31.01.2019 в 12:43:11
erny написал: хорошо,а если от сети?
Я имел ввиду электроподжиг, а там без разницы от сети или батарейки. Говорят есть сильно умные колонки, но я их не видел и дорогие очень.
ПС
erny написал: ТК моем малыша,нужна точная температура
У меня колонка, из автоматики только мембрана есть, двое детей выросли, ни ожогов ни переохлаждений не было. :)
10-40-99@mail.ru
31.01.2019 в 22:37:57
Славик64, присмотрел Electrolux GWH 11 PRO Inverter
31.01.2019 в 22:43:29
erny, не знаю, не встречал.
10-40-99@mail.ru
31.01.2019 в 22:48:25
Теплообменник подозрительно блестит, как бы не так
На днях видел колонку электролюкс нано плюс, тоже теплообменник блестел как начищенный самовар, своё отражение видел. До меня уже паяли несколько дырок, и я ещё застал несколько, решили уже не паять, а менять.
10-40-99@mail.ru
06.02.2019 в 02:10:05
4511 гаснет через 7 секунд при этом икры идут. Менял местами провода на датчик и разрядник ситуация не изменилась. Все чистое, Блок навернулся?
06.02.2019 в 02:25:44
Постояла час, ничего не трогал, открыл воду включилась. За 3 дня так уже второй раз такой глюк. Что это было
06.02.2019 в 13:50:06
sanvitso, Сбой в работе датчика ионизации. Почистите штырь датчика ионизации от нагара, протрите спиртом белый изолятор, внутрь которого вставлен штырь, проверьте отсутствие трещин на изоляторе.Попробуйте отрегулировать штырь по высоте. Почистите все электрические контакты, поставьте свежие батарейки, а лучше всего замените батарейки стабилизированным источником питания, например от настольного компьютера 3,3 В.Если не поможет, придется покупать новый блок управления.
07.02.2019 в 14:40:31
А хлопки при включении могут быть от старой мембраны? Колонке 5 лет, слесари горгаза не знают как это исправить. А вот поставить прокладку силикон на газ шланг, чтоб через месяц их вызвать - научились
08.02.2019 в 00:41:40
Добрый вечер! Прошу помочь разобраться с моей проблемой, возможно аналогичный вопрос уже появлялся в обсуждениях, тогда сориентировать, где почитать. Недавно (декабрь 2018) стал обладателем новой газовой колонки Нева 5514. При ее покупке обратил внимание, что на корпусе всего одна ручка регулировки, ранее все которые использовал, были с двумя. После установки начались проблемы с первым же пуском, колонка загоревшись на несколько секунд погасла и больше не зажигалась, поджиг не щелкал. До тех пор пока я не увидел под корпусом регулировку, как я уже понял протока воды. Уменьшив проток воды почти на самый минимум (градусов 5-10 от закрытого состояния) колонка начала зажигаться, в других положениях, не работает. Успокоившись я оставил ее работать в таком режиме. Но испытывал всякий раз неудобства при использовании горячей воды, а именно - при маленьком протоке воды, регулировку газа приходится делать меньше (меньше половины), открывая кран на максимум (при наборе воды в ванну), вода плохо прогревается. При уменьшении потока горячей воды, например для мытья посуды, умывания, маленький проток уменьшается еще меньше и колонка отрубается от перегрева. При увеличении протока воды (регулировка на колонке), она перестает зажигаться при низком напоре воды в смесителе, т.е. смеситель надо открыть на максимум и тогда колонка начнет зажигаться - очень неудобно при мытье посуды и умывании. Все бы это может и устроило меня, если бы у меня не было опыта использования других колонок Бош и газ.котла Бакси - на тех приборах таких проблем не было, открываешь маленький напор горячей воды, все разумно греет, руки не ошпаривает, колонка не отключается. Поэтому начал пытаться разобраться в проблеме. Первым делом обратил внимание на водяной узел, у меня он не такой, как показывают в видеороликах к этим колонкам (не кореец), благодаря этому форуму, понял, что с 17-го года на данные колонки начали устанавливать новые водяные узлы отечественного производства (4211-02.300-04) с дыркой в мембране (4211-02.200-01). Предполагаю, что моя проблема связана с невысоким давлением в системе (за минуту набрал тазик воды 13 л.) Поэтому разобрав водяной узел, решил попробовать уменьшить отверстие в мембране, чтобы увеличить давление воды на нее, вставив в отверстие оплетку от провода - временная мера, для эксперимента. Результат оказался положительным - колонка начала зажигаться при наполовину открытом кране протока воды и небольшом открытии горячей воды на смесителе, а также стала зажигаться при полном открытом кране протока воды и полностью открытом кране гор. воды смесителя. Уважаемые форумчане, прошу вас подсказать советом, в правильном ли я направлении мыслю - недостаточное давление в системе водоснабжения не позволяет колонке корректно работать. Холодной воды набирается за минуту где-то 13 л. Какие в таком случае следует предпринять меры - продолжать колхозить с мембраной, заужая диаметр отверстия. Может есть уже мембраны с маленьким отверстием, слышал, что на 11 литровую колонку в мембране отверстие меньше. На кой черт вообще это отверстие в мембране и почему его сразу нельзя сделать толщиной с иголку. Или может есть смысл заменить этот узел на корейский или еще какой-нибудь, и все как в сказке сразу заработает. Помогут ли вообще все эти действия в моем случае.