ppkvin написал :
Ведь как правило разряд молнии происходит при нормальных параметрах сети, т.е. реле находится в состоянии "вкл".
Точно так же пробьется симистор сверхтоком.
Задача: сохранить технику!!!
Иначе варистор в УЗМ бесполезен.
2ppkvin
Ни ЗАС ни УЗМ не являются ни устройствами защиты от ПУМ, ни УЗИПами 1-го или 2-го класса. Да и электросчётчик тоже защищать надо.
Поэтому;
mastak написал :
На ввод сразу после счетчика поставить разрядник соответствующего класса нельзя. Только 3-го класса. 1-й и 2-й только до него и то с интервалом не менее 10м друг от друга для согласования порядка срабатывания (или ставить дроссель).
А это значит, что о десятках килоАмпер речи нет.
Но зато и ЗАС и УЗМ должны выдерживать импульсные помехи и не давать сбоев в работе.
mastak написал :
При испытании ЗАС-8 по первой степени жёсткости по ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5) функционировал с критерием качества функционирования - В:
Это означает хаотическое включение/выключение нагрузки при амплитуде импульсов помехи всего 500 В. (Электроинструмент может давать гораздо большую помеху, особенно неисправный)