Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6421240

mastak написал:
Началось обновление конструкции всей линейки УЗМ:

Шаг между клеммами у УЗМ последнего выпуска теперь точно соответствует стандарту - 17,5 мм.
Конструктивно УЗМ выполнены на одной печатной плате с установленными на ней электронными компонентами, реле, токовым шунтом, силовыми шинами увеличенного сечения (см. GIF ниже). Благодаря такой конструкции достигается высокая механическая жёсткость изделия и высокая надёжность.
В УЗМ последнего выпуска устанавливаются клеммы увеличенного размера с окном 9.0х8.2 мм и стопорным винтом М6. Для исключения ошибок монтажа клеммы оснащены защитными "флажками".

mastak, УЗМ50Ц новой ревизии уже поступили в продажу?

qweqwe.2009.ab написал:
УЗМ50Ц новой ревизии уже поступили в продажу?

Таки давно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

qweqwe.2009.ab написал:
УЗМ50Ц новой ревизии уже поступили в продажу?

Таки давно...

MaSeVi, а по каким признакам их можно отличить от старых?

qweqwe.2009.ab написал:
а по каким признакам их можно отличить от старых?

Упс, пардон! Я думал, Вы спрашиваете о просто поступлении в продажу 50Ц, как таковых. Про новый корпус, увы, не подскажу...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

qweqwe.2009.ab написал:
mastak, УЗМ50Ц новой ревизии уже поступили в продажу?

Будут позже

qweqwe.2009.ab, покупал УЗМ в Энерг-оне, дата выпуска 08.18. Корпус старый ещё

Купили УЗМ50-Ц 14 сентября в Тесле. Устройство слегка жужжит при работе. Это не является неисправностью?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

qweqwe.2009.ab, У Вас хороший слух. Я ни разу не слышал. Бывает, немного "жужжит" катушка импульсного источника питания. Ничего страшного в этом нет. Сейчас будет выпускаться новая редакция УЗМ-50Ц - без ИБП и без балластного конденсатора.
Ну и на закуску - сравнение потрохов УЗМ-51М и EASY9 (Шнайдер) -
Выводы делайте сами.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

mastak, ну сравнили вы и какой вывод?Вы типо круче?

Регистрация: 01.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 53

ebf, Мы действительно тупо круче. Предъявите умнее.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4604

mastak написал:
Ну и на закуску - сравнение потрохов УЗМ-51М и EASY9 (Шнайдер) -
Выводы делайте сами.

Какие выводы можно сделать, ежели все сравнение ограничивается этим:

Сегодня сравниваем внешний вид и конструкцию силовых шин и клемм.

Но, если угодно, то к конструкции силовых шин и клемм трудно придраться в обоих устройствах, а внешний вид Шнейдера однозначно выигрывает.

mastak, а УЗМ-51МД нас покинул? Или это странности сайта meandr.ru?

Serge3leo написал:
ЗМ-51МД нас покинул

На стартовой странице же написано: "УЗМ-51МД производство приостанавливается."

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

MaSeVi, там-же написано - "С 27.09.2018 года, противопожарное устройство защиты будет выпускаться только с фиксированными порогами срабатывания по напряжению - УЗМ-50МД."

Много нареканий на работу УЗМ-51МД. Начинаешь разбираться, оказывается пороги с перепугу поставили 220 +/-10% или что-то вроде этого. Спрашиваем - какие светодиоды горят - не обратили внимание. Отсюда отрицательные отзывы о работе МД и по всему инету волна - МД глючит.
Теперь будут фиксированные пороги 160/275В.

mastak написал:
Спрашиваем - какие светодиоды горят - не обратили внимание. Отсюда отрицательные отзывы о работе МД и по всему инету волна - МД глючит.
Теперь будут фиксированные пороги 160/275В.

Так пользователю нужно устройство как можно проще в использовании . На диагностику ему наплевать, вот и обращают внимание . Тупой - еще тупее (С) Жаль, что вы это поняли позже Шнайдера.

mastak написал:
Начинаешь разбираться, оказывается пороги с перепугу поставили 220 +/-10% или что-то вроде этого

Ну, выставили, и что, у большинства оказались такие плохие сети, что именно МД вот так себя вело?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4604

dokar написал:
Так пользователю нужно устройство как можно проще в использовании . На диагностику ему наплевать, вот и обращают внимание . Тупой - еще тупее (С) Жаль, что вы это поняли позже Шнайдера.

Вот кстати когда я покупал УЗМ, то выбрал как раз то, что проще - УЗМ-50, которое без крутилок. Потому как заранее понимал, что крутить их мне совершенно незачем. В новую квартиру взял Шнейдер.

mastak, ну ладно, «27.09.2018
ВНИМАНИЕ!
С 27.09.2018 года, противопожарное устройство защиты...»

Однако заметим, что ни «28.08.2018 в 10:57 #6409461
Началось обновление конструкции всей линейки УЗМ...»
слов таких не было.

И «28.08.2018 в 23:10 #6410210
..
Kamikaze написал:
mastak, ...Шунт на картинке как бы имеет вставку отличного от остальной меди цвета, он действительно из сплава?..
Ага»
то же слов таких не было.

УЗМ-51М ток же не измеряет же? Или таки в нём появилась новая тайная фишка: «отключение при токе равном 0»?

Так же интересно, когда Вы УЗМ-50МД снимите с производства, Вы за сколько минут до этого предупредите проектировщиков? За 5 минут или за 10?

TAB, «...Потому как заранее понимал, что крутить их мне совершенно незачем. В новую квартиру взял Шнейдер...», нет, ну если сеть хорошая и/или в хозяйстве нет ИБП, инверторов, стабилизаторов, то регулировка нижнего предела без надобности.

**Serge3l Т.е. проэктируем сразу в расчете на джамшут обслуживание сетей и без УЗМ не обойтись ?

dokar написал:
**Serge3l Т.е. проэктируем сразу в расчете на джамшут обслуживание сетей и без УЗМ не обойтись ?

dokar, Мособлэнерго и на Рублевке способно подкинуть проблем

Serge3leo написал:
УЗМ-51М ток же не измеряет же?

почитайте инструкцию на 50Ц (она самая толковая, наверное , но не берусь утверждать...) и там сразу станет ясно, куда идет развитие
это вместо того, чтобы строить предположения

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

mastak написал:
MaSeVi, там-же написано - "С 27.09.2018 года, противопожарное устройство защиты будет выпускаться только с фиксированными порогами срабатывания по напряжению - УЗМ-50МД."

Много нареканий на работу УЗМ-51МД. Начинаешь разбираться, оказывается пороги с перепугу поставили 220 +/-10% или что-то вроде этого. Спрашиваем - какие светодиоды горят - не обратили внимание. Отсюда отрицательные отзывы о работе МД и по всему инету волна - МД глючит.
Теперь будут фиксированные пороги 160/275В.

mastak,
275В не шибко много?
160 еще ладно, а вот повышенное...

ZooZoo, анонсированные в августе картинки новой серии:

Очевидно, это не УЗМ-50Ц, а УЗМ-51М/МД, при этом mastak подтвердил, что шунт есть. Вот и интересно, если это не УЗМ-51МД, то как в УЗМ-51М используется шунт.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Rumato написал:
275В не шибко много?

У шнайдера 280 порог. Однако «...Потому как заранее понимал, что крутить их мне совершенно незачем. В новую квартиру взял Шнейдер...»

mastak, УЗМ-50МД в паспорте в таблице 265/165, а на фотографии в том же паспорте 270/155.

Прикольно, однако?

P.S. А у Вас почему ниже, чем у Шнайдера?

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4604

Serge3leo написал:
если сеть хорошая и/или в хозяйстве нет ИБП, инверторов, стабилизаторов, то регулировка нижнего предела без надобности.

А что будет с ИБП, инверторами и стабилизаторами при падении питания на 30%?

TAB написал:
А что будет с ИБП, инверторами и стабилизаторами при падении питания на 30%?

Часто они могут нормально работать в диапазоне 120...290.

С одной стороны многим из них нужны РН, т.к. при напряжениях 330..340 В их варисторы могут выдержать всего пяток секунд, но с другой стороны принудительное отключение на 160 В со стороны РН, таких как Шнайдер, приводит излишней нагрузке на аккумуляторы и т.п. Дилемма, однако

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Serge3leo написал:
А у Вас почему ниже, чем у Шнайдера?

Расширили, потому-что столкнулись с российскими реалиями, особенно на селе.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4604

Serge3leo написал:
но с другой стороны принудительное отключение на 160 В со стороны РН, таких как Шнайдер, приводит излишней нагрузке на аккумуляторы и т.п.

А, в этом смысле... На мой взгляд тут дилеммы нет: падение до 160 хороший овод отключить все это от греха. Пока это не сделал АВ на соотв. линии.

mastak написал:

Rumato написал:
275В не шибко много?

У шнайдера 280 порог. Однако «...Потому как заранее понимал, что крутить их мне совершенно незачем. В новую квартиру взял Шнейдер...»

mastak,
Если для Вас Шнайдер это авторитет, то пусть будет так...

mastak написал:
Расширили, потому-что столкнулись с российскими реалиями, особенно на селе.

Это я понял, но не понял насколько. В сообщении #6440818 Вы написали "фиксированные пороги 160/275В", на фотографии в паспорте УЗМ-50МД маркировка 155/270В, в таблице в паспорте УЗМ-50МД написано 165/265В. Нет ни одного совпадающего числа, где правда?

mastak написал:
У шнайдера 280 порог.

Шнайдер явно перегнул палку, его РН не подходит для настоящего параноика, однако. Например, почти все фильтры ЭМП соединяют фазу с корпусом конденсаторами типа Y, которые согласно ГОСТ, могут иметь номиналы 125 В, 250 В, 275 В, ... и обязаны обеспечивать безопасность при 10% превышении. Так что, до 275В (250+10%) безопасность гарантируется, а при длительном воздействии 280В нет, что будет на корпусе - неизвестно. Аналогично с варисторами в блоках питания или УЗИП, типичный Uc=275...280.

P.S. 265 В явно хороший порог, а всё что выше требует некоторой аргументации.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4604

Serge3leo

до 275В (250+10%) безопасность гарантируется, а при длительном воздействии 280В нет

Насколько я помню, речь о длительном воздействии 280В у Шнейдера не идет и порог 280 там обозначен довольно условно. Поскольку задана зависимость скорости отключения от превышения номинального напряжения. Точных цифр у меня сейчас нет под рукой, но mastak публиковал их на форуме.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Serge3leo написал:
до 275В безопасность гарантируется,

Если будет 275.то через 15 сек ,всё должно быть отключено ,это и есть безопасность

ebf написал:
Если будет 275.то через 15 сек ,всё должно быть отключено ,это и есть безопасность

Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с? Шнайдер точно не отключит, у него ж в паспорте написано: "Защита максимального напряжения 280 В". Кроме того заметим, скажем, тот же ABB формально не гарантирует работоспособность своих УЗИП OVR T2 3N 40 275 P QS в течении более чем в течении 5 с. И т.д. и т.п.

Конечно, это паранойя и формализм, но кто ж ещё ставит РН и/или УЗДП?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Serge3leo написал:
Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с?

Перенапряжометр, 15 сек это максимальное время отключения при 275,некоторый производители указывают вилку,например Шнайдер на свой MCU 3-15 сек

ebf, смотря какой, про EZ9C0263 Шнайдер пишет: "...реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В..."

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Serge3leo написал:
смотря какой, про EZ9C0263 Шнайдер пишет:

Любой и Шнайдер тоже ,это МЭК. 275 3-15 сек. 300 1-5 сек

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4604

Serge3leo написал:
Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с? Шнайдер точно не отключит, у него ж в паспорте написано

Отключит, причем секунды за 3 (меньше нельзя).

Регистрация: 22.11.2010 Витебск Сообщений: 810

При включении микроволновки отключается узм 50. Досконально ещё не разбирался, может кто сталкивался или есть мысли?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

alzem, Коллеги говорят, что микроволновка (если слюда на выходе волновода грязная) может давать сильные помехи по сети. Сам не проверял.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

AKI написал:
может давать сильные помехи по сети.

Ну некачественная зашита СВЧ Вайфай гарантированно рубит.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Сегодня приобрел для одного щита УЗМ-51М. За почти 5 месяцев этой третий вариант исполнения корпуса и расположения индикации)))
В инструкции теперь указано, что "момент затяжки не должен превышать 3 Н*м". Судя по более мощным винтам, сие вполне может быть...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вот что им мешало винты под шлиц взять? Бесит этот Ph

Rumato написал:
Вот что им мешало винты под шлиц взять?

Не знаю!))) Я вот только что взял китайскую дешманскую отвертку под шлиц - как нож по маслу (фигурально).

Rumato написал:
Бесит этот Ph

Весьма!...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Для сравнения (правда, схематично) - все три исполнения конструктива корпуса, которые я "сменил" за указанный выше период:

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее? У них раньше между центрами клемм было миллиметра 22. Или это уже с новыми клеммами?

Radio написал:
в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее?

Вы абсолютно правы, но я изначально ставил 17,5 мм для единообразия, хоть и знаю, что д.б. порядка 20+ мм.

Radio написал:
Или это уже с новыми клеммами?

С новыми только пока 3-й вариант, хотя врать не буду, показалось, что один раз и 2-й был с новыми клеммами. Сейчас посмотрю по архивным фото, но не уверен, что точно рассмотрю...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio, В общем посмотрел фото - один раз был точно 2-й вариант с новыми клеммами...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, меандр креативит.

Radio написал:
меандр креативит.

Да уж, хотя лишь бы работал - у одного клиента из 3-х (1-й версии) три недели проработал...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Давно уже надо было "вылизать" конструкцию, пусть даже путём ещё 10-20% повышения цены и все были бы довольны. Не, лет за 10 винты усилили), а пора уже "нанотехнологиями" (шучу) заниматься).
Следующим эпохальным этапом поймут , что надо отключать фазу и ноль).

Radio написал:
меандр креативит.

Сегодня мне Меандр в Инстаграм'е написал, что всё, только вариант 3 производится и поставляется...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, он есть в инстограмме? офигеть... и даже на меня подписан!

Radio написал:
он есть в инстограмме?

Сегодня на меня подписался, а сколько он уж в той сети - мне неведомо)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Интересно, а меня одного эти выступы раздражают ?

P.S. ИЭК это так, для разнообразия, не всё же на Декрафте собирать

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Интересно, а меня одного эти выступы раздражают ?

P.S. ИЭК это так, для разнообразия, не всё же на Декрафте собирать

Vadim 161, Не только Вас...

Только что поставил)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Ох ты ж..... ё-моё... чуть не заказал УЗМ, уже в списке были, теперь точно их вычёркиваю. Спасибо!
раз щит Хагер, начинка на 90% Хагер, значит буду ставить реле контроля напряжения Hager EU100 через контактор.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Vadim 161, MaSeVi, Вы как те ёжики

ebf, Какие «те», уточните. А то тут загадок, тех еще по содержанию - хватает...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi написал:
Какие «те»

"ЁЖИКИ ПЛАКАЛИ и КОЛОЛИСЬ, но ПРОДОЛЖАЛИ ЕСТЬ КАКТУС".

MaSeVi написал:
Только что поставил)))…

Ага, то-то и оно, торчит. Еще и плоское, хоть бы что-ли сгладили плоскость, чтобы ну хоть отдаленно казалось "в такт" с АВ/ВН, ну и прочей автоматикой.

ebf, изю предлагаете ?

Грубый, но справедливый

ebf написал:

MaSeVi написал:
Какие «те»

"ЁЖИКИ ПЛАКАЛИ и КОЛОЛИСЬ, но ПРОДОЛЖАЛИ ЕСТЬ КАКТУС".

ebf, А теперь расшифруйте свою Энигму...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Vadim 161 написал:
изю предлагаете ?

Да в принципе нет,хотя себе парочку поставил,трудятся да штук 6 фифов работают круглогодично в дачных условиях

ebf написал:
да штук 6 фифов работают круглогодично в дачных условиях

неплохая дачка, масштабная

AH-74 написал:
раз щит Хагер, начинка на 90% Хагер, значит буду ставить

А почему не узм? С хагером смотрится отлично, если вы про внешний вид.

Еще эту голубую пленку содрать с экрана и ваще зачот.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4604

Radio

Еще эту голубую пленку содрать с экрана

Единственной красоты лишить предлагаете

Radio написал:

AH-74 написал:
раз щит Хагер, начинка на 90% Хагер, значит буду ставить

А почему не узм? С хагером смотрится отлично, если вы про внешний вид.

Еще эту голубую пленку содрать с экрана и ваще зачот.

Radio, С Хагером Меандр лучше всего смотрится, щетаю таг!)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Radio написал:
А почему не узм? С хагером смотрится отлично, если вы про внешний вид.

да как-то весь фэншуй коту под хвост)) я не щитовик, просто решил собрать для себя сам, время позволяет, подумаю, покубатурю ещё на досуге.
Спасибо за фото. А с реле Хагер нет таких фото?))

AH-74 написал:
А с реле Хагер нет таких фото?))

Да кто ж его купит, побойтесь бога. Хотя реле неплохое, да.