажигании ГК постоянно работает пьезо элемент

Я Думаю что электронный блок гикнулся..

0
insatf6371
insatf6371
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Вязьма

Сообщений: 6

28.12.2011 в 10:10:20

ribakow.fthj, а теперь вообще перестала разгораться по моему не открывается клапан газа. а что такое электронный блок и можно его где нибудь купить?

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

28.12.2011 в 10:52:59

Для начала поменяйте батарейки,а затем,если не поможет,попробуйте снять переднюю панель и отверткой отодвинуть лепесток микрика

0
insatf6371
insatf6371
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Вязьма

Сообщений: 6

28.12.2011 в 11:54:45

пьезоэлемент работает искра есть боторейки менял (я сделал трансформатор чтобы работал от сети) нет счелчка который был раньше перед розжигом по моему клапан газа не открывается

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

28.12.2011 в 12:38:19

insatf6371 Тогда начинайте с водяного узла смотреть..

0
insatf6371
insatf6371
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Вязьма

Сообщений: 6

28.12.2011 в 14:38:05

напор воды нормальный. а может не разгораться из за электрического блока?

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

28.12.2011 в 14:53:22

insatf6371 написал : напор воды нормальный.

Газ от воды включается..даже если и напор из крана в норме-но шток с мембраной могут не открыть газовый клапан-примерно так..:)

insatf6371 написал : а может не разгораться из за электрического блока?

итакое может быть.

0
insatf6371
insatf6371
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Вязьма

Сообщений: 6

28.12.2011 в 15:38:37

а что и как надо сделать чтобы проверить?

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

28.12.2011 в 15:48:05

insatf6371 написал : а что и как надо сделать чтобы проверить?

ribakow.fthj написал : Тогда начинайте с водяного узла смотреть..

Посмотреть целостность мембраны и штока-и как шток ходит под воздействием протока воды..А может вам луче к мастерам обратится?Всё таки дело с газом связано..опасно!!!

0
insatf6371
insatf6371
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Вязьма

Сообщений: 6

28.12.2011 в 15:51:10

к мастеру не надо квартира съемная да и предет он только после праздников а признаки поломки ни работает дисплей постоянно работает пьезоэлемент даже после розжега и не всегда срабатывает клапан газа поломка чего более вероятна?