byasha
byasha
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 09:50:06

Еще раз спасибо за участие. Такая цель и стоит. Вчера все уже обсудили с мастерами и инженерам, обещали пустить 40-ку и до нас. Сегодня с утра прибежал монтажник, который все делал и проектировал)) , говорит я хочу разобраться, давайте включайте опять все краны и будем замерять давление, но был успешно "послан" переделывать лежанку на 40-ку.

Пока меня не было он успел воткнуть манометр на наш стояк на первом этаже, давление показало 4 атм, как на вводе в дом, при открытии кранов в этой квартире давление упало до 2 атм. Остальным квартирам я уже не дал включать воду.

Подскажите, падение давления свидетельсвует о том, что стояк забит или внутриквартирная разводка в этой квартире?

Если давление на нашем стояке соответствует давлению на вводе в дом, можно ли говорить о том, что варка труб была качественной? Или тут надо исходить из расхода воды по этому участку?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 10:22:26

При открытии кранов должно падать давление, но не настолько. Тут уже насосы не справляются- но это не в вашей юрисдикции. Из школьного курса физики: давление в сообщающихся сосудах одинаково!

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 10:35:36

При вертикальном подъеме стояка давление в статичном столбе будет падать - поэтому в многоэтажках на первых этажах все подряд рвет(мп и гибкие подводки), это что б верхним хватило. А МП фитинг работает как редуктор давления(он его понижает) - сначала поток идет в большой трубе> упирается в маленькое отверстие фитинга и сжимается> после фитинга опять в трубе расширяется.
В системе водоснабжения главное не только давление но и подача и напор( эти 2 характеристики зависят от насосов на напорной стороне), это насосы могут прокачать сколько угодно потребителей если стоят правильно, даже при маленьком давлении.

0
byasha
byasha
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 10:59:47

То есть наш стояк выходит не виноват? А почему тогда по остальным стоякам такого нет? У них на последнем этаже вода не пропадает как у нас, насосы одни на все стояки))

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 11:03:05

Может есть заужение на самом стяке? Стояк МП?

0
byasha
byasha
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 11:05:29

byasha написал : А МП фитинг работает как редуктор давления(он его понижает)

Но два фитинга, которые есть на нашем 3,5м стояке не могут ведь на 100 % понизить давление на вернем этаже. При этом, если по стояку никто воду не разбирает, в нашей квартире она идет, причем с очень даже хорошим напором (по наблюдениям за сегодня, так как воду запустили нам только вчера, и на всей новой (кроме стояков конечно) системе труб.

0
byasha
byasha
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 11:07:43

gugulaki написал : Может есть заужение на самом стяке? Стояк МП?

Левое фото это нижняя квартира, правое это наша, верхняя

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 11:15:08

Если открывает одна кв на 1 этаже и не хватает на 2 этаже, то как вариант- наплывы в стыках, малые сечения подводов к стоякам(зарост здесь отметем) и малые сечения в стояке(а здесь зарост еще может быть)

0
byasha
byasha
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 12:52:02

Это фото вновь смонтированной системы к стоку, Сейчас, в том месте где отрезана лежанка подвода к стояку предлагают сразу к горизонтальной 25мм трубе приварить 40-ку, а не подводить её перпендикулярно под стояк. Объясняет мастер, что ему не подлезть с паяльниками, чего то не хватает, надо поднимать стояк, и вообще мы уже его "достали"
Допустимо так делать?

Почему бы не разобрать металлпласт, снять трубу с фитингов прицепить снизу к 40-ке и поставить эту часть металлической конструкции отбрано? Заодно бы и глянули, что там внутри))

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 13:06:42

Подвал с низу? Разберите все тройники, сделайте нормально 1 отсечной кран на квартиру, а после него городите огроды

0
byasha
byasha
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 13:14:01

gugulaki написал : Подвал с низу?

Нет подвала, лежанка разводки проходит под полом, в той части, что на фото, она выведена уже в квартиру и идет слева.

Ясно, предложим все разбирать и ставить стояк перпендикулярно лежанке. Тут есть особенности? можно ли через угол на 40-ку делать или надо через тройник на 40 и к нему стояк на 25? А может есть тройник сразу с 40 на 25?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.