27.04.2010 в 00:28:31

Шихаэль Мума написал : при отгорании нуля (кое случаетца ну раз в жизни в среднем наверно)

случаев (мало,не)аварийного включения/отключения гораздо больше и бывают они гораздо чаще: ручное отключение, неаварийное превышение уставок, кратковременные ( например до 10 мс ) выбросы-провалы напряжения...

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

27.04.2010 в 00:37:40

iale написал : кратковременные ( например до 10 мс ) выбросы-провалы напряжения...

Время ускоренного отключения для нижнего порога - 100мс, для верхнего - 20мс, слава Богу... Не успеет...;) Вручную - нужды нет, мало автоматов штоле... Превышение уставок... у кого хронически повышенное, временами до предела - тем да, надо продолжать домогатца испытаний...;) Но это не мой случай...

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.04.2010 в 00:51:05

Шихаэль Мума написал : Но это не мой случай...

Вот-вот, вряд ли Меандр делал УЗМ только для Вас :)

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

27.04.2010 в 00:56:24

iale написал : вряд ли Меандр делал УЗМ только для Вас

Далёк от мысли... а сомневающимся наверно есть смысл поставить брэндовый контактор... при наличии присутствия реально солидной токовой нагрузки... :)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.04.2010 в 01:01:48

Шихаэль Мума написал : есть смысл поставить брэндовый контактор

с соотв. увеличением времени отключения, габаритов и цены :(

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

27.04.2010 в 01:09:14

iale написал : с соотв. увеличением времени отключения, габаритов и цены

Время откл. у хороших контакторов достаточно мало, практически не повлияет на характеристики. А габариты-цена... плата за брэнд и уверенность. Если здесь производитель не сумеет её внушить, в дальнейшем...

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.04.2010 в 01:17:54

Шихаэль Мума написал : Время откл. у хороших контакторов достаточно мало, практически не повлияет на характеристики.

сколько в мс ? http://meandr.ru/texts/text4a.html [QUOTE]В увеличенном масштабе осциллограмма отключения УЗМ-50. Время отключения

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

27.04.2010 в 02:31:16

iale написал : сколько в мс ?

рыл-рыл... такой устроит? :)

контактор Siemens 5TT5 850-0 63А, время отключения 10мс раствор контактов, min = 3,4мм

зы есть попроще, IEK-овский КМ, 30мс

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.04.2010 в 12:19:35

iale написал : с соотв. увеличением времени отключения, габаритов и цены

да нормально всё работает, никаких проблем... ПысЫ: мож кто знат куды ППКВИН пропал.

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

27.04.2010 в 14:12:04

УЗМ 51 в ЭТэмах есть? Видел кто? И почем?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.04.2010 в 15:58:22

Шихаэль Мума написал : рыл-рыл... такой устроит?
контактор Siemens 5TT5 850-0 63А, время отключения 10мс

молодца :) нашел-таки Только вот цена в 3-4 раза выше УЗМ :( а время сраатывания всё равно увеличится мин на 50%

Шихаэль Мума написал : есть попроще, IEK-овский КМ, 30мс

а здесь вообще в несколько раз

аматор1 написал : да нормально всё работает

По каким критериям это определяется ?

аматор1 написал : ПысЫ: мож кто знат куды ППКВИН пропал.

никуда не пропал, даже сегодня на форум заходил

0