rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 18:57:14

Kamikaze написал : Каким боком?

Хотя да :applause: хитро:applause:

0
Zeman
Zeman
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

20.08.2009 в 13:11:31

Резюме уважаемых форумчан? Схема из топика #35 не противоречит требованиям ПУЭ и имеет право на жизнь? С электриками можно за нее сражаться?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

20.08.2009 в 13:26:43

Да, Но ДОПУСКАЕТСЯ

Kamikaze написал : ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

20.08.2009 в 13:57:51

Zeman написал : С электриками можно за нее сражаться?

Затруднительно - всё непривычное проще отвергать сходу. Они скорее PEN скоммутируют. :(

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

09.11.2010 в 06:59:27

Если смотреть схему из 35-го сообщения, то что нам дает 3-х полюсный автомат на входе? Допустим оборвется ВЛ и на PEN появится потенциал, что в этом случае вводной 3-х полюсный автомат отключится?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.11.2010 в 14:35:41

2andron01 При обрыве PEN ВЛ электробезопасность (безопасное напряжение прикосновения в доме) обеспечивают СУП и повторное заземление PEN на вводе. Но при этом в некоторых случаях через местное ЗУ может потечь значительный ток (обусловленный несимметрией распределения нагрузок по фазам). 3р автомат в этом случае отключит ввод, защитив вводной кабель и "обнулив" напряжения прикосновения в доме.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.06.2011 в 20:56:31

А скажите, кто нибудь ставил трехполюсный автомат на ввод? Как к этому относятся сбытовые компании, пломбируют?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

26.06.2011 в 20:44:43

ВТБ! написал : Сама схема жуткая, а как нарисовано - дело десятое.

У нас в Мариуполе такой вариант не проходит - или пятипроводка, или ТТ.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

07.08.2011 в 17:35:56

А возможна ли установка вместо трехполюсного, например одного двухполюсного на 40 ампер и рядом с ним (многие же автоматы предусматривают возможность синхронизации) однополюсного на 10 ампер для провода РЕN что бы в случае обрыва или перекоса они все сработали, 40 амперный мне кажется вряд ли сработает, а напряжение все это время будет на РЕN высокое.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2011 в 17:40:21

Slavka.sav написал : однополюсного на 10 ампер для провода РЕN

Какие-либо коммутационные устройства в проводе PEN исключены вообще.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

07.08.2011 в 17:45:19

avmal написал : Какие-либо коммутационные устройства в проводе PEN исключены вообще.

Ну для частных домов вроде сделано исключение, как я понял из этой темы и надо же как то защищаться от отгорания нуля на линии.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу