17.06.2014 в 23:45:05
алс написал : ..... пробивка отверстия для свободного выхода теплого воздуха ( по габариту кондиционера) , герметизация стыка, декоративная решетка. .....
Выброс воздуха - за периметр балкона или, все-таки, на балкон ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.06.2014 в 09:32:30
За периметр лоджии. Пробиваем отверстие в ограждении ( армируем уголком края отверстия, надежно связываем его с металлическим каркасом ограждения ), убираем облицовку вентилируемого фасада. Агрегат ставим или вплотную к ограждению или высовываем заподлицо с облицовкой фасада (если обнаглеть, наружу как можно дальше с тщательным закреплением к полу и решением вопроса по закреплению боковых профилей фасада)
18.06.2014 в 09:42:49
алс, если выброс воздуха за пределы лоджии, то при открытом окне с доступом воздуха никаких проблем не должно быть.
18.06.2014 в 11:06:19
Для меня такой вариант был бы предпочтителен, т.к. буду мультиагрегат ставить самостоятельно и вопрос о безопасности установки оного для меня определяющий. Вопрос маленько не в тему: нужно ли согласовывать с УК пробивку отверстия на кирпичном заграждении.
18.06.2014 в 12:37:41
алс, по вопросу согласования вам лучше узнать это в УК. Береженого-Бог бережет:)
03.11.2014 в 23:06:17
ЕвгенийЧащин написал : Daikin 4MXS80 установил внутри угловой утеплённой лоджии.
Эконом вариант для бедноты. В ипотеку квартиру взяли и так должны по некуда
04.11.2014 в 09:38:17
...Прощай, наружка...
04.11.2014 в 10:41:44
Какая точно наружка?
04.11.2014 в 10:50:50
Интересная тема.
Пока больно смотреть.То что показано на фото убивает НБ,однако просто не довели до ума идею.А если довести-появится новый вид НБ.
Осмелюсь напомнить,что очень давно,наш советский ученый Уфимцев защитил свою ученую степень на тему грубо говоря отражений сигнала от всяких поверхностей (дифракция электромагнитных волн)и теоретически доказал возможность уже в 1970 году создать самолет невидимку,сделал модель,модель показали нашим закомплексованным конструкторам-авиаторам-они сказали такое летать не будет и забили на проект.А в это время в Америке уже 10 лет бились над созданием этой невидимки и не могли добиться самого главного-невидимости.Каково же было наверно их удивление,когда книга Уфимцева,в СССР продавалась свободно в любом книжном магазине научно технической литературы,вообщем перевели на английский язык-и появился американский самолет невидимка Стелс,с маленькой советской звездой(в дань нашему ученому),а нищего Уфимцева пригласили жить и работать в Америку (бомбардировщики Б-2 дорабатывать),вместе со всей семьей,только недавно МГУ заплатило больше Америки и переманили его на Родину,вот такая анекдот история про ленивых конструкторов.
Вообщем кому нужно поставить НБ на застекленной лоджии-связывайтесь со мной,поставлю и все будет прекрасно работать,разделять потоки нужно,ставить доп вентиляторы и тогда ящик можно резко уменьшить.
04.11.2014 в 11:03:24
Фигня какая то... Больно... И чо?
На мой взгляд, на первых фотках качественно и рационально подошли к вопросу.
Есть реальная идея как лучше . Ну так расскажи хотя бы теоретически. Потом подумай и напиши как ты бы это сделал и за какую цену.
Просто представь, сколько на это потребовалось времени- всё это в кучу собрать. ... Сделать -фигня, по сравнению придумать, найти нужные материалы и все их в кучу собрать.
Это не стандарт, на который уже всё куплено и в багажнике лежит.
Мля одни балаболы. Со стороны капец как противно смотреть и читать.
04.11.2014 в 11:32:36
Pchola73,
Я уже в голове все придумал и ответил,повторяю еще раз-разделить входящий и отходящий потоки(как в канальнике),помогать входящему и отходящему воздуху вентиляторами,это поможет резко уменьшить размеры ящика,стоимость зависит от модели и места установки,решится по месту.
04.11.2014 в 11:39:11
Понимаешь ли в чём дело.... Это вселишь картинка в твоей голове. Как это будет выглядеть по факту никому не известно, так же и по КПД.
Это из разряда изобретатель начудил, рабочие трахайтесь и импровизируйте. Какие вентиляторы точно, как их и куда установить точно и пр и пр. Ты только сам веришь в придуманное. Читатель со стороны лишь ухмыляется
Пример с фото. Видно почти всё. Даже какой фирмы профиль использован.
Эх.. Короче всё понятно. Думаю не только мне как рабочему, а так же и твоим потенциальным клиентам с форума.
04.11.2014 в 11:43:30
Pchola73,
Картинка в моей голове-это самое главное и поверь мне на слово ,очень много ,очень нестандартных изделий уже сделано и прекрасно работают.
04.11.2014 в 11:49:12
Да всё бы ничего, если ты не пытался бы других дураками выставить. Есть что показать рассказать, так кто же против. Но старайся это сделать так что бы не затрагивать других без объективных доказательств. Почему то ты упорно пытаешься показать, что другие исполнители дураки там где это не нужно и не на тех примерах.
Пример с манометрами, с этим блоком... То что у тебя в голове только продать себя это показывает и не более.
04.11.2014 в 15:00:42
Pchola73 написал : Как это будет выглядеть по факту никому не известно, так же и по КПД.
Это очень легко за меряется ...
ИМХО, если до кровле не далеко, лучше бы VRF поставили, надежнее и точно более рабочий вариант ...
Кстати KXE6, был по размерам такой же, но больше мощности ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу