Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 21:13:58

Спасибо. А какие последствия - то ? Оторвется? Мне хотя бы основные нарушения, обратимся в УК, пусть переделывают.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 21:45:53

Я вижу нарушения: зачистка искревление труб не закреплены трубы Еще есть требование(рекомендация) и минимальном количестве сварных швов и углов.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2010 в 21:47:37

и опять же, нужен эксперт или профессионал. вот последнее сообщение в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10588&page=2 ну уж очень опупенная книжка

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

19.11.2010 в 22:14:55

byasha написал : Вот что слепили. Оцените.

Такое ощущение, что ПП варили впервые. Послушайте, byasha, у Вас всего лишь 2-х этажный дом, выгоните эту управляющую компанию и найдите одного рукастого сантехника для Вашего дома.

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

19.11.2010 в 22:42:03

Спасибо за ответы. Это не впервые варили, а варили лишь бы отвязаться. Последний узел что на фото, предлагался мастерами смотрироваться как я писал в этом посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88390&p=2094429&viewfull=1#post2094429 Мы отказались, поэтому сделано навред вероятно.

Про Управляйку, вопрос уже практически решенный, просто это первый маштабный ремонт на нашем доме, длящийся уже неделю, когда мы сидели без воды, а часть без канализации, которой до сих пор не доделано, зато мастера приходят к 10-11 утра, обедают по два часа, уходят около 17 часов, и выводы уже сделаны. Сегодня мы уже сказали инженеру управляйки, что больше никаких работ от этих подрядчиков нам не нужно.

Сейчас главное пока не поздно выявить все нарушения и заставить переделать, пока еще они раболтают на нашем доме (еще будут переделывать другой подъезд с 25 на 40-ю трубу до стояка, и канализацию у них не доделали)

0
Аватар пользователя
maklaudn

Местный

Регистрация: 19.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 147

20.11.2010 в 08:28:47

byasha написал : Вот что слепили. Оцените

Картина маслом :) срочно в музей современного искуства Гугенхайма :) и ведь понятно что для себя эти сантехники делают лучше, но вот почему у нас большинство "мастеров" такие, я всегда всем старался делать так как для себя и все были довольны, вывод делай так как будто себе и переделывать не надо будет и реклама же тебе потом хорошая будет :)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.11.2010 в 10:23:16

У меня есть бригада сварщиков (ППР и газ), так вот им 35-40 лет(2 в бригаде). 1 Сваривает, другой помогает (резьбы пакует, поддерживает и тп)- брака отродясь не было. А вот умудренные опытом сантехники от 50 лет, пиз***ц бракоделы, а еще пальцы гнут мы всем так делаем, нас так учили (особенно зае**ли сварщики которые сваривают окислительным пламенем).
Или есть современные сантехники(их любят бабушки) они спициализируются на ППР и за 2тр меняют батарею. Они вырезают МС140 >отрезаютчасть стояка>нарезают резьбу>ставят силуминовые краны>ставят алюминевые батаерии>и сваливают. Но я их не веню, они работают в нижнем ценовом диапазоне, и у них запись на их работу, т.к. у них бюджетно. А когда все это рвет виноваты УК, ЖЭКи что такой кипяток подают :) И население нельзя переубедить что 2000 руб (входит работа, краны, трубы, фитинги) мало и качества не будет. А батарею хоть 30 секций ставят( про диагональ и удлинитель даже не заикаемся). У нас ЖЭКовский сантехник по заявке меняет батарею со сваркой стали за 500 руб (без материалов)

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

20.11.2010 в 12:29:52

Вот еще сегодня нафоткал (старался расставить по ходу магистрали), это такая работа по переделке с 25 ПП на 40-й. И трубы разные, одни с фольгой, другие без...

0
Вложение
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

20.11.2010 в 12:40:21

И еще. И на месте раскопок подобрал соединение, показывающее качество варки и материала, такие наплывы полагаю недопустимы?

0
Вложение
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

20.11.2010 в 12:56:28

А это фото на самое начало работ.

0
Аватар пользователя
maklaudn

Местный

Регистрация: 19.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 147

20.11.2010 в 22:17:16

такое ощущение что они эти трубы спи..дили где то, потому как на ХВС армированные трубы вовсе не нужны, что у них было то и прибили :) но это так сказать не брак на давление не влияет, а вот качество сварки налицо: заужение диаметра есть, славо богу не такое уж большое, хотя исходя из опыта, при таких "мастерах" чем больше диаметр трубы то тем меньше заужение, и чем меньше соответственно ... я допустим у себя если трубы будут чем-то закрыты или замурованы в стену их не зачищаю мне кажется что так все же но надежнее соединение (может кто-то переубедит?) при этом помечаю карандашом до какого сувать ее в насадку сварочника, имхо на глаз этого не определить, труба то однородная и гладкая, а эти "мазохисты" делают все на глаз и заужение диаметра на лицо

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

21.11.2010 в 20:27:09

Что-то я сразу не обратил внимание, участок трубы сразу под шаровым краном ведь снова заузили? какой там внутренний диаметр может быть при таком соединении?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.11.2010 в 20:40:22

НУ они на 20 перешли.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.11.2010 в 20:41:34

Кран то на 20. Как показывает практика- они никогда не устанут косячить, а вы со временем устаните с ними бороться :(

0
Аватар пользователя
byasha

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Пермь

Сообщений: 66

21.11.2010 в 20:54:16

gugulaki написал : НУ они на 20 перешли.

внутренний 20?
про кран тоже говорили, что на 20, только я не понял 20 это внутренний диаметр?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу