аматор1 написал : при чём тут сверх токи и отключение нагрузки при превышении/понижении напряжения?
Сверхтоки в принципе могут привести к свариванию контактов. Но тут надо постараться. Не рассматриваем. А отключение нагрузки при превышении/понижении напряжения - это прямая обязанность РН.
аматор1 написал : Реле рассчитано на определённую нагрузку (ток, кВт)
См. зазор между контактами какого-нибудь "несчастного" ПМЕ-211 на 25А. Сравниваем с РН. А ведь в пускателе еще и двойной разрыв, что раза в 3-4 улучшает гашение дуги при разрывании контакта...
аматор1 написал : успешно это делает для спасения бытовухи!
При среднестатистическом токе 10-15А - несомненно. На сколько его хватит при 60-80А и активно-индуктивной нагрузке - вопрос.