Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

02.11.2010 в 01:25:11

mastak написал : Даже при таком большом времени отключения

а что, если вычесть из момента "перехода через нуль" время механического запаздывания момента размыкания контактов реле от момента выдачи управляющего сигнала? И подавать сигнал пораньше. Или оно пренебрежимо мало?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

02.11.2010 в 01:30:51

Шихаэль Мума написал : а что, если вычесть из момента "перехода через нуль" время механического запаздывания момента размыкания контактов реле от момента выдачи управляющего сигнала? И подавать сигнал пораньше.

А как иначе?

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.11.2010 в 01:35:22

НАМ В ЦЕХУ ПОБЕДИТЬ ДУГУ В КОНТАКТАХ удалось только когда после них поставили тиристорные ключи а то раньше серебро килограмами валялось в шкафах

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

02.11.2010 в 01:40:14

mastak написал : как иначе?

ну да...:)

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

02.11.2010 в 01:47:16

mastak написал : Последние версии УЗМ для уменьшения дуговых явлений и отключаются в нуле

уже хочу парочку...:a

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.11.2010 в 19:41:05

так для интереса седня подбирал реле для испытания - попался контактор - из 6 силовых контактов 5 приварены намертво

0
Вложение
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.11.2010 в 19:48:16

работал на номинальном токе по 6 часов в день вкл\выкл раз в 5 минут - раз в два месяца ревизия \управление тенами парогенератора\отчего залип неизвестно - тены не коротили наверно при плохом контакте потянул дугу

0
Вложение
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.11.2010 в 20:00:23

паспорт на пускатель КМИ 46512

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.11.2010 в 20:13:08

ГДЕТО хватает пускателя на пол года

0
Вложение
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.11.2010 в 20:25:27

Типовая осциллограмма отключения устройств типа АЗМ-40. Время отключения 0,8 секунды (от 0,3 до 1,0с – разброс от экземпляра к экземпляру)- аж интересно стало если время отключения с таким разбросом как можно угадать переход через ноль ведь у каждого реле хоть на чуть чуть но отличаются параметры а тут 100 переходов через ноль в секунду - нанотехнологии

0
Вложение
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

02.11.2010 в 20:58:06

Монтажер написал : Типовая осциллограмма отключения устройств типа АЗМ-40.

Вот именно,АЗМ-40 а не УЗМ-40. Там я так понял осцилограммы не только своего изделия но и покупного ,для сравнения. Если я не ошибаюсь то именно эта осцилограмма относится к покупному.Там правее собственного УЗМ-50.

0