28.03.2013 в 09:46:34

Alexiy

Формулировки в этом пункте несколько туманные, но смысл выходит именно такой: деление PEN на вводном зажиме PE вводного автомата. С коммутацией PE.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2013 в 09:51:42

ВТБ! написал : Формулировки в этом пункте несколько туманные

согласен.

ВТБ! написал : С коммутацией PE.

ни в коем разе!

ПУЭ 1.7.145.Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Тут имеется в виду - коммутация всех рабочих проводников, иначе всякий смысл разделять PEN на PE и N полностью теряется. Читать надо не выключая голову, иначе такое вычитаете, что хоть стой, хоть падай... Такие темы периодически возникают http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89024

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2013 в 09:51:48

ВТБ!, не согласен. тут в принципе понятно, что к чему.

п.с. или нет?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2013 в 09:55:15

Alexiy, а почему про "одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов" написано в пункте, первый абзац которого посвящен тому, как РЕ и PEN разрывать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2013 в 10:01:06

andrewkhv написал : как РЕ и PEN разрывать?

я вижу запрет. Нельзя разрывать проводник, выполняющий роль защитного. И без вариантов. А вы что видите?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.03.2013 в 10:05:18

Alexiy написал : А вы что видите?

А я вижу - "допускается разрывать штепсельными соединителями и при однофазном вводе в объекты ИЖС". Или про штепсельные - тоже речь только о рабочих проводниках? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24875

28.03.2013 в 10:21:58

Alexiy написал : Тут имеется в виду - коммутация всех рабочих проводников

В тексте "всех".

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.03.2013 в 10:22:18

Alexiy написал : Тут имеется в виду - коммутация всех рабочих проводников,

Ее и так никто не запрещал.

Alexiy написал : иначе всякий смысл разделять PEN на PE и N полностью теряется.

При двухполюсном автомате с разделением после автомата одиночный отказ (неконтакт нулевого полюса) вызывает стекание рабочего тока в заземлитель с появлением потенциала на нем. При трехполюсном автомате любой одиночный отказ и даже несколько отказов не приводят к стеканию рабочего тока в заземлитель с появлением потенциала на нем. Неконтакт третьего полюса просто превращает систему в ТТ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2013 в 10:38:07

Kamikaze написал : Неконтакт третьего полюса просто превращает систему в ТТ.

автоматически волшебным образом добавляет (отсутствующую) вторую ступень УЗО и снижает сопротивление повторного заземлителя на вводе до требуемого значения в п. 1.7.59?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2013 в 10:39:18

Kamikaze написал : "допускается разрывать штепсельными соединителями

да, но там защитный контакт должен входить в соединение первым... а в 3-полюсном автомате это требование выполняется?