Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

05.05.2014 в 09:09:02

ksiman написал : Простые холодильники без электроники. При повторном включении менее нескольких минут после отключения, компрессор не может нормально запуститься. При этом он несколько секунд гудит и срабатывает защитное тепловое реле. Дальнейший перезапуск (после остывания реле) происходит нормально

Значит только они, и то там же реле предусмотрено на такой случай. Например нередко бывает провал напряжения в 1..3 с, на такой случай.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

05.05.2014 в 11:08:36

Kamikaze написал : По мне, главное - чтобы пластик самозатухающим был. Лучше пусть воняет, но не горит, чем благоухает лавандой, но горит как напалм.

Кстати спаивал медные провода горелкой, был неизвестный чёрный провод так вот от пламени сначало дымился но потом загорался и горел неплохо. А вот наш ПунВ (аналог ПВ-3) не хотел полыхать, хотя никакого индекса нг у него не было! Думаю черный провод какой-то китаец.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

05.05.2014 в 11:13:30

Tool написал : Так при отгорании нуля и повышенном напряжении (как правило) устройство будет отключено на все время пока напряжение не вернется в норму. Не будет сказать туда-сюда))) Так что здесь все же задержка на повторное включение не так важна, имхо.

Сейчас очень много сетей где подскоки до 270В могут быть, вот тут реле и пляшет самбу!

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

05.05.2014 в 21:36:13

Собираю щит, ввод 380, планируется УЗМ на каждую фазу, после УЗМ-ок розеточные группы на диффах - 6 групп, по 2 на фазу. Заказал шину-гребёнку для подключения диффов 1p+N+2P+N+3P+N. Вопрос: стоит ли N на шину брать с одной УЗМ или параллелить со всех трёх, или вообще с нулевой колодки отдельным проводом запитать?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.05.2014 в 21:38:25

AlexandrL, можете не париться с нулем - УЗМка не рвет N.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.05.2014 в 22:34:59

AlexandrL написал : вообще с нулевой колодки отдельным проводом запитать?

ИМХО, лучше так, а с УЗМ нули вообще не брать.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

05.05.2014 в 22:38:46

НЕМЕЦ написал : ИМХО, лучше так, а с УЗМ нули вообще не брать.

+1. Если брать с УЗМ-ки ноль, а не с шинки, то может там контакт ослабнуть и будет перегрев УЗМ. Ноль для нее нужен только чтоб схему внутри себя питать.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

06.05.2014 в 13:36:22

пяпа написал : Если брать с УЗМ-ки ноль, а не с шинки, то может там контакт ослабнуть и будет перегрев УЗМ.

С тем же успехом может и фазный контакт ослабнуть и там быть перегрев.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

06.05.2014 в 13:47:51

Tool написал : С тем же успехом может и фазный контакт ослабнуть и там быть перегрев.

Может конечно. Но в УЗМ на фазные отводы можно по одному проводу завести один на вход, один на выход. А если ноль брать с УЗМ-ки, то на клемме в УЗМ будет 2 провода заведены, ну и больше вероятности плохого контакта.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.05.2014 в 13:54:48

пяпа написал : А если ноль брать с УЗМ-ки, то на клемме в УЗМ будет 2 провода заведены, ну и больше вероятности плохого контакта.

1) можно объединить нули трех УЗМ на входе шинкой и подсунуть питающий кабель в одно из гнезд. 2) на выходе можно 2 провода обжать наконечником НШВИ-2 и засунуть в клемму УЗМ - и не бояться плохого контакта.

а можно и с шинки нули раскидать... на месте смотреть надо, как удобнее монтаж выполнить

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.05.2014 в 18:09:37

пяпа написал : А если ноль брать с УЗМ-ки, то на клемме в УЗМ будет 2 провода заведены, ну и больше вероятности плохого контакта.

Вы имеете ввиду шлейф по "верхам" УЗМ-ок проводом с разрывом? Так можно просто зачистить участок изоляции, согнуть "острую" петлю и зажать ее в клемму. Та же шинка, только эстетика страдает. Согласен, трудоемко. А подавать нейтраль на шину

AlexandrL написал : для подключения диффов 1p+N+2P+N+3P+N

проводом

AlexandrL написал : с нулевой колодки

лучше тем, что сокращается количество соединений и нейтраль по УЗМ-кам можно раздать полторашкой. А на шину для диффов я бы нейтраль подал двумя проводами с противоположных концов и на колодке подключил бы их под разные клеммы. Чтоб наверняка :)

0