Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.03.2013 в 14:44:32

Суровский, Вас смутили претензии касательно коммутационной способности реле?

Kamikaze написал : Все претензии, обвинения и инсинуации в адрес УЗМ в конечном итоге были проверены и развенчаны. См. таблицы по результатам испытаний.

Прошу: проверка коммутационной способности при напряжении питания 400В (напряжение с двух фаз подъездного стояка) и токе нагрузки 70А

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

13.03.2013 в 15:04:25

Поскольку другой информации кроме как из интернета о данном приборе нет. Даже в магазине ни паспорта ни упаковки не дали. Консультант что то долго искал в справочниках, но так внятно ничего и не мог объяснить. Смутило лишь одно : как бы вместо защиты не получился пшик от данного прибора.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

13.03.2013 в 15:06:25

ppkvin написал : Есть ещё одно: принцип работы любого поляризованного реле основан на создании управляющих импульсов в обмотках, магнитное поле в которых направлено противоположно постоянному магниту. Тем самым каждый импульс разманичивает постоянный магнит, создавая коэрцитивную силу.

здОрово, новое слово в реле-строении :applause: сами придумали ? Не затруднит картинку "размагничивания" нарисовать ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.03.2013 в 15:21:28

iale написал : сами придумали ?

Чай, не впервой :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

13.03.2013 в 19:26:54

Kamikaze написал : Прошу: проверка коммутационной способности при напряжении питания 400В (напряжение с двух фаз подъездного стояка) и токе нагрузки 70А

Впечатляет. Я Вам верю. Раскопал таки, на просторах, что УЗМ50 можно настроить на включение через 10 секунд. Как это сделать, копаю дальше. Огорчает, что на официальном сайте инструкции не выложены. Буду благодарен, если кто даст ссылку на внятную инструкцию по УЗМ50.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.03.2013 в 20:02:45

Суровский написал : УЗМ50 можно настроить на включение через 10 секунд. Как это сделать, копаю дальше.

никак. эта функция регулируется у УЗМ-51М. у 50- или-или

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

13.03.2013 в 21:09:33

Что значит "или-или"?

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

13.03.2013 в 21:20:07

Можно:

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.03.2013 в 21:42:01

Суровский написал : Что значит "или-или"?

установлено на заводе- или 10сек или 6мин

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.03.2013 в 21:54:35

ЕМНИП, у УЗМ-50 (без "М"), время АПВ установлено на заводе и пользователем не меняется, а у УЗМ-50М - выбирается пользователем.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

13.03.2013 в 22:06:47

Ну да, у меня с "М", все решилось.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу