Kamikaze написал : Каким боком?
Хотя да :applause: хитро:applause:
19.08.2009 в 18:57:14
Kamikaze написал : Каким боком?
Хотя да :applause: хитро:applause:
20.08.2009 в 13:11:31
Резюме уважаемых форумчан? Схема из топика #35 не противоречит требованиям ПУЭ и имеет право на жизнь? С электриками можно за нее сражаться?
20.08.2009 в 13:26:43
Да, Но ДОПУСКАЕТСЯ
Kamikaze написал : ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
20.08.2009 в 13:57:51
Zeman написал : С электриками можно за нее сражаться?
Затруднительно - всё непривычное проще отвергать сходу. Они скорее PEN скоммутируют. :(
09.11.2010 в 06:59:27
Если смотреть схему из 35-го сообщения, то что нам дает 3-х полюсный автомат на входе? Допустим оборвется ВЛ и на PEN появится потенциал, что в этом случае вводной 3-х полюсный автомат отключится?
15.11.2010 в 14:35:41
2andron01 При обрыве PEN ВЛ электробезопасность (безопасное напряжение прикосновения в доме) обеспечивают СУП и повторное заземление PEN на вводе. Но при этом в некоторых случаях через местное ЗУ может потечь значительный ток (обусловленный несимметрией распределения нагрузок по фазам). 3р автомат в этом случае отключит ввод, защитив вводной кабель и "обнулив" напряжения прикосновения в доме.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.06.2011 в 20:56:31
А скажите, кто нибудь ставил трехполюсный автомат на ввод? Как к этому относятся сбытовые компании, пломбируют?
26.06.2011 в 20:44:43
ВТБ! написал : Сама схема жуткая, а как нарисовано - дело десятое.
У нас в Мариуполе такой вариант не проходит - или пятипроводка, или ТТ.
07.08.2011 в 17:35:56
А возможна ли установка вместо трехполюсного, например одного двухполюсного на 40 ампер и рядом с ним (многие же автоматы предусматривают возможность синхронизации) однополюсного на 10 ампер для провода РЕN что бы в случае обрыва или перекоса они все сработали, 40 амперный мне кажется вряд ли сработает, а напряжение все это время будет на РЕN высокое.
07.08.2011 в 17:40:21
Slavka.sav написал : однополюсного на 10 ампер для провода РЕN
Какие-либо коммутационные устройства в проводе PEN исключены вообще.
07.08.2011 в 17:45:19
avmal написал : Какие-либо коммутационные устройства в проводе PEN исключены вообще.
Ну для частных домов вроде сделано исключение, как я понял из этой темы и надо же как то защищаться от отгорания нуля на линии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу