Немного подкорректировал схему и нарисовал щиток.
Не похабно выглядит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

16.09.2009 в 19:23:16

jibbing

Автомат до счётчика должен быть за пределами квартиры.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

16.09.2009 в 19:24:06

Количество УЗО не чрезмерное?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.09.2009 в 19:33:55

ВТБ! написал : Автомат до счётчика должен быть за пределами квартиры.

Он там есть ;)

ВТБ! написал : Количество УЗО не чрезмерное?

Лучше меньше, да лучше (тип А) :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

jibbing
jibbing
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

16.09.2009 в 19:45:26

Можно оптимизнуть и объединить автоматы групп 13, 14, 15, 16 на одно УЗО 63A/30mA - нормуль?

Kamikaze написал : Лучше меньше, да лучше (тип А)

Вас понял.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

17.09.2009 в 07:05:58

Kamikaze написал : Он там есть

Переформулирую - в квартирном щитке его быть не должно.

0
jibbing
jibbing
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

17.09.2009 в 13:25:47

ВТБ! написал : Переформулирую - в квартирном щитке его быть не должно.

Теперь понял и я.

Удалил его: http://i059.radikal.ru/0909/e2/7df035e8287d.gif

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

17.09.2009 в 13:39:57

Сорри за оффтоп, но уж коли зашла речь по ввод...

ЖЭК требует, чтобы между установленными в этажном щите выключателем и установленным в квартире счетчиком не было никаких коммутационных аппаратов (кабель ввода - люминь 3х10 мм[sup]2[/sup], в котором одна жила не задействована). Не "неопломбированных" аппаратов, а вообще любых. И это при том, что в этажном щите стоят только пакетники на 16А! Ни автоматами, ни УЗО в нем даже не пахнет (нагрузка на квартиру - 1,5 кВт официально разрешенная, хотя объективно там уже как на 8,5 кВт разводка во всем доме)...

Подскажите, куда их послать (хотя и сам знаю) и как вообще правильнее БЮДЖЕТНО выкрутиться из ситуации (там реально место только взамен пакетника), ибо ставить что-то дорогое боязно - своруют...

0
jibbing
jibbing
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

17.09.2009 в 13:57:35

ailcat написал : ставить что-то дорогое боязно - своруют...

Попортить товарный вид по максимуму.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

17.09.2009 в 14:30:09

ailcat написал : куда их послать

"3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты."

"7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется."

ailcat написал : БЮДЖЕТНО выкрутиться из ситуации

Больше 6 метров? Какой-нибудь *ЭК. Или что-нибудь поприличнее, но придать нетоварный вид.

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

17.09.2009 в 21:07:11

ВТБ! написал : Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Вы таки меня не поняли - видать, плохо объяснил. Пробую еще раз: Дело в том, что между стояком (в этажном щите) и счетчиком (в квартире) вообще НЕТ аппаратов защиты, только пакетник в этажном. И ставить между пакетником в щитке и квартирным счетчиком что-либо еще ЖЭК запрещает. И вот это-то меня сильно смущает. 1) Куда их послать, чобы воткнуть между пакетником и счетчиком диф.автомат? 2) если таки втыкать, то что?

ВТБ! написал : Больше 6 метров? Какой-нибудь *ЭК. Или что-нибудь поприличнее, но придать нетоварный вид.

1) а фиг знает. Если по кртчайшей траектории по потолку ввод - то метров 5, если "зигзагами" через все выступы и изгибы стен - то и 15 набрать можно легко 2) У *ЭКа нет дифов на 100 мА. Ставить на 30 - однозначно мало; на 300 - уже многовато, ПМСМ. Хуже того - отключающая у них всего 4,5 кА, что для защиты ввода мне кажется недостаточным (стояк там довольно ядреный - не меньше 70 квадратов на фазу, и подстанция близко).
Подходящие УЗО есть у Шнайдера и АББ - но при цене больше 2000р жаба душит в этажник их ставить, сопрут нафиг. А одно УЗО - не дело при отсутствии хотя бы АЕ1031, как и наоборот - один автомат без "пожарного" УЗО не дело. А места там - впихнуть бы хоть двухполюсник (когда-то ОДНА пробка на 10А после пакетника стояла) :(

0