07.08.2011 в 18:15:41
Slavka.sav написал : Ну для частных домов вроде сделано исключение, как я понял из этой темы и надо же как то защищаться от отгорания нуля на линии.
Не совсем...
ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Де факто,- отключаете рабочий нулевой проводник (N) и фазные естественно.
08.08.2011 в 06:27:44
ПPOPAБ написал : Не совсем...
Де факто,- отключаете рабочий нулевой проводник (N) и фазные естественно.
Спасибо, понятно, вобщем для частных домов со старыми линиями остается только ТТ. А если делать два заземления одно повторное с заземление нуля, а другое для дома (для ТТ) на каком расстоянии (минимум) могут находится заземлители от разных заземлении или это не регламентируется?
08.08.2011 в 07:17:38
Slavka.sav написал : А если делать два заземления одно повторное с заземление нуля, а другое для дома (для ТТ) на каком расстоянии (минимум) могут находится заземлители от разных заземлении или это не регламентируется?
Если вы про контур заземления, то контур делается один, а вопрос о системе заземления решается на ГЗШ на вводе.
08.08.2011 в 07:48:24
avmal написал : Если вы про контур заземления, то контур делается один, а вопрос о системе заземления решается на ГЗШ на вводе.
Контур (штук 5 арматурин) будет для дома заземление наверно придется делать ТТ, просто рядом (два-три метра) столб где будет повторное заземление нуля, это ничего страшного что два заземления рядом?
08.08.2011 в 17:50:39
Нет проблем. Вообще можете контур одним проводником соединить с ГЗШ дома, а другой проводник на столб. Но зачем тогда ТТ?
08.08.2011 в 18:27:34
Насяльника написал : Но зачем тогда ТТ?
Там сейчас сделано ТN-С-S, был просто обрыв ноля, напряжение в розетках упало до 50 вольт, а на самом заземлении выросло, просто был там ради интереса мерил, хорошо хоть никто не пострадал. Вот теперь думаю как сделать, что бы и повторное было и что бы безопасно.
08.08.2011 в 19:46:43
Slavka.sav написал : а на самом заземлении выросло, просто был там ради интереса мерил,
Относительно чего производились измерения? Каким прибором и в каком режиме?
08.08.2011 в 19:58:23
ПPOPAБ написал : Относительно чего производились измерения? Каким прибором и в каком режиме?
Да мерил обычным цифровым мультиметром, сначала в розетках, потом пошел где полоса из земли выходит, один конец на полосу другим тыкал в землю, в метре от полосы около 60 вольт было.
25.01.2013 в 22:17:26
схема из поста 35
как так не противоречит
во первых
а найдите такого электрика ктобы вам дал токое сотворить
я также сделал заземление
но одна проблема нарисовалась стал отключатся вводной автомат на столбе
пока не поставил второй на ввод в дом как раз на N при подключении мерил на арматуре которая уходит в землю 5 ампер и без N 2,5 ампера так вот зачем мне лишний ток из сети и питать соседей
а делалось все изза напруги раньше в сети зимой доходило до 150 вольт а сейчас 210-223 ну примерно наприжометр постоянный и в доме второй
25.01.2013 в 23:22:43
Zeman написал : не понял как так ноль соединяем с землей на шине? Разве так можно делать?
Так нужно! С шинки будете снимать N - рабочий ноль и PE - защитный ноль. Рабочий ноль от защитного отличается тем, что по рабочему нулю течет рабочий ток нагрузок, а по защитному только в случае замыкания фазы или рабочего нуля на него!
28.03.2013 в 09:40:17
AlexeyL написал :
- При однофазном подключении - защита от большого внешнего тока из PEN в своё заземление, трёхполюсным автоматом, по пункту 1.7.145 ПУЭ-7.
чё?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу