Аватар пользователя
Elec72

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

11.05.2013 в 06:44:40

Планирую на одном объекте при трех фазном вводе поставить рнк узм 51м по отдельности на каждую фазу. Из трех фазных потребителей только варочная поверхность. Нормально же так сделать? Или не маяться и поставить трех фазное рнк? Вот еще думаю, стоит ли котельную тоже пускать через эти три рнк, так как там резервный эл котёл трех фазный, а газовый запитан через стабилизатор.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.05.2013 в 13:14:30

Elec72 написал : Планирую на одном объекте при трех фазном вводе поставить рнк узм 51м по отдельности на каждую фазу. Из трех фазных потребителей только варочная поверхность. Нормально же так сделать?

Да уж много раз обсуждалось. Нормально.

Elec72 написал : там резервный эл котёл трех фазный

Циркуляционный насос одно/трехфазный?

Elec72 написал : газовый запитан через стабилизатор.

Стабилизаторы разные бывают. Некоторые имеют встроенную защиту от опасного повышения/понижения напряжения, а некоторые нужно защищать "от 380".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Elec72

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

11.05.2013 в 21:01:42

Kamikaze написал : Да уж много раз обсуждалось. Нормально.

Помню как то мельком попадалась инфа, но тогда не нужно было на практике применять:)

Kamikaze написал : Циркуляционный насос одно/трехфазный?

одно, на одной группе все, которая в свою очередь проходит через инвертор( с двумя акб на 100 а/час )

Kamikaze написал : Стабилизаторы разные бывают

Простейший, Ресанта, который заодно впаривают в магазине при продаже оборудования

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.05.2013 в 14:42:43

Вопрос представителям Меандра. Почему в паспорте к УЗМ-51М раньше было два варианта схемы подключения, а сейчас один вариант? Второй вариант отменён и признан вредным или он просто не поместился на листке?

0
Аватар пользователя
golubman

Местный

Регистрация: 01.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

15.05.2013 в 18:36:26

Юрка написал : УЗМ-51М раньше было два варианта схемы подключения.

Меньше вопросов от "бабушек". Жалко времени отвечать на вопросы.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.05.2013 в 18:57:01

golubman, но оба варианта остаются в силе?

P.S. Кстати, и Новатек Электро изменил в паспорте схему подключения РН-111М. Причина похожая: бабушки неправильно её понимают.

0
Аватар пользователя
286_alex

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 19

20.05.2013 в 10:14:17

Вчера получил свой УЗМ51М и только теперь у меня возник вопрос;) Если ставлю УЗМ на весь дом после счетчика, а у меня в сети 200В, включаю чайник 2000Вт и сеть просаживается до 180В! Как будет вести себя УЗМ? Он контролирует входное напряжение? Или? Допустим: я выставляю УЗМ от 170 до 230В - входит 200В - все нормально! Включаю нагрузку и сеть проседает до 160В, что произойдет? УЗМ отключит электричество?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.05.2013 в 10:18:41

286_alex написал : Он контролирует входное напряжение? Или? Допустим: я выставляю УЗМ от 170 до 230В - входит 200В - все нормально! Включаю нагрузку и сеть проседает до 160В, что произойдет? УЗМ отключит электричество?

УЗМ естественно контролирует напряжение на входе :) Если провал напряжения будет превышать уставку УЗМ, отключит нагрузку, после этого напряжение подскочет и УЗМ после выдержки снова включит нагрузку. Т.е. будет периодически отключаться - включаться :( Чтобы этого не происходило, необходимо нижнюю уставку ставить выше минимального провала напряжения (например 150В)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2013 в 10:39:49

ksiman написал : Если провал напряжения будет превышать уставку УЗМ, от отключит нагрузку, после этого напряжение подскочет и УЗМ после выдержки снова включит нагрузку. Т.е. будет периодически отключаться - включаться

На всякий случай можно заметить, что так будет вести себя любое устройство защиты с отключением по нижнему порогу и автоматическим повторным включением. Это еще один повод для выставления времени АВП не меньше 1-2 минут (а лучше 5-6 минут, как того требуют РЭ на холодильники-морозилки), чтобы меньше "кошмарить" бытовую технику, если подобное произойдет в отсутствие хозяина дома.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.05.2013 в 12:27:24

До кучи можно ещё добавить, что если под нагрузкой напряжение проседает до 160В, то это уже является проблемой

0
Аватар пользователя
286_alex

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 19

21.05.2013 в 08:35:39

ksiman написал : УЗМ естественно контролирует напряжение на входе :) Если провал напряжения будет превышать уставку УЗМ, отключит нагрузку, после этого напряжение подскочет и УЗМ после выдержки снова включит нагрузку. Т.е. будет периодически отключаться - включаться :( Чтобы этого не происходило, необходимо нижнюю уставку ставить выше минимального провала напряжения (например 150В)

Так ведь нижний порог 160В. 150В не получится:(

Kamikaze написал : На всякий случай можно заметить, что так будет вести себя любое устройство защиты с отключением по нижнему порогу и автоматическим повторным включением. Это еще один повод для выставления времени АВП не меньше 1-2 минут (а лучше 5-6 минут, как того требуют РЭ на холодильники-морозилки), чтобы меньше "кошмарить" бытовую технику, если подобное произойдет в отсутствие хозяина дома.

Насколько я понял из инструкции в УЗМ51М два варианта задержки или 10с или 6мин. Так лучше 6мин?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.05.2013 в 08:47:32

286_alex написал : Так лучше 6мин?

да!!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2013 в 10:27:01

286_alex написал : . Так лучше 6мин?

смотря что у вас там подключено. Если холодильник, то 6 мин., если телевизор, то 10 сек.

0
Аватар пользователя
golubman

Местный

Регистрация: 01.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

21.05.2013 в 19:10:26

286_alex написал : Так ведь нижний порог 160В. 150В не получится:

Применяйте УЗМ-51М1, держит провал до 90В. При этом поставьте локально для холодильника или крондея УЗМ-16, а то будете сидеть без света и телевизора.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.06.2013 в 11:41:29

Здравствуйте. Подскажите, а когда примерно УЗМ-50Ц выйдет? Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу