sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 956

30.08.2013 в 20:30:33

В ЭМТ'е девушка-умничка предложила контактор ABB серии AF09 с универсальной катушкой 110-250 В, завтра пойду пощупаю его за вымя

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2013 в 20:43:43

sebikov написал : В ЭМТ'е девушка-умничка предложила контактор ABB серии AF09 с универсальной катушкой 110-250 В, завтра пойду пощупаю его за вымя

Так он не модульный! К тому-же лучше взять помощнее (хотя-бы AF26-30-00-13)

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 20:57:34

sebikov написал : контактор ABB серии AF09 с универсальной катушкой 110-250 В

ksiman написал : Так он не модульный!

Так у АВВ модульные контакторы это серия ESB и EN. Проще тогда взять какой-нибудь мелкий импульсный БП на DIN-рейку, а от него запитать катушку контактора (низковольтную). Такие импульсники есть у Mean-Well, на DIN-рейку крепятся. Занимают 1-1,5 модуля. Питание от 100 до 240 вольт Например MDR-10-12:

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2013 в 21:00:31

elf.arxont написал : Проще тогда взять какой-нибудь мелкий импульсный БП на DIN-рейку, а от него запитать катушку контактора (низковольтную).

Так не выйдет (сами догадайтесь почему) :)

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 21:04:39

Замедленное отпускание из за того, что питается от импульсника?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 956

30.08.2013 в 21:17:35

ksiman написал : Так он не модульный! К тому-же лучше взять помощнее (хотя-бы AF26-30-00-13)

AF26 заказная позиция, а AF09 висит прямо на витрине за сумашедшую тыщу рублей. Думаю один холодильник на стабилизаторе он спокойно выдержит. А вот место в щитке ему придется мастрячить

Время отпускания великовато 22мс + 80мс, но я и так собирался подключать его после УЗМ

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.08.2013 в 21:27:27

sebikov написал : Думаю один холодильник на стабилизаторе он спокойно выдержит

Для этого даже УЗМ-16 достаточно

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 21:44:11

Кстати, mastak, фото поляризованного реле от УЗМ-16 имеется? Интересно, что там за релюшка, раз все влазит в одномодульный корпус.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 956

30.08.2013 в 21:48:23

mastak написал : Для этого даже УЗМ-16 достаточно

Мне нужен был именно УЗМ-51М1 с его диапазоном

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.08.2013 в 22:01:55

sebikov написал : Думаю один холодильник на стабилизаторе он спокойно выдержит

Для этого даже УЗМ-16 достаточно

elf.arxont написал : Интересно, что там за релюшка, раз все влазит в одномодульный корпус.

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=RT1&DocType=Data+Sheet&DocLang=English&PartCntxt=1393242-4

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2013 в 22:12:28

elf.arxont написал : Замедленное отпускание из за того, что питается от импульсника?

Совершенно верно, причём сильно замедленное (до нескольких секунд)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.