13.03.2010 в 20:29:51
filvik написал : Молодец красиво пишешь
Так и Вы прямо и красиво напишите - в случае отгорания нуля с последующим повышением напряжения выше порога срабатывания УЗМ, тот никому никогда не поможет, ибо будет уже не в силах разомкнуть сваренные между собой бешенными соседскими токами контакты... если я правильно понял Ваши предыдущие выступления...
13.03.2010 в 21:00:21
Шихаэль Мума написал : Так и Вы прямо и красиво напишите
Надо, попробуем.
Шихаэль Мума написал : в случае отгорания нуля с последующим повышением напряжения выше порога срабатывания УЗМ,
Тут вроде все нормально, правда если УЗМ выжило.
Шихаэль Мума написал : тот никому никогда не поможет, ибо будет уже не в силах разомкнуть сваренные между собой бешенными соседскими токами контакты...
Вот тут Ваша мысль про соседей мне не понятна, рвать под нагрузкой это тяжело гляньте на контакты АВ и их дугогасительные камеры, а дуга у нас проводник вроде как, или зря они их делают, надо как в УЗМ дешево и сердито 125VA. Ну и фирменные технологии от ЗАС и УЗМ (получим ноль - отключим). Я конечно не iale, но честно старался.
13.03.2010 в 21:11:51
filvik написал : Ваша мысль про соседей мне не понятна
это Ваша мысль
filvik написал : До обрыва ноля был компенсирующий проводник, после его обрыва параллельно Вам на вашей фазе сидит еще десяток соседей со своей реактивной нагрузкой которую больше ни что не компенсирует и последовательно с Вами еще в два раза больше соседей со своей реактивной нагрузкой. Вы можете спокойно забыть про 3кВт, запасов энергии хватит разметать контакты не одного УЗМ, 50А с хорошей дугогасительной камерой не очень хорошо чувствует принимая удар с других фаз.
А может, Вы согласитесь, что хоть один раз, но УЗМ поможет, пусть ценой собственной жизни?;)
filvik написал : при размыкании, дугой все контакты их реле разметает в капли.
13.03.2010 в 21:23:19
Шихаэль Мума написал : это Ваша мысль
Не это Ваша ,я ни где не упоминал прихода в гости соседей со сварочным аппаратом
Шихаэль Мума написал : ибо будет уже не в силах разомкнуть сваренные между собой бешенными соседскими токами контакты.
Вроде как Ваша подача.
filvik написал : Вы можете спокойно забыть про 3кВт, запасов энергии хватит разметать контакты не одного УЗМ, 50А с хорошей дугогасительной камерой не очень хорошо чувствует принимая удар с других фаз.
А это мое.
Шихаэль Мума написал : А может, Вы согласитесь, что хоть один раз, но УЗМ поможет, пусть ценой собственной жизни?
Если-бы все было так просто, ноу проблем. Что Вам религия не позволяет поставить Micro-Cap 9 и на примитивной схеме три генератора и три нагрузки звездой без ноля посмотреть переходные процессы, там моделируются на несколько порядков более сложные схемы и процессы.
13.03.2010 в 21:26:45
Во многих генераторах (переносных там на 7-10кВт) частота плавает в зависимости от оборотов и нагрузки. Это я к тому что техника подключенная переносит все это. Так, реле напряжения (узм к таковым относится, с дополнительными функциями) защищают от изменений напряжения недопустимых, это из названия даже видно...
13.03.2010 в 21:59:48
filvik написал : А это мое
Ну так, может быть, уже сообщите без увёрток свой диагноз, что ждёт УЗМ-51 в самых неблагоприятных условиях отгорания ноля?
14.03.2010 в 01:33:48
Скажите а при срабатывании ЗАС или УЗМ они размыкают и ФАЗНЫЙ и НУЛЕВОЙ проводник ???
14.03.2010 в 01:44:48
Шихаэль Мума написал :
Тогда подскажите где его лучьше установить до УЗО или после,в квартире предусмотренно одно узо
14.03.2010 в 01:48:30
до
14.03.2010 в 10:50:06
ВТБ! написал : Так то испытания - а попросили демонстрашку в стиле ТВ-рекламы. Правда, непонятно, в чём она может убедить, но "вы хочете песен - их есть у меня".
"Демонстрашка" конечно создает зрительный эффект, но для думающего пользователя уже не аргумент. Испытания, особенно независимые и проведенные по обоснованным/адекватным методикам, позволяют производителю ( если он заботится о своей репутации ) всесторонне оценить качество и надежность выпускаемой продукции. Положительный же их результат ( подтвержденный документально и различными фото-видео-материалами ) - серьезный плюс в деле укрепления имиджа, расширения сбыта и т.п.